    Добрый день! У меня вопрос по кондиционеру Samsung AQ09UGFX. Год выпуска 2013. Проработал один сезон, затем пару лет стоял без работы. После был демонтирован (не специалистами). Но вентили на выходе наружного блока перекрыты. Пробовал открывать, давление и хладагент есть. Теперь решил поставить его на даче. Комната 12 м. кв. Прошу подсказать:
    1. Представляется такой алгоритм действий - специалист монтирует наружный блок и сплит систему, продувает сплит систему, дозаправляет и запускает кондиционер. (Длина трубок около 1 метра). Так или нет?
    2. Нахожусь в г. Тихвин Ленинградской обл. Может на форуме есть местные специалисты? Или ближе чем Питер?
    3. Примерная цена вопроса на сегодня.
     
  2. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    525

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    525
    газ сгонялся и вентили перекрывались ?
    или просто вентили закрутили и сняли блок ?
    если второе - то однозначно перезаправка.
     
  3. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.509

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Краснодарский край
    Производитель вашего блока рекомендует минимальную длину трубок 3 метра.
    Но не все мастера или заказчики придерживаются этой рекомендации.
     

    Вложения:

    • 2CA3E221-93A8-4886-9B5B-C63F5A1E0751.png
  4. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    430

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Владивосток
    Высота улыбнула. где то, кому то, в пупок будет дуть...
     
  5. ur5mak
    Регистрация:
    19.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ur5mak

    Новичок

    ur5mak

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Не уверен, что газ сгонялся.
    Длина трубок на прежнем месте была не более 2 метров, работал нормально, вибрации в кирпичном доме не ощущалось.
    И еще вопрос: как правильно принять работу у мастера? Больше всего волнует температурный режим.
     
  6. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    430

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.325
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Владивосток
    Проще спросить сколько мастер даёт гарантию на свою работу. А принять это включить кондиционер и проверить его в работе. Ну и поинтересоваться, сколько лет этот мастер - мастер? Если он с историей и их положительным отзывом от знакомых, то вообще шикардос
     
  7. MissionL
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    267

    MissionL

    Живу здесь

    MissionL

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Москва
    60 месяцев гарантии на монтаж в гарантийном талоне. Звонили сегодня, интересовались работой монтажников и удовлетворенностью от покупки. И сейчас, при проверке, функция "антиплесень" отказывается запускаться. При отключении кондиционера с охлаждения можно включить "антиплесень" Opera Снимок_2023-01-26_142504_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png
    При непродолжительном включении на охлаждение и включении этой функции (с появлением соотв. значка на пульте и звуковом ответе внутреннего блока звуковым сигналом) кондиционер просто отключается, закрывает шторку, и ничего не происходит. Спросил у звонившей - сказала передаст мастеру, уточнит и перезвонит :)
     
  8. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.370
    Благодарности:
    682

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.370
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Крым
    Ох и ох. А чо, он себя даже ничем не бгызгает? Ну там химия какая. Только дует?
    Вот вы любители выносить мозг сервисмэнам. Сам же написал, при отключении кондиционера с охлаждения. И чтобы он включил вентилятор на обдув, а это просто сушка теплообменника, может надо еще какие условия создать? Чтобы на охлаждение реально поработал.
    Антиплесень пля. А может совершить ритуальный танец с бубном...
    Не, надо менять. Иначе к концу недели плесенью обрастет, роял плесень.
     
  9. MissionL
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    267

    MissionL

    Живу здесь

    MissionL

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Москва
    Так мне сами позвонили. Я тоже подумал, что для начала нужно летом в жару погонять режимы. Есть еще и
    Opera Снимок_2023-01-26_172625_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png
    Правда он с примечанием
    Opera Снимок_2023-01-26_172703_2022_RC_PERFETTO_inv_manual.pdf.png
    :close::aga:
     
  10. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.509

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Краснодарский край
    Возможно, что нажав кнопку "антиплесень", кондиционер воспринимает это как команду выполнить задачу - очистить внутренний блок от влаги, которая неминуемо образуется на теплообменнике и может привести к образованию поесени и полной остановке после этой очистки. Для этого останавливается вентилятор внутреннего блока, что вы воспринимаете как полное отключение, четырехходовой вентиль в наружном блоке переключает кондиционер на тепло, тем самым прогревается внутренний блок несколько минут. Влага испаряется. Все сухо. Плесень не сможет образоваться.
    Скорее всего в инструкции все это сказано. Разве что без подробностей
     
  11. MissionL
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    267

    MissionL

    Живу здесь

    MissionL

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Москва
    Я скрин с полным описанием инструкции по теме привел. Ниже выше - другие пункты. Еще кодов ошибок в инструкции на альбомную страницу с четвертью. Чего там только нету :ogo:
     
  12. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.509

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Краснодарский край
    Т. е. вы на кнопку этой функции повторно не нажимали, когда кондиционер "закрыл шторку, и ничего не происходило"?
     
  13. MissionL
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    267

    MissionL

    Живу здесь

    MissionL

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Москва
    Ага, не нажимал. Активировал режим вслед за пуском на охлаждение. Блок, при нажатии на "антиплесень" подал звуковой сигнал, на пульте появился значок "антиплесень", а через несколько минут я выключил с пульта кондиционер, ожидая какой либо реакции и признаков работы "антиплесень", однако ничего не произошло - шторка закрылась и все :)
     
    Последнее редактирование: 26.01.23
  14. сопка
    Регистрация:
    26.01.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    сопка

    Новичок

    сопка

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вопрос к людям которые на практике пробовали так делать.
    Есть у меня новый наружный блок "Бирюса - 09". Внутренний блок у него сгоревший.
    С другой стороны у меня есть внутренний блок LG бу.
    Если их скоммутировать вместе, будет ли это работать, или они друг с другом не будут принимать сигналы.
    Заранее благодарю.
     
  15. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    1.016
    Благодарности:
    321

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    1.016
    Благодарности:
    321
    Если это Бирюса B-09AP т. е. старт стопный кондиционер и также внутренний блок LG от старт стопного сплита, то можно попробовать их соединить.

    Если инверторные блоки - то вряд ли по электрике удастся их сконтачить.
     
Статус темы: