1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Течет зафальцованная крыша с малым углом поката

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем КатюшкаЯ, 08.06.20.

  1. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    602

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Владимир
    @Топор, фальц одинарный, железо 0.8 ,видимо двойной не смогли сделать. Чем можно промазать-про-клеить стыки листов?
     
  2. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.911
    Благодарности:
    2.533

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.911
    Благодарности:
    2.533
    Адрес:
    Самара
    Заливная резина на металле? Ну если есть такие то ладно. Одинарный фальц если стоячтй, то легче. Лежачий хуже. Там намазки так и будут с годами отваливается. Лучше капитально сделать. Пока промазать так, _ зачистить, обезжирить, герметик (полиуретан или каучук, не силикон), на следующий день проклеить лентой никобанд или ризолином
     
  3. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    602

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Владимир
    @Топор, сделал стык с одной стороны от кукушки. Пока промазал герметиком, уже эта сторона не течет. Купил ленту никобанд, сегодня солнечно и крыша прогрелась, закатал шов с валиком. Герметик такой:
    2020-07-25_18-17-34.png