Бесперебойное питание насоса циркуляционного

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 18.12.09.

  1. Cybercat
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Cybercat

    Участник

    Cybercat

    Участник

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    НИНО
    Примного благодарен!
    Авто заряд не критичен.
    Все можно на худой конец запитать через релюхи, главное чтобы хватало часов на 10.
    Это реально?
     
  2. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    744

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    либо тепловая защита срабатывает, либо настройки ИБП-ника (что за ИБП не знаю, может он имеет внутреннюю память и до этого его настраивали держаться максимум 10 минут).

    1. могу предложить такую схему. Подключать второй АКБ в параллель, и снимать первый. Можно использовать для этого перелючателей пару, только так что бы схема без батареии не осталась. Утсраивать релюшечные автоматы... считаю экономически не целесообразным.
    2. Держать не заряженный АКБ - его убийство. Держать в разряде его можно не более 24 часов, потом идут необратимые процессы, уменьшающие его емкость.

    Конечно реально, правда имеет подводные камни. - Следите что бы не перегрелся.
    А для проверки что с ним - подключите к компьютеру (информационным портом) поставьте ПО соответствующее и посмотрите что там в настройках ИБП-ника.
    Весьма вероятно, что стоит ограничение по времени работы.
    Куча знакомых для просмотра ТВ так и делало.
     
  3. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284
    Если упс простой не хитровы. то надо выпаять сопротивление на плате обозначен как R-15 и нет проблем

    Время работы насоса от аккумулятора 55 А
    Пример, насос = 30 Вт, аккумулятор 12В/55А-ч.
    Емкось акб = 12*55 = 660 Вт. сам бесперебойник=10 Итого, 30+10 = 40 Вт.
    итого 10 часов., 8-гарантировано
     
  4. gerkules
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    549

    gerkules

    Живу здесь

    gerkules

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Калининград
    Разрыв оставшийся от сопротивления зашунтировать? Или оставить в разрыв (сопротивление оставить бесконечность).:|:
     
  5. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284
    вы с час с кем разговаривали? :)] насколько я понял, данная деталька служит для того чтобы полностью не истощать батарейку, время самоотключения 5-10 мин. достаточно для завершения работы на компе. Просто выпаять и всё.
     
  6. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    744

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Имейте в виду что:
    1. включать зарядник без АКБ нельзя
    2. Отключать АКБ в момент заряда зарядником - нельзя.
    3. соединять зарядник на инвертор так же чревато.
    Т.е. просто релюшки можно но надо учитывать все времена задержек включения/отключения
     
  7. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284
    А нельзя использовать автомобильное реле которое срабатывает когда напряжение в АК будет ниже допустимого? теоретически представления имею, а практически как пременить? название куда какой проводок и тд
     
  8. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284
    Снимок3.jpg =всё условно= как подключить зарядное устройство и какое использовать реле и куда его подключать?
     
  9. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    744

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Хм, автомобильная система электрики по сути И зарядник И инвертор органически соединенные. Однако в авто генератор делает не 220В и "зарядник" (если не ошибаюсь) - генератор напряжения. В зарядниках же, как правило - источник Тока. Поэтому работают они по разному. В крутых зарядниках есть схемы защиты от всего подряд. Но любая схема все равно имеет время реакции. И как отнесется схема ИБП к вдруг появившемуся на клеммах батареи 20Вольт сказать не могу. Так же интересно как поведет себя схема если не будет батареи (особенно в момент пропадания 220 на входе ИБП) - многое зависит от времени переключения релюшек в ИБП и релерегулятора авто.
    Например АРС на 45кВА установленный у нас на работе при броске входного напряжения когда АКБ уже померли - просто выгорел.
    Я не хочу сказать что это делать ни в коем случае нельзя, но хочу предупредить о возможных проблемах.
    Тогда примерно выглядит так ЗУ подключается к релерегулятору, с выхода релерегулятора (можно через диод дополнительно, если зарядник не имеет защит - что бы через него разряд АКБ не шел если 220 нет) подключаем к +клеме (ну и минус с реле регулятора к минусу АКБ).
    В принципе если зарядник не разряжает АКБ через себя (или релерегулятор) то должно работать.
    Да, АКБ конечно подсоединен к ИБП.
     
  10. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.151
    Благодарности:
    6.284
    Спасибо! но я с глухой деревни, мне б на пальцах==типа берёж вот эту загагулину (и её номинал) пихаеш в эту раскаряку ,==== в радиоэлектроники я лошара, да и не только ......
     
  11. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    744

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Реле регуляторов разных тьма... А я сам решил такой фигней не страдать, потому "номиналов" не скажу. По сути я рассказал. Реле регуляторы могут иметь как 3 так и 4 контакта, что под руку попадется то и надо изучать. Любой автомобильный в принципе наверно подойдет (12В).... хотя утверждать не буду.
    Если есть что в наличии - пишем модель, посмотрим что к чему, тогда можно будет и подробнее.
     
  12. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    2.847

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    2.847
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Автомобильное реле регулятор не подойдет. Так как оно отрубает (или врубает) очень быстро и часто возбуждение генератора малым током. Со внешним зарядником работать не сможет.
    Я тут уже в другой ветке советовал купите себе вот такую вещьhttp://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=312790 цена вопроса 400 р.
    Может и сама заряжать малым током и работать с внешним зарядником.

    По пуктам.
    1. Почему нельзя и какой именно зарядник
    2. Тоже самое почему нельзя ?
    3. Может быть и чревато но вопрос чем...

    У меня стоит компьютерный ИБП и аккум 136 а/ч заряжаю автомобильным зарядником прямо в парраллель. так при достижении на аккумуляторе 14,5 В. ИБП начинает непрерывно пищать и более ничего.
    Но все-таки планирую поставить контроллер заряда такой как уже написал.
     
  13. andy7065
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95

    andy7065

    Живу здесь

    andy7065

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Piter
    Что-то за 500р не нашел. Все ближе к 3000. Ткните в конкретную модель, плиз. А то аккумуляторов аж штуки 3 валяется. Эл-во отключают редко, так что за синус особо не болею. А как аккуму подключать ? Вместо штатной батарейки ?
     
  14. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    2.847

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.989
    Благодарности:
    2.847
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Имелось скорее всего в виду б/у. Потому как новый за такие деньги не купить а б/у найти можно.
    Я внутреннюю отключаю и на эти клеммы подключаю внешний. Только надо проверить не греется ли ИБП от долговременной нагрузки. Мой ИБП на 800 Ва при подключении нагрузки в 200 Вт через два часа на транс руку не положишь. Пришлось ставить кулер.
     
  15. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.025

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.025
    Адрес:
    Новосибирск
    Конечно б/у. Такие еще делают? Не знаю... Вентилятор нужно встраивать, если нет штатного.