1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем polshin, 16.06.20.

Метки:
  1. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    По результату.
    1. Схема котельной реализована в полном объеме.
    2. Отработала зиму на электрокотле (проблемы с подключением газа). В режиме поддержания температуры в доме в районе +10

    Что могу сказать.
    1. Проблем в эксплуатации не выявлено
    2. Настройка контуров отопления - очень удобно
    3. Вполне себе жизнеспособная схема как по мне
     

    Вложения:

    • 2020-11-07 13-13-36.JPG
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Прочистка, неправильно установленных ФГО, будет очень неудобна...
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Да не...там и прочищать то нечего - сеточки будут девственно чистыми- вся грязь обратно в трубу будет ссыпаться...;)
     
  4. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    Это не грязевики, а обратные клапана. :). В системе он есть на обратке один и на мой взгляд установлен верно. Указал стрелкой. Помимо этого есть шламотделитель (без магнитного улавливателя) в самой гидрострелке

    Да да. Конешно. Знаете я так боялся советов таких профессионалов потом понял как сюда люди приходят.
    Поэтому - конструктивная критика и по делу - пожалуйста. А просто запугать не на того напали теперь.
    Вон касимов перепутал - но по делу. Ноль вопросов всякое бывает. На фотографии обратный клапан от грязевика тяжело отличить.
     

    Вложения:

    • ВотЗдесь.png
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Я так понимаю теперь Вы бесстрашный...;)...ну ниче..бывает...проходит...вообщето имелось ввиду вот это...синеньким: upload_2021-3-17_22-39-11.png Так это обратные клапана?...блин нафига их продублировали?..на мейбасе они уже стоят же...
     
    Последнее редактирование: 17.03.21
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    А поближе их посмотреть можно? Ну и если не затруднит, кто их изготавливает?
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Похожи на овентроповские
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    @oleg21au6, Глянуть хотел что за зверь, вдруг пригодятся. Счас пошукаю тырнет... smile225.gif
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    @oleg21au6, Как смог увеличил фото, ну нет там резьбовых фитингов ППшки, к которым это чудо прикреплено. @polshin, Вы уж сделайте фото поближе и почетче, что-то подозрительное в вашей разводке труб чуйствуется... smile427.gif
     
  11. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    Да стоят. Вобще у меня на этаж на насосную группу. + для теплых полов. Поставить решил на случай замены и установки группы без обратного клапана. + по проекту явно указаны решил поставить. Газовый пока предварительный монтаж только сделан, воды в нем нет - закрыт шаровыми. Фото вот что есть все наверно. Тут в процессе монтажа и уже смонтированное
     

    Вложения:

    • Screenshot - 2021-03-18T074425.383.png
    • 2020-11-01 17-00-31.JPG
    • 2020-11-01 17-07-06.JPG
    • 2020-11-21 19-14-57 (1).JPG
    Последнее редактирование: 18.03.21
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    там похоже ОК из полипропилена..как на последнем фото..после насоса. Похоже товарищи паявшие эту котельную недавно занялись этим делом (либо уехали заграницу после сдачи) и ещё не наступали на грабли создаваемые ППР кранами, фильтрами, обратными клапанами
     
  13. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    хз в квартире стоит ПП кран на батарею на балконе. 10 ый год пошол все ок.
    Вы если есть что сказать по делу говорите. И что не так с ПП кранами \ фитингами ?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Понятнее не стало. Надо бы эти косые девайсы поближе увидеть. Ну не похожи они на обратные клапана...
    Как в нормальной иномарке, работает если не трогать. Работает в пределах заявленного срока. Ничем не заменяется, вырезается и выкидывается (иногда вкупе с большим куском СО)... А машину хоть по запчастям продать можно.
    Ну дак старые автомобильки до 2000г, легко переживают двухгодовалых собратьев.
    Мы как бы и говорим о том, что видим по фоткам. Ежели все у Вас прекрасно работает, а Вы выложили фото на обозрение, значит немного сомнений присутствует. Поэтому @oleg21au6, и намекнул про одноразовость котельной, ремонт чего-то будет явно не за счет монтажников. Хотя ваяли то они!
     
  15. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    Я на выходных смотаюсь сфоткаю поближе. Обратные клапана это.

    Ну тут не легко спорить на самом деле. Шаровый кран обычно открыт либо закрыт. Редко он используется в режиме - открываю закрываю несколько раз в день. Тем более в случае котельной. А обратные клапана откручиваються меняються. Без вырезания как и грязевики.
    Но то что качество упало повсеместно я согласен. Но это не касается только ПП фитингов и клапанов. Мне вот немецкие окна REHAU привезли такого качества что у меня до сих пор блевотный рефлекс от марки. А раньше тоже было хорошее качество. И по итогу кстати остался с кривыми окнами и гарантией от REHAU. Поэтому именитость марки тут = 0. Я не верю что в случае проблем приедет дядя на вертолете и все порешает. Как и монтажники. 2-3 года будем откровенны прослужит почти любое Г. А за 2-3 года люди уезжают в другие места. Болеют \ умирают \ меняют телефоны вполне возможно чисто по семейным проблемам. Поэтому надеется на это 100% не стоит
    Одноразовость почему? Разборные соединения все американки и закрыты кранами. Сломалось - снял поменял. Не проблема вообще.
    Да все работает. Сомнений не присутствует. Я такой человек не злобный. У нас у славян есть небольшая отрицательная черта (хотя мы очень хорошие специалисты \ инженеры \ военные) чем другу хуже тем мне лучше. Вот я посмотрел кому то понравилось тема. Я решил ей придать законченный вид и добавить фото по результату поэтому и выложил - может кому то хоть как то будет полезно. И у нас с вами завязался диалог - который я постарался направить в конструктивное русло (успешно на мой взгляд). Для меня как инженера доводы в разрезе слухов вызывают отвращение а конструктивная беседа всегда и всем полезна
     
    Последнее редактирование: 19.03.21