    Здравствуйте!
    С 2014 г. эксплуатирую автоматизированный угольный котел. Дымоход высотой около 6 м, 250х250 мм, выложен в кирпичной стене.
    Зимой, после чистки теплообменника, котел гудит, приходится прикрывать заслонку на выхлопе на 30-40 %. А вот в апреле этого года заметил на трубе снежный нарост серого цвета. Замерил пирометром температуру трубы вблизи выхлопа котла, показало около 80 С.
    Появилось понимание, что налицо недостаток тяги и из-за низкой температуры выходящих газов труба обрастает снегом. Пробовал протопить котел более интенсивно (дул вентилятором через колосники)- добился на несколько часов температуры 120 С на выхлопе. Снежная шапка чуть стаяла.
    Пришла мысль доработать котел для улучшения тяги в межсезонье. Выбор пал на следующее оборудование:
    1. дымосос с 3х фазным электродвигателем,
    2. частотный регулятор Omron Cimr-J7,
    3. пид-регулятор температуры,
    4. маленький канальный(?) вентилятор для принудительного охлаждения эл. двигателя,
    5. реле, двухпозиционные переключатели или кнопки, потенциометр и прочее.
    Позиции 2 и 3 уже куплены. Покупка дымососа обдумывается. Вентилятор, для обдува эл двигателя, наверно, поставлю на 12 В.

    В котле установлен температурный датчик, гильза вварена в первую по ходу движения дыма трубку теплообменника. Выходной сигнал датчика в вольтах.
    Предполагается обороты дымососа менять в зависимости от температуры воды в теплообменнике. Датчик температуры котла будет запараллелен с пид регулятором. Чем выше температура воды, тем ниже обороты дымососа. На частотнике будет задействовано 2 входа для регулирования частоты:
    а. первый вход- это сигнал от регулятора температуры, для режима "Нагрев" задействуется когда поддувало открыто,
    б. второй вход- от потенциометра, минимальные обороты для режима "Стоп",задаются вручную, задействуется когда поддувало закрыто.

    Переключение между входами частотника с помощью реле.
    Катушка реле запитана от линии открывающей поддувало.

    Логика работы дымососа примерно такова:
    1. Растопка котла: поддувало открыто, обороты двигателя регулируются пид-регулятором 60 % до 60 С, потом плавно понижаются до 30%;
    2. Режим "угнетания тяги": с 60 до 65 С обороты стоят на 30%.
    3. Режим "Стоп": поддувало закрывается, сигнал для оборотов двигателя перекидывается релюшкой на второй вход частотника и обороты задаются от потенциометра, например 20 %.
    4. Режим "нагрев": поддувало открывается, реле перекидывает на контакты от пид-регулятора температуры и т. д. циклы повторяются.
    5. Режим "закипание": поддувало закрыто, температура воды 80 С- пока что не обдумал позволит ли пид регулятор снижать обороты ниже 30% и как перекинуть вход для управления частотником обратно на регулятор температуры.

    Если кому-либо интересно, то продолжу завтра.

    Хотел бы узнать у экспертов, как наиболее правильно реализовать переключение между входами частотного регулятора Омрон?

    А может, можно режим "авария" на частотнике включать и тогда будет игнорироваться ПИД вход и задействуется вход с потенциометром?
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Не понятно- датчик температуры дымогазов задействован? Если нет - почему? Сами же пишите что нужно чтобы температура на выходе из трубы была выше.
     
  3. YuriyKnA
    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    YuriyKnA

    Участник

    YuriyKnA

    Участник

    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Я обдумывал вариант регулирования по температуре газов, но уже купил общепромышленный пид-температурный преобразователь и регулятор частоты, а не симмисторный регулятор мощности.
    Я хотел сохранить мощность на валу двигателя, так как дымосос твердотопливного котла может обрасти отложениями так, что двигатель не сдвинется.
    Если бы не последнее умозаключение, тогда бы шел по пути выковыривания родного контролера котла, установки польского контролера учитывающего сигнал от датчика температуры воды и температуры дымовых газов.
    Идя по пути польской автоматики я бы привязал себя и к специфичным комплектующим (необходимость установки датчика вращения на вал двигателя) и слабому моменту двигателя (симисторный регулятор мощности, а не оборотов).
     
  4. YuriyKnA
    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    YuriyKnA

    Участник

    YuriyKnA

    Участник

    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Если же стремиться управлять дымососом только по температуре дымовых газов, то температура воды при топке углем будет значительно выше, чем мне привычно, и существует опасность закипания котла.
    Для газового котла, бесспорно польский контроллер (на два датчика температуры) удачнее.
    В моем проекте дымосос- это отдельный модуль, который можно легко отключить не потеряв надежности котла.
    С конца ноября и до начала марта дымосос может мне и не понадобится.
     
  5. YuriyKnA
    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    YuriyKnA

    Участник

    YuriyKnA

    Участник

    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Про дымосос: нашел серийно выпускаемую модель с двигателем 5аи 250 Вт, 3000 об/мин, исполнение электродвигателя фланцевое. На вал двигателя насажена пустотелая втулка, к втулке крепится рабочее колесо. Рабочее колесо с восемью лопастями. Дымосос похож на центробежный вентилятор, но малое количество лопастей на крыльчатке не должно оказывать сопротивление для естественной тяги дымохода.
    Дымосос планировал расположить горизонтально. Рабочее колесо горизонтально, двигатель вертикально.
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Как раз для газового это не особо актуально. Так как топливо стабильное. Для твердотопов по дымогазам можно более менее правильно регулировать горение. Температура теплоносителя вообще ни о чем -только контроль от перегрева. Ждем развития событий. Наверное более правильно перейти в самоделки. Здесь тема потеряется.
     
  7. YuriyKnA
    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    YuriyKnA

    Участник

    YuriyKnA

    Участник

    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    По какой логике регулировать по температуре газов?
    Куда мне девать добавившееся количество теплоты в воде?
     
  8. BlindHorse
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    334

    BlindHorse

    Живу здесь

    BlindHorse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Анжерка
    Дуть в кирпичный дымоход плохая идея, он не герметичен. И второй момент - получите вибрацию и гул по дымоходу. Это я вынужденно всё лично проходил, пока не перешёл на сендвич снаружи дома.
     
  9. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    159

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не мучайтечь поставьте контроллер с нагнетателем, и будет вам счастье, Т дымовых газов в районе 150
     

    Вложения:

    • IMG_20200828_072751.jpg