РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Подскажите пож, можно ли в один кабель канал (гофру металлическую) прокладывать 2 кабеля ПВСУ 3х4,0+1х4,0 (т.е. 4-х жильный), спасибо
Спасибо! От заусенцев мастеру предложено 1. Зачистить края. 2. в металлической трубке еще пропустить пвх гофру. 3. Есть пластмассовые кружочки - если их наклеить, они хорошо изолируют края. Все это вместе сделать. Надежно?
Если между домами идет от одного к другому воздушка по ВВГ (3×6, 10-12 метров), тогда землю в нейтраль?
Вопрос: Если для воздушки между домами вместо СИПа взять ввг 3×6, тогда в этом кабеле ввг землю в нейтраль? это кабель ввг 3×6 идет от одного дома от шкафа с автоматами и счетчиком к другому дому в шкаф с автоматами.
В этом случае о нейтрали речи уже нет, так как цепь однофазная. Ноль к нулю, защитный проводник к шинам PE. Эти шины должны быть присоединены к заземлителям обеих домов. А если дома близко друг к другу, то ещë и заземлители неплохо сварить.
Ог огромное спасибо. Заземления нет .(контура заземления) Есть: Воздушка из одного дома (кухня) в другой дом: из кухни с электричеством и счетчиком в дом, но воздушка трехжильная ввг 6×3. Вот нельзя ведь 0 к земле (эти две жилы в кабеле) просто соединить в концах, тогда надо жилу земля изолировать изоляционной лентой? - Куплен и трехжильный в дом к розеткам и свету (ввг 3×2.5 и ввг 3×1.5 соответственно) При вводе это кабеля к розетке 0 и земля (жилы) можно соединить между собой в розетке, чтобы земля - жила не болталась? Или землю- жилу просто изолировать изоляционной лентой в розетке, не соединяя с 0? Ввод в дом 25 ампер (расход э/э аккуратный) Повторяю, что земли=заземления=контура заземления нет
Ставить УЗО на все линии, строить заземлители, подключать к заземлителям третью жилу кабелей. И именно в этой последовательности (С).