1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Самая безопасная закрытая система на ТТ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dimetriy, 01.06.20.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Нет. ТА это емкость для накопления излишек тепла, вырабатываемых котлом.
    Это второй контур (если делать по правильному...). А будет ли ЕЦ, это как сделаете...
    Когда ТА нагреется полностью, конденсат пропадет. Но чтобы он нагрелся полностью в ЕЦ, он должен быть выше котла. То, что на рисунках, полностью не нагреется в ЕЦ, только с насосом. И даже в этом случае, обратка всегда будет холоднее.
    Почти все производители котлов, рекомендуют сделать контур подмеса котла. Он будет первым.
    Если будет подмес через трехходовой кран, то конденсата не будет. Опять же насос требуется...
    Это не теплоаккумулятор (ТА), это буферная емкость, чтобы был запас для всех потребителей в системе. И такой литраж уже реальнее нагреть до температуры, когда в котле прекратится конденсатообразование. Только нафига? когда ТТ котел сам является некой буферной емкостью. Сделайте ему штатный подмес и пользуйтесь.
    Нужно.
    Нет. ЕЦ в схеме отвратительное.
    Нужно делать ее атмосферной. Без давления в системе.

    И еще:
    Вам не нужен.