    Здравствуйте, форумчане.

    К сожалению, не нашел ответа на вопрос.

    Имеется кухня-студия объемом 120 м3. Туда планируется установить газовый котел с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом.
    Планирую заложить вентиляцию до установки газа, но не могу понять, какого диаметра заложить трубу вентиляции, чтобы у газовщиков не возникло вопросов. Плита будет электрическая.

    Подскажите, какого диаметра должна быть труба естественной вентиляции для размещения газового котла с коаксиальным дымоходом на кухне.

    Спасибо.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это Вам укажут только газовщики в своем проекте газификации Вашего дома. И как они укажут - так и делайте!
    ЗЫ: могу сразу сказать, что если в кухне будет еще и плита газовая, то размеры сечения вытяжных воздуховодов вызовут у Вас некоторый шок.
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    14.250

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    14.250
    Адрес:
    Москва
    Мне для похожего помещения (но у меня только плита газ без котла в кухне) напроектировали Д200 вытяжку рядом с плитой. Могут и больше нарисовать. Посему лучше дойти до того проектировщика, который Ваш проект будет рисовать (если в ...облгазе делать будете, то эти люди вполне доступны были десять лет назад, как сейчас - не знаю) и задать ему Ваш вопрос напрямую. Нормы оказывается можно читать разными способами, для одного и того же помещения в проектах приходилось видеть от 100мм до 250мм вытяжные круглые каналы.
     
  4. FilCapLPG
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    FilCapLPG

    Участник

    FilCapLPG

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Продолжу вопросы по вентиляции кухни (от газовиков): - проектировщики насчитали диаметр вентиляционного канала на кухне в 150 мм.
    Естественно при строительстве крышы вентиляции предусмотрено не было (т. к не было понимания, где будет располагаться кухня). Сейчас с кухней разобрались. И теперь вопрос, можно ли сделать ЕВ с изгибами (вариант 2 на эскизе) или нужно делать только прЯмую шахту (вариант 1 на эскизе) заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • 15926461967931494336436123491800.jpg
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @FilCapLPG, если газовщики "будут не против", чтобы воздуховод был с изгибами, то делайте. Если "будут против", делайте так, как они скажут.
     
  6. FilCapLPG
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    FilCapLPG

    Участник

    FilCapLPG

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    А как правильно?
     
  7. electricprof
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    516

    electricprof

    Главный энергетик

    electricprof

    Главный энергетик

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Который раз убеждаюсь - ни одного кирпича нельзя класть без проекта.
     
  8. FilCapLPG
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    FilCapLPG

    Участник

    FilCapLPG

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    А вот это вообще легко.
    А проект то был, и планировки были, но в процессе строительства отказались от свободной планировки и колонн второго этажа в сторону несущих стен., Далее переиграли размещение сан узлов на втором этаже и вот с этого момента от проекта осталось только одно армирование. Получили ТУ на газ и вниз тоже требований к вентиляции нет. Вентиляцию и не делал. А далее - все просто, перед тем как регистрировать дом, посчитали отопление и по кубатуре помещения не проходили теплые полы. После чего кухню в 33 кВ. м пришлось разделить на 2 помещёия по 16 кВ. М. А дальше подали на газовый проект и всплывает вентиляшка.
    Так что проект был, но т. к сам занимаюсь проектированием, то после долгих корректировок, устаканилась планировка, но коробка дома уже стояла. дальше обыграл все перегородками и всё.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Правильно = как они скажут. Не я-же Вам газ буду подавать.
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    14.250

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    14.250
    Адрес:
    Москва
    Я опять извиняюсь, но описанная Вами ситуация совсем не отвечает Вашим же словам "проект был". Проект и строительство по проекту это когда сначала рисуется, корректируется и утверждается окончательный проект и потом уже именно по утвержденному проекту все (включая и инженерные системы) все строится. А описанный Вами способ строительства (пусть и распростанен судя по форуму) это не про "стройку по проекту", правильно - именно по проекту строить, а не менять коней на переправе/ не придумывать по ходу строительства нового (не подготовленного) геморроя...
     
  11. FilCapLPG
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    FilCapLPG

    Участник

    FilCapLPG

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    То что вы говорите, это иллюзорный мир. Что такое проект это деньги, которые платят за работу. Монолит позволяет делать все что угодно и где угодно и практически на любой стадии строительства. Чтобы было понятно, для нормального проекта надо сначала получить все ТУ на газ и свет и прочее. У газа ТУ действуют в Московской области 1.5 года +1 продление на 0.5 года. Это стоит 40 т. р. Далее у вас есть 2 года чтобы построить дом, сделать отделку и запустить газ. Если не успел то платишь снова 40 т. р. По факту, соблюдая технологию с 3 х недельной выдержкой бетона и началом строительства в мае, то за первый год возможно сделать фундамент, монолитную плиту первого этажа, полностью выстроить первый этаж, сделать бетонные перемычки над окнами и дверьми и накрыть монолитной плитой 2 этаж. Это с учётом того что подрядчик будет работать в том темпе который должен быть. А ещё в Московской области 2 -3 недели за сезон идут дожди. ... Далее второй год, второй этаж, кровля и начинается черновая отделка, если делать не самому то вполне можно выложить перегородки, и далее самое интересное надо умудриться за 3 месяца сделать газ - да, это реально, но всегда есть нюансы, а то что перенос кухни - так это нормальная ситуация, при использовании свободной планировки. Планировки и проект это постоянный анализ эффективности использования пространства. И если на стадии начала строительства обнаруживает косяки, которые не заметил ранее, то не будете же продолжать строительство и потом говорить что была возможность все построить с отклонениями от проекта, но не сделал. Чтобы было понятно, норм проект с инженерной стоить более 100 т. р, для этого проекта нужна геодезия 10- 15 т. р и геология - пусть 25 т. р. Все изменения, вносить в проекте платно. так что проект проекту рознь .. и именно поэтому был выбран вариант со свободной планировкой и без инженерки. Т. к делать проект, а потом переделывать по своему, мне как проектировщику не с руки. Да сейчас будут доп. работы в виде алмазного бурения и. т. д, но эти риски учитывались при начале работы и выборе свободной планировки.
     
  12. FilCapLPG
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    FilCapLPG

    Участник

    FilCapLPG

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Насколько эффективен дефлектор на трубу с ЕВ? Разница по цене между зонтом и дефлектором небольшая... А поговаривают о 15-20%повышении эффективности ЕВ при применении дефлекторов. поясняю Диаметр трубы 200мм
     
    Последнее редактирование: 22.06.20
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.058
    Благодарности:
    18.713
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Такое можно ожидать только когда дует ветер. В штиль - только ушудшение тяги (за счет дополнительного сопротивления оголовка). Ну и, - обмерзание оголовка зимой (вплоть до полной остановки и/или полного перекрытия щелей м/ду лопатками инеем/льдом).
     
  14. FilCapLPG
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    FilCapLPG

    Участник

    FilCapLPG

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Ну т. е лучше не надо?
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    14.250

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    14.250
    Адрес:
    Москва
    Вы были бы правы, если бы я не построил то, что построил. И если бы построенные мною (по моим проектам и под моим управлением, но чужими конечно же руками, а некоторые объекты - и моими собственными) объекты не были построены именно по проектам. Да, некоторые проекты были на листочке в клеточку и называть их проектами можно лишь с натяжкой, но основную и правильнейшую рролль эти все проекты выполнили от и до, эти проекты дали представление о том, что строить, как строить и что в итоге получится (включая и довольно точный прогноз по бюджету).

    И самое главное в проектировании правильном и хорошем: мой теперешний дом был запланирован бюджетом в 4млн руб, въехал в этот дом (отделанный по плану и по проекту и с инженеркой) при фактической смете в 3 990 000руб. Точность в 10тыр (учитывались абсолютно все затраты более 15руб, пара болтов/саморезов нестандартных могли не учтены быть) это значит что-то или это хрень? Или Вы будете говорить, что надо строить при плане в 4млн за 8лямов?

    А ещё в моем доме есть газ магистральный. А в Вашем доме газ есть уже? И кто прав?