1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.

  1. elefant35
    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    elefant35

    Новичок

    elefant35

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
    День добрый !
    Уже и не знаю к кому обратиться с данной проблемой! Дом с готовой системой отопления был куплен три года назад. Две зимы система работала без проблем. Но в этом сезоне... .Извините, что возможно я объясняю на своем дилетантском уровне знаний о системе, никогда не думала, что придется с этим разбираться. А происходит вот что: когда пытаемся уменьшить температуру в доме, то падает давление в котле и он отключается на дисплее высвечивается "код ошибки 01", при увеличении температуры - увеличивается давление в котле и он опять отключается, код ошибки тот же. Приглашали "спецов". Систему продували. Работает при температуре 23 градуса. Меняешь температуру, все повторяется. Управление котлом расположено на дисплее в комнате.
    Что делать? Готова предоставить дополнительную информацию, если смогу...
     
  2. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    100% дело в РБ (расширительный бак),-или не исправен или маленький для данной системы.
     
  3. elefant35
    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    elefant35

    Новичок

    elefant35

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Два года все было нормально!
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Установить. накачать давление в расширительном баке..либо поставить дополнительный если необходим.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    Давление не мешает проверить но вряд ли РБ тут виноват. при превышении срабатывал бы сбросной, а до него даже дело не доходит.
    а 1я ошибка - это контроль пламени, связана с газом.
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    точно...только вот 01...10...иногда у клиента затмение по части цифир...;)...коль рубится при падении давления скорее всего там 10-я высвечивалась.
     
  7. elefant35
    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    elefant35

    Новичок

    elefant35

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Дважды продували систему и регулировали давление! 1 Увы... Что означает "проблемы с газом"?
     
  8. elefant35
    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    elefant35

    Новичок

    elefant35

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Возможно, Вы правы там 10, просто думала, что это температура в доме. Я полный "чайник" в данных системах. А вопрос решать надо! "Спецы" не помогли...
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    аа, даже не подумал !
    но вполне допускаю.
    @elefant35, ошибка - это буква Е и две цифры. и она мигает.
    проблемы с газом - это фазировка, давление газа, элетрод, - да все что угодно.
    Вы уточните, мб правда 10я ошибка. это уже давление в СО ниже минимума, при понижении Т СО это явный признак неисправности РБ
    и прикиньте объем СО - мб встроенного РБ и правда маловато. кривой монтаж и отсуствие расчетов - это наша реальность, к сожалению.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Что означает сия магическая фраза?...напоминает знаменитую фразу - "а ты макароны продувал?"...Сервисное надо Вашему котелку делать..вызывайте нормальный ближайший АСЦ от Бакси...
     
  11. elefant35
    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    elefant35

    Новичок

    elefant35

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Я понимаю вашу иронию, но такова жизнь... Можно расшифровать для "чайника" что такое СО и РБ.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.415
    Благодарности:
    10.372

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.415
    Благодарности:
    10.372
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые пользователи, делайте ТО раз в году.)
    котлы и системы прослужат явно дольше.
    ну машины вы же хоть как то обслуживаете.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.415
    Благодарности:
    10.372

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.415
    Благодарности:
    10.372
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Система Отопления.
    Расширительный Бак.
     
  14. elefant35
    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    elefant35

    Новичок

    elefant35

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Мужчины, пожалуйста, не ругайтесь... Прошу помощи... Спокойно, поэтапно объясните последовательность действий. Приезжали "сервисники" от BAXI. Толку ноль. А для семьи нужно тепло.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    Система отопления и расширительный бак - он в котле есть, поищите.