1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь специальста

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Travokur_64, 17.07.20.

?

Разопрет крышу?

  1. ДА

    0 голосов
    0,0%
  2. НЕТ

    0 голосов
    0,0%
  3. Усиление конструкции крыши

    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Travokur_64
    Регистрация:
    24.06.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Travokur_64

    Новичок

    Travokur_64

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Нужна помощь специальста
    Добрый день уважаемые читатели, нужна ваша помощь или дополнение к нижеуказанному фото. Разрабатывается такая стропильная система крыши без АРМОПОЯСА на газобетоне, P. S. стоят срубовой дом, к нему три стены пристроены из газобетона, несущих получается полторы стены из блока, вторая половина брус. Вопрос в следующим можно ли даннуя крышу что на рисунке возвести без армопояса, если да то может какие дополнения будут. Спасибо!
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  2. Travokur_64
    Регистрация:
    24.06.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Travokur_64

    Новичок

    Travokur_64

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Одна поправка, коньковый брус так жде будет упираться на стяжки
     
  3. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Самара
    Стяжка не даст распереть стены. Но её сечение надо считать, чтоб не было прогиба. Вам в стропильный раздел.