1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужно ли заменить автомат?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Rjycnfynby, 18.12.09.

  1. Rjycnfynby
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Здравствуйте! Такой вопрос, у меня к распред щитку приходят три фазы и ноль. Три фазы заходят на 3-х полюсный автомат далее на счётчик.Ноль заходит на отдельный однополюсный автомат - далее на счётчик после счётчика на нулевую шину. Щиток соединён с землей. Далее фазы и ноль через УЗО идут на розетки а земля на розетки напрямую. Вопрос нужно ли на вводе заменить автомат на нуле на клеммный зажим?
     
  2. valek
    Регистрация:
    22.08.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    17

    valek

    Живу здесь

    valek

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Simbirsk
    А зачем автомат на "Ноль" - лишнее!.
     
  3. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Да уж, это как же энергонадзор проморгал. Они обычно наоборот так и норовят ноль прямо на счётчик завести.
     
  4. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Зачем здесь автомат? Вы собираетесь отключать ноль при включенных фазах? До добра такое не доведет. Кто же такое сделал?
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Я бы сказал так - однополюсный автомат на нейтрали, лишний и потенциально опасный.

    Автомат отщелкнулся, напруга "как бы" пропала...
    При неквалифицированном поиске элементарно угодить под "фазу".:(

    Щиток соединён с землей - как соединен щит с землей?

    Тип УЗО (электро-механическое или электронное)?
    Если электронное (при сработке "нулевого автомата") - оно перестанет выполнять свои функции...
     
  6. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Разрывать нулевой проводник отдельно от фазных запрещено.
    Не понял, что у Вас с "землей". Проводник от заземляющего устройства соединен с нулевой шиной или нет (соответственно, система TN-C-S или TT)? Есль ли отдельная заземляющая шина? Если у Вас TT, то все проводники до УЗО должны быть в двойной изоляции, т.к. корпус щитка заземлен. Было бы хорошо взглянуть на фотографии щитка крупным планом. Не исключаю, что у Вас возможна ситуация, когда нулевой проводник разорван автоматом, и на корпуса приборов приходит фаза. Это вообще, "конец всему".
     
  7. Rjycnfynby
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт Петербург
    MichaelSB. Ноль приходит вместе с фазами в четырёхжильном кабеле, а земля на шинку заземления и металлический щиток.
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Rjycnfynby. Если "земля" у Вас приходит на на шинку заземления и металлический щиток с отдельного заземляющего устройства (например забиты стержни, и от них идет провод в щит) и дальше , а земля на розетки напрямую - то это ТТ.
     
  9. Rjycnfynby
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Да именно так, земля приходит отдельно на шину заземления и щиток и уходит на розетки. А ноль приходит вместе с кабелем, нужно ли убрать автомат на нуле?
     
  10. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Все ответы говорят, (НУЖНО УБРАТЬ) а Вы всё ещё рассуждаете.
     
  11. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Nsk
    ИМХО первое, что надо сделать - это убрать отдельный автомат с нейтрали.
    Второе - заменить вводной 3P автомат на 4P, пустив через него 3 фазы и нейтраль, ибо вводной автомат должен размыкать как фазные проводники, так и нулевой.
     
  12. Rjycnfynby
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Всем спасибо! Буду вызывать электрика для замены вводного трёхполюсного автомата на четырёхполюсный.