  1. otto185
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    511

    otto185

    Живу здесь

    otto185

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Россия


    Это не моя ситуация.
    1. Заявитель уже жалобу подал, как я понял и по ней проводится проверка, и подавать другую жалобу я допустим пока оснований не вижу.
    2. Так СО и не навязывает изменений условий договора и обязательств заявителя. А за то что срок исполнения ТП уже истек - она будет наказана, если найдут основания. Дважды за одно и то же правонарушения не накажут.
    3. Корректировка предусмотрена п. 23 ПТП
    4. СО имеет право начать проектировку в любой момент до истечения срока предусмотренного договором, и даже позже, если денег на штрафы ей не жалко (а им не жалко - уж поверьте).
    5. В договор да, не могут в одностороннем порядке, а в ТУ могут, в той части в которой разрешают ПТП.
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.302
    Благодарности:
    20.707

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.302
    Благодарности:
    20.707
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разбор полетов-это бюрократическая процедура с кучей бумаг.
     
  3. otto185
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    511

    otto185

    Живу здесь

    otto185

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Россия
    А они точку присоединения и не меняют. Это вы её себе придумали, и проложили кабель на свой страх и риск (если я правильно помню, то вы схему расположения эпу не прикладывали).
    В первых и последних ТУ прописано ЩУ установить на опоре (опору определить при монтаже).
    Вот если бы Было указано, ЩУ установить на опоре допустим №5, а потом указывают другую, тогда да, не имели бы права менять ТУ, а в вашем случае, думаю запросто поменяют и никто им не запретит.

    А если вы хотите по-быстрее "свет", то подавайте уже иск в суд. А то эти качели затянуться на год в легкую.

    Простите, не уловил ход мысли?
     
  4. Pavel_SG5
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    Pavel_SG5

    Живу здесь

    Pavel_SG5

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Калининград
    В предлагаемых ТУ написано "на проектируемой опоре", в старых - "на опоре", она одна в допустимых пределах в 15 метров. Считаете не дотягивает до веских оснований для "законного" отказа с моей стороны?

    Или я не могу выполнять свою часть ТУ не дождавшись выполнения ТУ со стороны СО?
     
  5. otto185
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    511

    otto185

    Живу здесь

    otto185

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Россия
    Я считаю, что нет. Так как фактически точка ТП не определена. Да и ваш отказ или согласие, в данном случае в принципе не имеет значения. Но это по моему мнению.

    Выполнять можете, запрета нет, но логически куда тянуть КЛ вы же не знаете, место ни ТУ, ни схемой не определено. Тут и ваш "косяк" и СО.
     
  6. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.009

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.009
    Адрес:
    г. Ленинград
    Уп-с, я Вас спутал

    Морозов совершенно правильно процитировал: В том случае, если это не повлечёт изменения обязательств Заявителя.
    Изменение опоры, на которой будет расположена ТП, влечёт фактическое изменение обязательств Заявителя.
    Даже если текст их остался тем же.

    ТУ являются неотъемлемой частью договора.

    Можете, конечно. И выполнение их Вами на мой взгляд, вполне достаточное основание для отказа СО в изменении ТУ.

    И даже в случае невыполнения. Если по одним ТУ Вам нужно было присоединять свои ЭПУ в одном месте, а по другим - в другом, то это изменение обязательств Заявителя.

    Это действительно, вопрос очень субъективный. И тут может быть сколько угодно мнений, еесть основания или нет.
    На мой взгляд, подобное изменение ТУ - достаточное основание. Хотя, в принципе, правильно будет сначала отказать СО в изменении ТУ. Пояснив вышесказанное.
    Вот если она упрётся, тогда дело другое.

    А вообще, п. 23 правил конечно, смешной.

    Сколько ни читай форум, всегда найдётся какой-нибудь новый выверт, который норовит использовать СО, чтобы наколоть заявителя.
    Нет предела совершенству, йопта!
     
    Последнее редактирование: 07.12.21
  7. Pavel_SG5
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    Pavel_SG5

    Живу здесь

    Pavel_SG5

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Калининград
    @aspav, @morozov, @otto185, огромное спасибо за разъяснения и помощь! Написал ответ СО, прислушался к мнению каждого!
     
  8. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.009

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.009
    Адрес:
    г. Ленинград
    Вот это правильное решение. Прислушаться, а выводы делать свои.
    Мы можем высказывать мнения какие угодно и их будет немеряно. У каждого - своё. А решение принимать Вам. Точнее, каждому из нас, самостоятельно.
    Удачи. Сообщите, плз, как что получится потом.
     
  9. Iuliyav
    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.703

    Iuliyav

    И снова стройка

    Iuliyav

    Заблокирован

    И снова стройка

    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.703
    Расшифруйте, плиз, кто, что делает по смыслу этой фразы?

    "10.2.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по
    установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями
    заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к
    электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в
    т. ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м. до устройств защиты
    энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности –
    автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами
    1 шт."
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    АВ не является аппаратом контроля, так @aspav, сказал :hello:
    Без ТУ нет БУ
     
  11. Iuliyav
    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.703

    Iuliyav

    И снова стройка

    Iuliyav

    Заблокирован

    И снова стройка

    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.703
    Вы хоть раз по существу вопроса высказались или всегда мимо?
     
  12. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.009

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.009
    Адрес:
    г. Ленинград
    Чтобы понять, нужны целиком пункты 7, 10, 11.
     
  13. Iuliyav
    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.703

    Iuliyav

    И снова стройка

    Iuliyav

    Заблокирован

    И снова стройка

    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.703
    7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии
    электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность
    энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
    7.1. 1 точка - вновь устанавливаемый коммутационный аппарат, подключаемый к
    существующей опоре ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ МТП
    10 кВ №1070 д. Ново-Воронино - 15 кВт
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств
    платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления
    технологического присоединения:
    10.1.1. Отсутствуют.
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств
    инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для
    осуществления технологического присоединения:
    10.2.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по
    установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями
    заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к
    электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в
    т. ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м. до устройств защиты
    энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности –
    автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами
    1 шт.
    10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению
    учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета
    электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:
    10.3.1. Установка измерительного комплекса со средствами коммерческого учета
    электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения,
    поддерживающий многотарифный учет с применением тарифа,
    дифференцированного по двум зонам суток, 1 шт. Точные параметры, место
    установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в
    соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми
    техническими решениями.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
    технологического присоединения:
    11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления
    технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих
    устройств до точки присоединения.
     
  14. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.009

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.009
    Адрес:
    г. Ленинград
    Занятно. Статус заявки в ЛК Ленэнерго изменился с
    • Ожидание подписания договора ТПр заявителем"
    на
    • Заявка на ТПр в обработке
    Откатились на 2 шага назад. К чему бы это? Жду новых пакостей.
    :)

    А п. 7 ?
    Что является точкой присоединения?

    От этого зависит

    А опора где находится? Вас такое расположение ТП устраивает?
    По текущим ТУ до опоры и на ней всё делает СО, ВЛ до опоры (если она за пределами ЗУ) тянете Вы.
     
  15. Iuliyav
    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.703

    Iuliyav

    И снова стройка

    Iuliyav

    Заблокирован

    И снова стройка

    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    1.703
    В 10м от участка. Недаром же они СИП 10м пишут.

    Как я понимаю, они в п. 10.1.1 расписали мои обязанности
    В 11 подтвердили, что я выполняю мероприятия от ВРУ до коммут. аппарата, который на столбе в 10м.

    То есть надо отбивать первым делом нахождение точки присоединения?
    Но они по сути нигде и не указали, где она.

    Хитро на вентилятор набрасывают.
     
Статус темы: