1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Технические условия с 1 июля 2020

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем voloyarvi, 17.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    А какие бывают тарифы?
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.304
    Благодарности:
    20.708

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.304
    Благодарности:
    20.708
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Регулируемый государством (для населения, садоводов, гаражников и Попов).
    Свободные (рыночные) для предпринимателей
     
  3. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    А если садоводы в черте города. с бытовкой?
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.304
    Благодарности:
    20.708

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.304
    Благодарности:
    20.708
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для населения.
     
  5. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    А если без бытовки?
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.304
    Благодарности:
    20.708

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.304
    Благодарности:
    20.708
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в черте города.
     
  7. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    2.876

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    Саратов
    То точно там чё-та выкруживает...:)]
     
  8. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    Так есть разница на садовом участке в черте города с домиком (бытовкой) или без?
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.304
    Благодарности:
    20.708

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.304
    Благодарности:
    20.708
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. Председатель знает.
     
  10. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    67

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте.
    Я прочитал 30 страниц темы (до октября 2020) и подал заявку через ЛК россети московский регион в конце прошлой недели.
    Вчера получил СМС и обнаружил в ЛК пять документов:
    1. ТУ
    2. Сопроводительное письмо
    3. Инструкция
    4. Типовые условия договора
    5. Квитанция
    Счётчик 5-ти дней на мотивированный отказ пошёл)
    Прошу старожил темы раскритиковать моё ТУ.
    Мне по нему, как я понимаю, вообще ничего делать не надо.
    Но из прочитанного понимаю, что можно побороться за точку присоединения в границах участка.

    На сколько я понял аргументацию razor1, - ничейной земли не бывает, поэтому любое расположение точки присоединения за забором де юре требует от меня согласования на протягивание/прокладывание моего кабеля от их автомата (на их столбе) до моего ЭПУ (на моём участке). А это противоречит пункту 25 (1) ПТП. Так?

    Т. е. любое расположение точки присоединения за забором противоречит пункту 25 (1) ПТП?
    Странно это, чувствую, что я что-то недопонимаю, поясните пожалуйста.
    Это к вопросу о том, как грамотно обосновать отказ от текущего варианта п. 7.1 ТУ...

    А просить мне нужно, как я понял, "размещение шкафа с коммутационным аппаратом на объекте заявителя"? Это вариант 1 из инструкции - пункт 5.1.

    И ещё есть один теоретический юридический вопрос исключительно по моей ситуации. Есть у меня основания полагать, что СО столкнётся с проблемой в подходе к моему участку даже на 15 метров. На пути нового, планируемого участка ВЛ располагается земельный участок, который не стоит на кадастре и они его пока (без выезда на место) не видят. Как будет развиваться ситуация, если я сейчас оплачу квитанцию, то есть сделаю акцепт, договор будет заключен, а при выезде на место они поймут, что не могут подойти к участку? Будут оформлять сервитуты за свой счёт?
    В этой ситуации, я думаю: может не выпендриваться про расположение точки присоединения в границах участка, а скорее оплачивать, пока они не поняли всей сложности ситуации?

    Спасибо большое за ответы!
    ТУ1_1.jpg ТУ2.jpg ТУ3.jpg ТУ4.jpg
     

    Вложения:

  11. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    774

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    774
    Адрес:
    Одинцово
    У вас в заявке должен быть выбор типа класса сети/напряжения из ряда 0,4 6 10 кв
     
  12. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это их головная боль.
     
  13. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    67

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    Согласен и понимаю это. Просто думал, вдруг были уже какие-то прецеденты.
    Но это был дополнительный вопрос.

    Не могли бы Вы ответить на основной, по поводу обоснования отказа от "коммутационного аппарата, ... расположенного на опоре, которая не может располагаться далее 15 метров..."
    Если я правильно понимаю вашу логику, то в природе не существует исключительных случаев, когда при нахождении столба с коммутационным аппаратом на нём за пределами участка заявителя не нужно было бы согласовывать тянущиеся от этого столба кабели с третьими лицами?
     
  14. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.356
    Благодарности:
    16.292
    Адрес:
    Великий Новгород
    Существует, это когда дом ваш и участок. Ну т. е у Вас большой участок и дом где-то в середине, объект электроснабжения дом.
     
  15. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    67

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    Сформулировал мотивированный отказ так:

    Прошу реализовать подключение по основному варианту (согласно п. 5.1 инструкции) – с размещением шкафа с коммутационным аппаратом на объекте Заявителя. Обязуюсь на безвозмездной основе предоставить сетевой организации место (трубостойку) для установки шкафа с коммутационным аппаратом рядом с границей, но внутри участка. Место установки трубостойки готов согласовать с сетевой организацией.
    Прошу внести соответствующие изменения в пункты 7 и 11 ТУ.

    Пока не подавал, прошу замечаний и предложений. Может быть можно как-то усилить мотивировочную часть.

    Спасибо.
     
Статус темы:
Закрыта.