    Кабель на фасадное освещение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какой кабель лучше использовать для уличных светильников на фасаде?
    Дом газобетон + деревянный навесной фасад на деревянной обрешетке. Нагрузка - 10 светодиодных ламп по 5Вт. Кабель пойдет по стене под навесным фасадом.
    Прокладывать в черной гофре или металл труба? ПВС? ВВГнг? или какой-то другой вариант?
    Спасибо.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я бы заштробился.

    А вариантов много можно придумать.
    Например, проложить открыто и обмазать раствором ...или взять два гипсокартоновых профиля и сложить их в виде трубы.

    Нравится вариант прокладки в металлической квадратной трубе 15х15х1,5. Кабель ВВГ 3х1,5 хорошо в нее входит.
     
  3. KirillShu
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18

    KirillShu

    Живу здесь

    KirillShu

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну в гофре проще всего. Вопрос допустимо ли это.
    Металлическая труба сложнее в монтаже, но если надо...
    Кабель можно взять ВВГнг, например.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Нет.
    Какие именно светильники и как именно будут подключаться, ответвлением или шлейфом?
     
  5. KirillShu
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18

    KirillShu

    Живу здесь

    KirillShu

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    БРА уличное - Электростандарт Techno 1449.
    Планировал подключать шлейфом, но могу и ответвлением.
    Коммутация при помощи WAGO.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    @KirillShu, поскольку внешняя сторона, на локализационную способность можно закрыть глаза. Я бы проложил в металлорукаве в ПВХ-оболочке чисто от маленьких серых зверюшек.
     
  7. KirillShu
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18

    KirillShu

    Живу здесь

    KirillShu

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну как раз локализационная способность и как следствие пожаробезопасность больше всего меня волнует. Фасад деревянный - загорится, то всему дому хана, хоть и дом каменный.
    Светильники на втором этаже на фасаде, добраться туда грызунам проблематично будет. Тем более защита сеткой есь от насекомых и тп.
    Просто в наличии есть гофра черная. Металлорукава нет. Купить могу, не проблема, просто если грызунов нет, ультрафиолета нет, осадков нет и мы отбрасываем локализационную способность, то почему и не гофра? Какой вообще шанс, что загорится кабель не в месте коммутации, а вот посередине трассы. Я тут в таких вопросах не силен. Подозреваю, что шанс настолько минимальный, что им можно пренебречь? уличное освещение защищает автомат С16, могу заменить на В16.
    Кабель стати какой лучше взять ВВГнг 3х1.5 или ПВС можно?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Вы так думаете?
    Вряд ли это полиамид, скорее всего, ПНД. Ее точно не стОит класть, ибо она прекрасно горит.
    С чем связан выбор С16? ОТКЗ мерили?
    ВВГ.
     
  9. KirillShu
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18

    KirillShu

    Живу здесь

    KirillShu

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да) Иначе какой смысл всех этих защитных сеток
    Понял. Куплю металлорукав. А какой диаметр брать под ВВГ3х1.5? Он крепится на такие же защелки как и гофра? Петлю кабеля до светильника опускать в одном рукаве или один вниз, один вверх?

    Ошибся, извиняюсь, С10. Есть ли смысл менять на B10?

    Понял, спасибо. Есть ли смысл в нг? или обычный сгодится?
     
    Последнее редактирование: 07.06.20
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Честно говоря, не знаю.
    Сначала купите кабель, отталкивайтесь от него, чтобы проходил свободно.
    Для металлорукава есть металлические скобы, но может и какие-то клипсы подойдут.
    Если шлейфом, то один вниз, один вверх. Если отводом с соединением проводов в коробке, один. В Вашем случае наверное, проще шлейфом.
    Зависит от ОТКЗ. каким проводом сделана магистраль ВЛ, как далеко до ТП и примерно какой длины линия на эти светильники?
     
  11. KirillShu
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18

    KirillShu

    Живу здесь

    KirillShu

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так не выйдет (Завтра уже монтировать все.
    Надо сразу утром купить все. Кабель заказал ВВГнг 3х1.5 круглый.
    Металлорукав заказал 15. Наверное без проблем войдет.

    Ввод в дом от распределительного щита у границ участка под землей бронированным кабелем 4х10, наверное - метров 20. От щита до ТП (Трансформаторная подстанция?) под землей метров 150. От домашнего щитка 8м до распределительной коробки на фасаде. Из коробки пойдет линия на фонари. Вся линия думаю около 30м выйдет.
     
    Последнее редактирование: 07.06.20
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Возможно, стОит подстраховаться и поставить В.
     
  13. kalyamba
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    146

    kalyamba

    за любой кипишь, кроме голодовки

    kalyamba

    за любой кипишь, кроме голодовки

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Обнинск
    В итоге, как сделали?