1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос к установщикам кондиционеров

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ljutik, 24.06.20.

  1. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    908

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Москва
    Вопрос к установщикам кондиционеров
    Есть типовой сплит на 410 газу. Утек фреон. Нашел течь - через клапан заправки. Шредеру веры нет, поэтому вся надежда на колпачок. Но колпачок без прокладки. Как бы его не затягивал - все равно травит.
    Временно оставил переходник на шланги под 22 газ плюс колпачок с прокладкой.
    Вопрос - а как обычно решают эту проблему? Есть ли колпачки или прокладки под имеющийся колпачок?
    У меня уже два таких случая, два переходника. Хочу сделать нормально.
     
  2. Brat5555
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    44

    Brat5555

    Живу здесь

    Brat5555

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Ростов - на - Дону
    Поменяй сам нипель он наверно подогнулся там...
     
  3. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    908

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    908
    Адрес:
    Москва
    А ниппель стандартный? Как на 22 газу?
     
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Брянск
    Ниппель там самый обычный, к типу хладагента мало чувствителен.