1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.

  1. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.079
    Благодарности:
    14.222

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.079
    Благодарности:
    14.222
    Адрес:
    Калининград
    Слабое звено в вашей системе это ваш электрокотёл. Видать, в нём применены настолько малые по площади ТЭНы, что им, для обеспечения отсутствия закипания на ТЭНах и, как следствия, кавитации, требуется обеспечить такое высокое давление в системе. На фиг нужен такой котёл? Не котёл, а мина замедленного действия.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479
    Адрес:
    Минск
    Никто не видел гидросхемы этой СО. Известно, что РО + ТП. И всё...
    Есть ли там котловой насос и расширительный бак?
    Известно, что СО построена самостоятельно, возможно, при полном отсутствии опыта.
     
  3. Falcone76
    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Falcone76

    Участник

    Falcone76

    Участник

    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Товарищи, мне нужна помощь в выборе пеллетного, а не электрокотла, а не электрического.
    Я и так голову сломал в выборе фирмы модели, метание между дорогими-дешёвыми ,новыми -б/у.
    С мастерами по установке пусконаладке масса сложностей, в городе Ярославль пока так и не нашел толковых. С ценами непонимание целесообразности, кто хвалит обычный котёл+горелку Бегемот (120 и. руб) ,а кто ругает Зоту Пеллет (270 т. руб) ,есть варианты посередине - покупка б/у котла двух-трёх летнего возраста существенно дешевле.
    Вопросы все в надёжности,экономичности,удобстве,цене,целесообразности.

    Давление в системе дело вообще десятое и отметает единицы котлов (наверное только Валдай с его 1,5 атмосферами) ,но именно его и сроки изготовления отметают и вообще свет клином не сошёлся. У большинства же эл. котлов давление 0,8-3 атм и мой Protherm 15 не исключение,
     
  4. Falcone76
    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Falcone76

    Участник

    Falcone76

    Участник

    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Давление в системе 2,5 атм, в неё и ищется пеллетник. При этом ещё не понятно какой из котлов, электрический или пеллетный будет основным, а какой резервный. Цели приобретения пеллетника две, это возможная экономия на отоплении и вторая это комфортное резервное отопление в случае длительных перебоев с электричеством.
    Если будет экономия не существенной или комфортность использования не понравится, так будет пеллетник стоять как резервный и успокаивать возможностью отопления при отключении эл. ва. Если пользование пеллетником понравится и цена отопления будет меньше, так эл. котел будет выключен, но случись чего с пеллетником без отопления при наличие света не останусь.
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161
    Адрес:
    МО
    Когда то пошёл именно этим путём. Исходя из своих условий. Вариантов в подборе, при таком подходе, у вас будет гораздо больше. Ищите любой, подходящий вам дровяной котёл и к нему подбираете горелку. Всё можно найти слегка БУ. Горелка подбирается исходя не только из габаритов, что бы встала в котёл с минимумом телодвижений, но и возможностей контроллера (есть он есть у горелки. Бывают же и чисто гравитационные горелки, вообще без автоматики). Нужно ли разветвлённое управление им самой СО или нет, нужна удалёнка или нет, и т. д.
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479
    Адрес:
    Минск
    @Павел К.
    Ответ ИИ
    "
    Какое давление воды должно быть в котле Protherm?

    Для безупречной работы котла необходимо, чтобы в системе отопления поддерживалось определенное давление теплоносителя (не менее 1 бар, что соответствует гидростатической высоте 10 -метрового водяного столба). Давление рекомендуется поддерживать в диапазоне от 1,2 до 2 баров."(с)
    Ч. Т. Д.
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161
    Адрес:
    МО
    @slava137, спасибо за инфу, только мне то это зачем? :|: Тем более от ИИ. Паспорт котла добыть и прочитать не сложно. А ИИшки частенько врут. Нужно всё перепроверять. Да и это общие правила. У меня аварийный электрокотёл Вармос шёл с датчиком давления теплоносителя. Для проверки наличия теплоносителя-) Величину уж не помню (вечером гляну), но явно больше 1. А у меня в системе 0.7. Так котёл писал ошибку. Отключил датчик на фиг. И котёл спокойненько себе работает, когда нужно. Это я так.., сорри за офтоп.
     
    Последнее редактирование: 11.09.25
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479
    Адрес:
    Минск
    Я к тому, что мы с вами были правы :).

    Ранеее...
     
  9. egorofff
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    333

    egorofff

    Живу здесь

    egorofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    333
    8 зим работал, нареканий нет
    Ну если не считать нормальной инструкции для обслуживания, по какой то причине отсутствовала картинка как снять/почистить ТЭН (у меня) пришлось пол котла разобрать, а надо то открутить 4-ре болтика
     
  10. Falcone76
    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Falcone76

    Участник

    Falcone76

    Участник

    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    В таком варианте рассматривал котлы Зота Булат или Стэн Кобальт, а горелки Зота Фокс-25;или Бегемот 15 (25)
    С котлами всё более менее ясно, можно и по экономии с б/у ,а по горелкам (новым)
    Фокс с бункером 120 т. руб (в плюсах - обещают надёжность,более совершенное управление, серийность производства, в минусах - сложнее ремонт, поиск ожидание запчастей, цена)
    По Бегемоту с бункером 70 т. руб (в плюсах - производитель не далеко, запчасти доступны и дешевы, цена. В минусах - надёжность комплектующих и как понимаю сложнее с настройками)

    В в варианте с котлом цена получается с Зотой 180-200 т. руб, с Бегемотом 130-150 т. руб.

    Но в такие же суммы, а то и меньше, попадают б/у котлы Metal-Fach SMART auto BIO, Зота Пони и другие с возрастом до 3-ёх лет и они вроде гораздо более совершенны по ТТХ
     
  11. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161
    Адрес:
    МО
    Данные котлы больше угольные. Поэтому имеют не очень развитые теплообменники. Поэтому брать то их можно, но с увеличенной мощностью, по отношению к мощности горелки. Иначе теряем КПД при работе на макс.
     
  12. Falcone76
    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Falcone76

    Участник

    Falcone76

    Участник

    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да, так и планировал, а варианты бункерных котлов была подсказка производителя Бегемота именно для повышения КПД.

    Но вот что выбрать, заводской б/у пеллетник (сам не мастер и вся надежда на честность продавца и удачу в покупке) или городить городули с обычным котлом и горелкой ?
    В Бегемота меня при разговоре с производителем очень подкупило что свеча от дизельного мотора 500 руб. на Озоне и можно взять пачку:) и как понимаю так по всем потрохам Бегемота. А вот с КПД и сложностям настройки подстройки не очень всё понятно.
     
  13. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161
    Адрес:
    МО
    КПД системы зависит не только от горелки и даже не столько. А с настройками их производитель всегда поможет. Тем более, они там все "эмпирические", т. к. нет сложного контроллера. Это и плюс, и минус. Кому что. Про этот момент и писал выше. Мне у него нравится горелка RZ, как концепция. Но она не ко всем котлам подходит (пламя вверх, как у реторты и длинная, не со всякой дверью откроется) и не имеет авторозжига. Т. е. по совокупности, не для всех.
     
    Последнее редактирование: 11.09.25
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479
    Адрес:
    Минск
    Даже не скачивается. Только иконки pdf есть ;)
    Проще задать вопрос гуглу и скопировать ответ.
    И мне печатать сложнее, а потом описки исправлять ещё сложнее...
     
  15. Techcontrollers
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    172

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    172
    Добрый день,

    Не могли бы подсказать точную модель вентилятора на котле Benekov R16, Benekov R25?