    Если короб по перекрытию под его полом пароизолирован и отделен утеплением от отапливаемого контура, то на стенах и потолке короба не нужны не утепление, ни пароизоляция. И вентилировать этот объем (мне не нравится еще раз сама идея слелать стены на чердаке ибо геморр будет гарантирован, например уже сейчам геморр придумать вентилирование этому промтранству с не до конца понятным температурным режимом!) надо как чердак, наверное, под вальмовой кровлей. Вам в другой раздел форума, если Вы таки зачем-то хотите этот короб строить. Причем и в другом разделе может не найтись специалиста на решение кривой задачи.

    Ещё раз - задача имхо кривая от слова совсем ибо нет однозначного, единственного идеального в условиях паропритока из дома через люк и работающего решения.
    Но предложу решение работающее - приточная труба из атмосферы в один угол (или по центру стороны на любом уровне от пола) и напротив вытяжная труба с вентилятором. Зимой 0,2крата воздухообмена будет достаточно (так вентилируются пустые без людей склады) если дырок для пара будет мало. Про диаметры не спрашивайте ибо по предоставленным Вами данным объем помещения не посчитать, не вижу высоты. Вентилятор подбирается по сопротивлению сети, если не будете ставить фильтры и загибовыгибистые каналы, то самого слабого вентилятора д125мм канального пластикового от Эры условной должно хватить.
    Но назначение помещений, загрязнения и климат до сих пор неизвестны, так что моя рекомендация может быть неверной. В верным будет расчёт в рамках проектирования, не видел я чтобы за последние лет 10 кто-то это в режиме форумного общения делал хорошо. Я не делаю принципиально.
     
  2. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Спросил в соседней ветке-тишина. Переиначу тут.
    Вентиляцию туалета (унитаз и раковина) (3 м2) в деревянном доме как лучше обеспечить?: 1. включение накладного вент по свету с задержкой -> выброс запахов наружу через стену и какое- то время после выключения света (выкл с задержкой) ? 2. Аналогичный алгоритм, но в подключение к общедомовой вытяжной системе (канальный вентилятор) + э/м клапан отсечной, когда вытяжка из WC не функционирует (во избежание нежелательных перетоков). э/м клапан включается одновременно с сигналом (командой) вентилятору вытяжному канальному общедомовому. 3. Включается вытяжка из WC по датчику VOC, движения и либо на улицу, либо в общедомовую вытяжную сеть. 4. Как то иначе?
    Я почему подумал о соединении вентил. с общедомовой системой вытяжки. Дом деревянный- стены из двухкантного бруса 240. Если встроить отдельный вент (D100, с расходами 50-100 м3/ч), коих полно для санузлов (МMotors, Aereco...), то шум от его работы по деревянным стенам здорово распространяется. Был уже опыт аналогичного монтажа, правда при толщине стен 60 мм.
    P. S. В туалете предусмотрено окно - форточка 500/500. Поэтому днем свет не включается, а вентилировать нужно, особенно после большой нужды.
    P. P. S. Общедомовой приток через микропроветривание и стеновые приточные клапана в спальне/гостинной.
     
  3. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834
    Вентиляция в санузлах должна быть постоянно-круглосуточной.
    Можно еще пободаться на счет производительности.
    НО в любом случае она постоянно должна быть ...

    Все остальные приблуды - это уже из серии "если делать нечего ..."

    Ну и в частном доме все стояки вытяжной вентиляции должны быть самостоятельно выходящими на улицу и не объединяющимися чтобы не было перетоков ...
     
    Последнее редактирование: 09.04.25
  4. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Москва
    Как же Вильпе вытяжным вентом на крыше по сути объединяет разные помещения и санузел? и также их новое решение: адаптивная вентустановка- Health Box? Все воздуховоды объединены ДО вытяжного вента.
    Я же не в рекуператор из WC загоняю? :)
     
  5. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834
    Вопрос на вопрос.
    Здесь же были бодания, типа, а хватит ли 10 кубов на человека, типа где-то на импорте это реальные нормы.
    А это далеко не российские нормы.
    Здесь же не раз ссылаются на некоторые ролики на ютубе (не помню фамилия автора) по вентиляции домов.
    Не спорю, есть информация интересная в этих роликах.
    НО интересно то что не все варианты опять таки не подходят под нормы.

    К чему все это. А к тому что "для себя любимого ..." можно и отойти от норм. Само собой в разумных пределах.

    Так и тот вариант что Вы описали про Вилпе? где объединяются несколько ветвей под одним вентилятором.

    Все правильно. Сейчас (да и лет 20 назад) имелось и имеется оборудование которое представляет собой некий коллектор с несколькими присоединениями и встроенный вентилятор.
    И получается что экономически предпочтительнее задействовать все присоединения.
    Это и делается.

    Что же касается присоединения санузлов (само собой кухни) к рекуператору - на данный момент допускает только Турков.
    В прошлом/позапрошлом году в офисах в Питере и Москве перечислили условия при которых допускается присоединение санузлов и кухни к их рекуператору ...И довольно все простенько, без наворотов ...

    Так что, повторюсь, Это Ваше право что и как делать будете - то ли по нормам, то ли как считаете правильно
     
  6. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Москва
    Я повторюсь, если Вильпе выпускает серийный продукт, она отвечает за последствия! Кому охота нести убытки по судам, если окажется, что их инженеры просчитались и тд и тп. На западе права человек в этом отношении - священная корова. Не имею возможности вскрыть крышу чтобы вывести отдельно вверх труду из туалета, я так и не понял, при работающем вытяжном вентил, который центре звёздочки воздуховодов, откуда возьмётся переток?
     
    Последнее редактирование: 09.04.25
  7. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306
    на западе запрещено устанавливать то, что у нас они продают. ввиду низкого энергосбережения. точнее отсутствия его полностью.
     
  8. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306
    если у вас механически побуждаемая вентиляции (проще говоря труба с вентилятором внутри) зачем вас выводить ее на крышу? дуйте в стену. ЕВ не будет, но вентилятор то вам зачем?
     
  9. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Москва
    Всю общеобменную через стену? А эоо на максимуме 300м3/ч. И у меня печь, параллельно печной трубе планировал вентиляционную вывести, утеплить в коробе и под общий красивый колпак.
     
  10. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Москва
    Да, там нормы А, А+, А+
     
  11. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306
    а если обратная тяга?
     
  12. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306
    чем эта вентиляция от вилпо за 300-400.000 отличается от "мань, открой окно - закрой окно"?
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.834
    Типа, "А така корова нужна самому ..."

    В прошлом году видел фото коробки от ПВУ Электролюкс производства (сборки) Прибалтики.
    Так на ней было на русском написано что оборудование произведено для Белорусии и России.

    Прекрасная забота о человеках. Прям на 5 баллов ... Можно фото поискать ... В интернете нашлась

    При работающем вентиляторе перетока не будет.
    НО как только вентилятор остановится по какой либо причине то переток вполне реален.

    Как пример и вариант оборудования.
    Правда, насколько помню, это импорт и не знаю, сейчас поставляется в РФ или нет.

    https://www.aereco.ru/produkciya/ventilyatory/easyhome-pureair-compact-classic/
     
    Последнее редактирование: 09.04.25
  14. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.737
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Москва
    ИЗВИНИТЕ, обратная тяга чего, печной ТРУБЫ, которая выше или вент с мех. Пробуждением?
    Да, я знаю это оборудование. Аналог Вилпе ХелфБокс 3. Вы говорите о перетоке запахов из с/у в соседние ветки: гостиная, спальня, душ? Или о перетоке из вентил. В печную трубу? Если о перетоке внутри вентиляции, тогда как эта проблема решается производителями этих коробочке за сумашедние (для нас) деньги? герметичные э/м заслонки внутри?
    А вот пример Вильпе :(или их крышные вентиляторы для РФ, и др стран СНГ?)
    https://www.vilpe.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8/healthbox3/
     
  15. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    306
    да чего угодно.

    1. не обеспечили приток - и вот у вас печная труба уже является приточной.
    2. по той же причине все наоборот.

    Гасер поправит, но кажется нельзя в один короб выводить вентиляцию помещений и печные трубы, трубы от котлов, каминов, печей.

    По крайней мере мы такую схему избегаем. Да и у нас побуждаемый приток есть всегда.