1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените дымоход

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем dima_perez, 18.07.20.

?

Стоит ли пускать трубу под другим углом снаружи стены?

  1. Да.

    1 голосов
    50,0%
  2. Нет.

    1 голосов
    50,0%
  3. Сделайте нормальную приточку.

    0 голосов
    0,0%
  1. dima_perez
    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    dima_perez

    Участник

    dima_perez

    Участник

    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    а можете подсказать как это сделать?) я просто в этом не разбираюсь.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    @dima_perez,
    Участок разгона не понятно какой высоты, но явно не достаточный.
    Два колена подряд 90 градусов и сразу горизонт 0,8 метра.
    Даже в котлах с принудительной тягой категорически не рекомендуют устанавливать два колена 90 градусов подряд.
    Три изгиба 90 градусов на участке менее метра тоже хреново.
    Горизонт это труба или канал. Какой размер (диаметр)?
    Это про дымоотвод.

    Про сам дымоход. Это труба или канал? Какой размер (диаметр) и высота.
    И он у вас где внизу заканчивается?

    И вообще у вас это ИЖС или МКД?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Обратитесь вот к нему. @Алексей Телегин,
    Это специалист именно по системам дымоудаления с большим опытом.
    У него и тема есть спецательная.

    Аааа. Вижу. Уже обратились.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26586882/
     
  4. dima_perez
    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    dima_perez

    Участник

    dima_perez

    Участник

    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    МКД. Горизонт стальная оцинкованная труба. диаметр 130мм.

    дымоход труба асбестоцементная скорее всего. точной информацией не обладаю. заканчивается ниже где-то.
     
  5. dima_perez
    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    dima_perez

    Участник

    dima_perez

    Участник

    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Да, обратился. Вот жду совета)
    очень круто, что есть такие опытные специалисты, к которым можно обратиться.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Сколько этажей?
    Какой этаж у вас?
    Кстати канал дымохода (труба) должен быть индивидуальным ?

    22498084.jpg TfFAqiJ2z8Ok.jpg

    Фото63.jpg

    Понятно. То есть каким диаметром это труба и какая её высота вам неизвестно.
    И вообще точно неизвестно есть ли там труба или тупо канал.
    Куда вниз ушла, есть ли конденсатосборник тоже непонятно, так как ревизионного люка нет.

    t_MZeBRVb74.jpg

    Это новострой или старый жилой фонд в котором вместо проточных настенных ВПГ двухконтурные котлы установили?
     
    Последнее редактирование: 19.07.20
  7. dima_perez
    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    dima_perez

    Участник

    dima_perez

    Участник

    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
  8. dima_perez
    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    dima_perez

    Участник

    dima_perez

    Участник

    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    старый дом. кондесатоотвода нет точно. кармана тоже нет. будем делать. есть ещё проект старый, который был до ремонта.

    вовремя ремонта котёл вынесли из ниши и приподняли немного
     

    Вложения:

    • IMG_8200.JPG
    • IMG_8201.JPG
    • Копия IMG_8201.jpg
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Понятно. В общем не имея никакой толком инфы, могу сказать только одно.
    Зря вы котёл переносили, так как это привело к появлению участка удлинения и появлению лишнего колена 90 градусов, да ещё соединённого сразу подряд за имеющемся. Тяга конечно будет, но вот какая, особенно при равенстве уличной и комнатной температур.
    Тем более мы не знаем, что и как на крыше выведено.
    Пока для улучшение тяги, если будут проблемы с ней, могу посоветовать только одно.
    Форточка открыта, а вытяжку заткнуть.
    У вас там где цифра 3 горизонт сразу в дымоход заходит?
    Или тоже колено? Если тоже то, получается что у вас там тоже два поворота (два колена) 90 градусов.
    Сперва колено, а потом вход в вертикальный дымоход.
    Ещё хреновей.
     
    Последнее редактирование: 19.07.20
  10. dima_perez
    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    dima_perez

    Участник

    dima_perez

    Участник

    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    сразу выход в дымоход
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    @dima_perez,
    Ну всё понятно. Старый домовой фонд. Или реконструкция или индивидуальный ремонт.
    Дом малоэтажный. Разрешено ставить настенные котлы с естественной тягой.
    Раньше стояли настенные ВПГ типа "колонка".
    Решили проапгредить помещение, перенсли котёл со штатного места, там где раньше стоял ВПГ левее.
    Кстати втихушку делали или разрешение получали?
    Выход?
    Или тягу усиливать. Тут или дымоход удлинять или диаметр увеличивать. Не реализуемо.
    Или пневмосопротивление уменьшать, То есть всё вернуть на штатное место уменьшив горизонт и количество колен. Проблемно, всё замуровно.
    Или гофрой идти. Проблемно, всё замуровано.
    Чем больше разница температур улица-кухня, тем тяга будет получше.

    18e76be6-c939-4917-87e4-ab61e0a8a103.JPG
     
    Последнее редактирование: 19.07.20
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    :faq:
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Тягу это не усилит.
    Да это не так уж и страшно, но конечно тоже надо был учитывать, что малейшее усиление пневосопротивления и уже проблемка.

    И как он это узнал, если даже увидеть нет возможности? Нюхом просекает такие вещи? Даже с помощью зеркальца не увидеть. Ревизионного отверстия (люка) нет. Всё замуровано.
     
  14. dima_perez
    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    dima_perez

    Участник

    dima_perez

    Участник

    Регистрация:
    18.07.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Местные ребята такие "Мастера")

    Хотим пустить трубу снаружи по стене, убрав одно колено (от котла пустить тупой угол, чтобы труба пошла вверх) и второй конец трубы поднимем выше, тем самым создав угол.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.931
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    @dima_perez,
    Может всё-таки сперва проверить дымоход. Сколько лет дому? Сколько ВПГ работал?
    Сделать нормальный смотровой люк и ревизионное отверстие.
    Там наверно всё уже сажей забито.
    И заодно на крыше проверить, как там сделано, как труба выведена.