1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем polshin, 16.06.20.

Метки:
  1. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    Покритикуйте схему котельной
    Добрый день всем. Заказывал проект котельной. Ребятам +- доверяю. Но покритикуйте пожалуста. Вдруг что то критичное увидите. Спасибо
     

    Вложения:

    • LAST.png
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Лохотрон, а большой или маленький будет видно когда выложите схему в читаемом масштабе.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Проект котельной без проекта СО в целом - это пятть.
    нормальный целый проект есть ?
    и согласен с Сергеем пока в одном - картинка нечитабельна в деталях.
     
  4. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    Вот котельная
     

    Вложения:

    • 2.png
    • 1.png
  5. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    Аксонометрия. СО коллекторно лучевая. Длинны петель от 30 до 70 м
     

    Вложения:

    • аксонометрия.png
    • 14.png
    • 13.png
    • 12.png
    • 15.png
    Последнее редактирование: 16.06.20
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Проект целый есть - спрашиваю ?
    пазлы собирать я любил в детстве.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Настенный котел вольф FGB28
    Руководство по эксплуатации для пользователя
    Газовый конденсационный котел
    Газовый отопительный конденсационный котел FGB

    Зачем гидрострелка? Дальше копать нет смысла...
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    @polshin, вставьте в сообщение картинки с читаемым масштабом и воспользуйтесь кнопкой "миниатюра", предварительно удалив вставленный рисунок. Очень хочется рассмотреть информацию в табличках
    upload_2020-6-17_6-14-3.png
    Судя по картинкам с Вами сыграли в лохотрон. Но может это Вы подали такое ТЗ?
    Объясните "специалистам", что медные и пластиковые трубы обозначаются dn, например, dn 25 х 2,5. Похоже могут обозначаться стальные трубы, кроме ВГП, D х тольщина стенки. Трубы ВГП обозначаются Ду. Материал и ГОСТ труб указывается в описании.
    На рисунках труба обозначена, например, d25. И как разобраться, что это такое?
    ГР и две группы быстрого монтажа на радиаторы не нужны. Раскладка одного контура ТП на первом этаже неграмотная и расчёту не подлежит. Гидравлический расчёт системы не производился.
    Имхо. Такие "специалисты" не могли сделать грамотно расчёт теплопотерь, если вообще пытались его делать. Следовательно тепловая нагрузка может не соответствовать потребностям здания.
     
  9. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    103
    Скинул в личку всем кто был заинтересован
     
  10. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.619

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.619
    Адрес:
    Москва
    А Вы количество контуров отопления видели ? ;)
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Ну и тем более, зачем капельница?
     
  12. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.619

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.619
    Адрес:
    Москва
    @касимов 2,
    Чтобы обеспечивать номинальный расход теплоносителя через конденсационный котел, развязать гидравлически котельный контур и контура отопления. :)
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    @Honda_M, Я не про расход. Я про температуру теплоносителя, под которую этот котел и сделали.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.417
    Благодарности:
    10.372

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.417
    Благодарности:
    10.372
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нормальная рабочая схема, такую рисуют за 10-20 тр.
    вопрос же не в том как это нарисовано, а как на самое деле это соберут и правильно ли они подобрали диаметры и насосы.
    А случаев когда проект есть и хороший, а котельная собрана с забыванием половины кранов присутсвующих в проекте и даже объёмы расширительных бачков перепутаны - сколько угодно.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    вот твои слова нопомнили.
    был в одном доме - вайлант напольник киловатт на 40 - 50, БКН на 300 литров, ГС - вся в группах быстрого монтажа, а на каждой группе только по одному (!) крану почему-то.
    заказчика не устроили местные монтажники, выписывал из другого города (не из Москвы если что).