    Здравствуйте ! Нахожусь в поиске пеллетного котла. Дом в Ярослвской обл. 145м2,с большой площадью остекления, сейчас отопление эл. котлом 15 квт. В морозы котёл включал на максимум крайне редко и кратковременно. Сейчас ищу пеллетник схожей мощности (15квт) ,но совсем запутался в фирмах моделях. На сайтах производителей все "самые лучшие",а на форумах "знал бы купил другой"
    В городе Ярославль контор торгующими пеллетниками не много, а установкой занимаются частники, а не фирмы (из того что удалось найти)
    Есть диллеры Зонты, Тис, Амтео и других, но в диллерство входит доставка продажа, а установка обслуживание искать на стороне.

    Изначально по информации с форума вроде определился с котлом Валдай 15вс,но потом прочитал что давление в системе у него до 1,5 атм, а у меня в системе 2,5 и электрокотел меньше чем на 2,2 не включается. Потом были мысли брать какой-нибудь шахтный котёл и пеллетную горелку Бегемот из-за доступности и возможного простого ремонта (производитель не так далеко и комплектующие вроде простые), но смущает возможно низкий кпд.

    Сейчас смотрю на Рис, Зоту и прочие распространенные котлы, но чем больше читаю, тем больше путаницы.

    Посоветуйте пожалуйста надёжную и качественную фирму-модель котла (15квт или около) для постоянного проживания ?
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161
    Адрес:
    МО
    А зачем? Подавляющее количество бытовых котлов рассчитаны на 1.5. Здесь чистая экономика. Делать "прочнее", соответственно, дороже. Сами не купите, да и к чему? Да же для двух этажей 1 за глаза. Не небоскрёб же отапливаем.
    Так уж человек устроен. "Знал бы женился на другой" и т. д. Лучше всего, попробовать чужой опыт примерить на себя. Кому то одно в кайф, кому то другое. Откровенно плохих продуктов на рынке давно нет. Есть не подходящие конкретно вам.
     
    Последнее редактирование: 06.09.25
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479
    Адрес:
    Минск
    Изучите вопрос перехода на отопление тепловым насосом.
    Воздух-вода.
    Или несколько воздух-воздух.
    Сейчас мало чего хорошего осталось из контроллеров для пеллетных котлов.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.592
    Благодарности:
    23.012

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.592
    Благодарности:
    23.012
    Адрес:
    Россия, Москва
    И электрокотёл излишне привередлив, на 2,2 бара только включается. Хотя как правило нижний предел в районе 0,8 бара обычно. Может манометр привирает? :)
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479
    Адрес:
    Минск
    А по давлению Павел прав.
    Для закрытых СО неважно какле давление.
    Ниже 1,1 бара нежелательно. Кавитация может насос вывести из строя.
     
  6. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161
    Адрес:
    МО
    Изучал недавно. Общался с продавцами и т. д. Пока даже для средней полосы, мутная тема. Южные края, без вопросов, да.
     
  7. Falcone76
    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Falcone76

    Участник

    Falcone76

    Участник

    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Альтернативные источники обогрева смотрел, но таки выбор остановил на пеллетнике и теперь обращаюсь за советом в выборе именно пеллетника 15квт с названием фирмы-модели к людям которые пользуются и разбираются в плюсах минусах существующих на рынке котлов.
     
  8. Falcone76
    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Falcone76

    Участник

    Falcone76

    Участник

    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Я на форуме час как зарегистрировался, может отдельную тему с вопросом создать или на Форумхаусе это не поощряется ?
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    @Falcone76, советую посмотреть котлы Sovarus Kovan Auto 15 Квт
    - универсальные угольно-пеллетные котлы. Больше даже пеллетно-угольные, так как испытания проводились в основном на пеллетах- регион не угольный.
    1. Российский производитель - с запчастями нет проблем.
    2. Ближе к Вашему местоположению, чем от нас из Красноярска (где примерно 19 котельных заводов) так же производят приличные универсальные котлы.
     
  10. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.237
    Благодарности:
    13.161
    Адрес:
    МО
    И да, за "экзотикой" и разными новинками не гонитесь. Даже на этом форуме полно примеров, когда, казалось бы именитые производители уходили с рынка, бросая пользователей.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.592
    Благодарности:
    23.012

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.592
    Благодарности:
    23.012
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Falcone76 - аккуратнее с этим предложением. Производитель пеллеты позиционирует как АЛЬТЕРНАТИВНОЕ топливо, то бишь не гарантируя исполнения заявленных показателей.
    IMG_0287.png Потом будет интересна реакция завода на возможные претензии - «Да мне в интернете сам @Vad6510 порекомендовал!»
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479
    Адрес:
    Минск
    Сами они не уходили... :( пользователей не бросили
    P. S.
    Доказательство:
    Хранение всех параметров работы горелок, котла и системы отопления в целом на удалённом сервере до года функционирует до сих пор. Управление и настройка по интернету - тоже.
    ДА (Дом Автоматики, г. Красноярск) сделал что-нибудь подобное?

    Bemore пытался скопировать ...
    Получилось?
    Может я просто не знаю. Напишите, если я неправ...
     
    Последнее редактирование: 06.09.25
  13. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    843

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    843
    @Falcone76, Берите Валдай-15ВС, а электрокотёл можно перенастроить, или купить другой.
     
  14. Falcone76
    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Falcone76

    Участник

    Falcone76

    Участник

    Регистрация:
    06.09.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Честно перенастраивать покупать не хочется и просто смущают такие ограничения. Консервная банка вроде 3 атм выдерживает, а тут котёл со стенками толстенными и 1,5 атм... Это если я вентиль открою и в систему пойдет давление от насоса смешные 2,8 атм, то у меня в пристройке котёл потечёт ?)
    Как-то не серьёзно.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    20.225
    Благодарности:
    7.479
    Адрес:
    Минск
    Справедливости ради, ни один циркуляционный насос для систем отопления такого давления не развивает.
    И сколько котлов ни запускал, такого высокого давления при нормальной работе не бывает.
    1.3...1.8 бара примерно при температуре до 90°С.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250906-211239_Chrome.png