Схема Х/Г водоснабжения дачи - что не так ?

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kz_kz, 20.12.09.

  1. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день,

    я дилетант в водоснабжении. Чтение этого форума и других источников дала мне основания нарисовать следующую схему Г/Х водоснабжения.

    Пожалуйста, расскажите, что в ней я сделал неправильно, наверняка наделал ошибок.

    Плюс посоветуйте пожалуйста, какие надо трубы (тип, диаметр), фильтры. Насос планирую grundfos seq.

    Водопотребление только на первом этаже, 1,5-2м от уровня земли.

    Скважина будет примерно в 12 метрах от дома.

    Ожидаемая глубина скважины 20 м max.
     

    Вложения:

    • H-C-W.jpg
    kz_kz , 20.12.09
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    kz_kz, в целом схема верная.
    Для такой скважины можно подобрать насос и попроще.
    Труба напорной магистрали - ПНД32. Разводка в доме ПП или МП 3/4" или 1,2" от водоразборного коллектора. Фильтры обычные, на 100 мкм (всё зависит от качества воды).


    P. S. Термокабель вводите до обратного клапана.
     
    Андрей 203 , 20.12.09
    #2 + Цитировать
  3. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про термокабель - безусловно, конечно до клапана, спасибо, стормозил. Посоветуйте насос пожалуйста. Проблема в очень нестабильном электричестве 180-220v, держит max 2 кВА и периодически пропадает. Планирую для резерва инверторный генератор на 2.6 кВа. Поэтому смотрел на насос с плавным пуском.
     
    kz_kz , 20.12.09
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    Ясно теперь, почему такой тип насоса. Ну, к нему теперь ещё нужен и стабилизатор напряжения, так как у него есть защиты от отклонений напряжения питания.
     
    Андрей 203 , 20.12.09
    #4 + Цитировать
  5. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стабилизатор у меня есть. Только я не понял - нуже или все таки НЕ нужен, так как у G уже есть некий встроенный стабилизатор?

    btw - какие есть варианты кроме G ? Он безусловно ну очень НЕ бюджетный.
     
    kz_kz , 20.12.09
    #5 + Цитировать
  6. Устос
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Устос

    Участник

    Устос

    Участник

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый вечер. Я посмотрел Вашу схему. И вот, что я думаю по этому поводу. Начнем со скважины: 1) необходимо знать паспортные данные на скважину (глубина, глубина зеркала, диаметр и конечно дебит); 2) насос должен находится ниже зеркала воды т.к. при включении уровень сразу может упасть метра на 1,5 - 2; А там где у вас находится гидроаккумулятор, фильтры и автоматика, что, холодное помещение или теплое? Если холодное то греющий кабель необходимо тянуть от ввода в дом и до гребенки холодной воды. Обратный клапан возле автоматики не нужен. Если у Вас будет Grundfos SQ, то он там уже стоит. От гребенки с холодная вода идет к колонке, а зачем на ней группа безопасности? Хватит и сбросного клапана перед колонкой. И зачем столько манометров?
     
    Устос , 20.12.09
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    Генератор - это резерв, а как у Вас с параметрами сетевого напряжения? Думая, с учётом плавного пуска, генератор может быть и без стабилизатора. Только вот как у Вас будет организовано резервное электроснабжения других потребителей?
     
    Андрей 203 , 20.12.09
    #7 + Цитировать
  8. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Другие потребители - это резервное освещение на энергосберегающих лампах, 5 шт , + ноутбук. Это 200 ватт. 2,6 кВА должно по идее хватить и на насос и на свет.
     
    kz_kz , 20.12.09
    #8 + Цитировать
  9. mmklok
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    48

    mmklok

    Живу здесь

    mmklok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    САО
    Практические советы по схеме. Автоматику насоса (реле давления) лучше выбрать такую, чтобы она крепилась непосредственно к ГА. У реле давления есть свой выход для манометра. Фильтр грубой очистки ставится соответственно после ГА. Теперь вопрос. Вы хотите полить огород, автоматика насоса отключила его по верхнему давлению в системе дома. Как думаете, пойдет вода для полива?
     
    mmklok , 20.12.09
    #9 + Цитировать
  10. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый вечер.
    1. Паспортных данных на скважину нет, так как скважину будут бурить через 2 недели. Я пока больше хочу понять правильно ли я нарисовал схему в доме. И собираюсь ее реализовать в выходные.
    2. Насос разумеется ниже зеркала будет.

    На схеме этот блок выделен пунктиром и в правом нижнем углу написано, что этот блок утеплен. В реальности, это пространство под кухонной столешницей, дополнительно утепленное 10 см пенопласта. Дом сам по себе теплый. Отопление преимущественно печное. Так как проживание в холодное время года только по выходным, в наше отсутствие отапливается конвекторами.
    Когда приезжаем - топим печь. Ниже 0 в доме, при -20 на улице - не было. Хотя, если свет отрубят надолго ... но что делать... Или может слив системы предусмотреть имеет смысл ?

    Под группой безопасности я имел в виду сбросный клапан.

    А манометры... не знаю, люблю все контролировать. Посоветуйте, какие из них реально нужны. Может нужны не там где я нарисовал ?


    Так как я пока собираюсь брать SQE там реле и ГА в комплекте и соответствующим образом монтируются.

    Насчет полива - понял. Не будет работать. Спасибо. Как лучше сделать, чтобы не делать лишний вывод из дома ?
     
    kz_kz , 20.12.09
    #10 + Цитировать
  11. mmklok
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    48

    mmklok

    Живу здесь

    mmklok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    САО
    Перенести обратный клапан в кессон.
     
    mmklok , 20.12.09
    #11 + Цитировать
  12. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А "Водомет 60/92 ДОМ" пойдет? Комплект, бюджетнее G. Из недостатков я вижу отсутствие плавного пуска и стабилизатора. Ну и непонятно мне качество и недоверие "отечественному" производителю, который у меня последнее время ассоциируется с узкими глазами.


    Как посоветовали чуть выше в SQ есть обратный клапан. Хотя SQ/не SQ ... пока не ясно. :) Спасибо за совет.
     
    kz_kz , 20.12.09
    #12 + Цитировать
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    Ставьте SQ и дело с концом. Обратный клапан вообще исключите.
     
    Андрей 203 , 20.12.09
    #13 + Цитировать
  14. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня на него отложено денег... но жаба. Если можно дешевле сделать, то было бы замечательно.
     
    kz_kz , 20.12.09
    #14 + Цитировать
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    Затраты на хороший насос будут скомпенсированы долгим сроком его службы и меньшими расходами на генератор и стабилизатор напряжения.
     
    Андрей 203 , 20.12.09
    #15 + Цитировать