1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите найти причину...

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Buffer, 06.07.20.

  1. Buffer
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Buffer

    Участник

    Buffer

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Помогите найти причину...
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста по смонтированной системе отопления. Проблема следующая — практически постоянно работает котел и на 1 этаже прохладно. Есть регулировочные вентили на подаче на 2й этаж вентель зажат почти до конца, а на 1 этаже вентиль открыт на всю, но ситуация такая, что, например в мороз -15 температура на 1 этаже еле-еле поднимается до 22 градусов, а на 2 этаже уже больше 26 и во всю жарит, хотя котел работает на 80% мощности. Помогите внести изменения в систему, чтобы она работала корректно и на 1 этаже было теплее и нужно ли ставить дополнительный насос?
    Схему системы прикрепил ниже
     

    Вложения:

    • IMG_20200524_160330 (1).jpg
    • 1900 1200.png
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Площадь 1-го этажа? может недостаточно установленных радиаторов, высота радиаторов?
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Вопросы.
    Температура теплоносителя (подача и обратка)?
    Радиаторы прогреваются равномерно?

    Вопросы.
    Как понимать во всю жарит?
    Типа радиаторы, что огонь?
    Мол намного горячее чем на первом?

    И вопросы по схеме.
    При увеличении схема плохо читается.
    Расширительный бачок подключен на подачу.
    Описка в схеме, или так на самом деле есть?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    upload_2020-7-7_7-53-48.png ГА заменить на РБ.
    Рассчитайте теплопотери. На основании рассчитанных теплопотерь выполните гидравлический расчёт.
    На основании данных гидравлического расчёта соберите схему СО.
    Без расчётов не может быть и речи о корректной работе СО. Речь может идти только о работе СО.
    Один раз дорого, но качественно, всегда несоизмеримо дешевле, чем дёшево, но через Ж.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если там нарисована правда, то наиболее вероятно не хватает мощности насоса котла, мощности котла и накосячены диаметры и подключения радиаторов.
    хотя может и дом из гив.
     
  6. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    Причём тут всё вышеперечисленное ? :faq:
    Причина в том, что мощности радиаторов, работающих в одном общем контуре отопления должны быть посчитаны при одинаковой температуре теплоносителя (в случае двухтрубной СО) и соответствовать теплопотерям помещений, в которых они установлены.
    Налицо система отопления, смонтированная без проекта.

    Установка радиаторных терморегуляторов может помочь, но гарантия нормальной работы СО при этом не 100% - ная.
     
  7. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    А это вполне возможно. :(
     
  8. Buffer
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Buffer

    Участник

    Buffer

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    площадь примерно 60 квадратов, радиаторы самые стандартные алюминиевые
    Прогреваются не равномерно, которая 16 секционная меньше всех прогревается. Жарит - это значит на 2м этаже можно хоть голышом ходить, комфортная температура, а на первом только в легой одежде.
    Да, расширительный на подаче установлен.
     
  9. Buffer
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Buffer

    Участник

    Buffer

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    А как это все рассчитать? есть тема на форуме или видео?

    Дом толщиной в 2 кирпича
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    регион какой ? 2 кирпича без утепления - неочём.
     
  11. Buffer
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Buffer

    Участник

    Buffer

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    на подаче на радиаторах вот такие установлены.
    В нашем городе нет специалистов, которые делают по проекту. Вызывал уже 3 бригады, и каждая переделывает что то, а толку мало, вот и пришлось самому изучать этот вопрос. Подскажите пожалуйста новичку, с чего начать, чтобы грамотно все исправить
     

    Вложения:

    • nu_Ei_7_iiE.jpg
  12. Buffer
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Buffer

    Участник

    Buffer

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Пензенская область
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно не о чём, там у вас и за - 30 бывает
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Сделать заказ специалисту. Например кнопка "Биржа".
    Для самостоятельного расчёта потребуется изучение теории и практика.
    Нет, т. к. это платные услуги.
    Но на форуме есть примеры грубой прикидки. https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
     
  15. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    Понятно - вентили для "ручной" регулировки.
    Лучше будет, если на всём 1-м этаже замените их на термостатические вентили с термостатами, для примера - такими:
    Термостатический вентиль Oventrop AV 9 1183804 прямой 1/2" M30x1.5
    Термостатический вентиль Oventrop AV 9 1183804 прямой M30x1.5.jpg


    и к ним - термостаты:
    Термостат Oventrop Uni LH 1011465, чувствительный элемент-жидкостный, M30x1,5
    Термостат Oventrop Uni LH.jpg

    99%, что проблема должна уйти. ;)

    Правда нет гарантии, что в сильные морозы будет хватать мощности радиаторов отопления,
    мощности радиаторов на 1-м этаже нужно проверить расчётом
    .