1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Труба DKC 110 мм электротехническая под канализацию

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mitin2000, 08.05.20.

  1. mitin2000
    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    4

    mitin2000

    Живу здесь

    mitin2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    4
    Труба DKC 110 мм электротехническая под канализацию
    Добрый день! Досталась по случаю двуслойная ПНД труба класса жесткости SN8, конструкция как у труб Корсис, диаметр 110 мм, в бухтах. Производство компании DKC (ДКС 151911 Труба гибкая двустенная для открытой прокладки ПВ-0, УФ, д. 110мм, цвет черный, в бухте 50м., с протяжкой), предназначена для открытой прокладки (с УФ стабилизацией), для укладки в ней кабелей. Ссылки на сайт здесь вроде давать нельзя, но попробую w w w. dkc. ru/ru/catalog/61/151911/
    У производителя написано, что в землю нельзя, а мы хотим сделать на ее основе канализацию в частном доме (глубина 1,2-1,5 метра). Как думаете, можно ее использовать под канализацию и в чем может быть подвох?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Производитель пишет, почему нельзя в землю ?
    если есть класс кольцевой жесткости - должна предусматриваться прокладка в грунте.
    чесно - Вы заколебетесь ее выпрямлять и нужный уклон канализации ловить - думали об этом ?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Да она еще и гофрированная .. это оченб плохо для горизонтальной канализации. гладкая должна быть.
     
  4. PA3_2
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    137

    PA3_2

    Живу здесь

    PA3_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    137
    Понятие "двустенная" - ни о чём не говорит ?
     
  5. mitin2000
    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    4

    mitin2000

    Живу здесь

    mitin2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    4
    Да, двустенная, такая же, как Корсис. Ранее делали дренаж похожей трубой, правда потоньше и однослойной - ничего, день на солнце отлежалась, нагрелась, выпрямили и норм. Смущает не это, смущает то, что у производителя написано в землю нельзя. Т. е. вы думаете, нужно просто ориентироваться на кольцевую жесткость?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    хотите сказать, внутренняя стена гладкая и ровная как у обыной НПВХ ?
    что-то я в это не верю.
     
  7. PA3_2
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    137

    PA3_2

    Живу здесь

    PA3_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    137
    @mitin2000, а зачем наступать на грабли экваномии, что получить в лоб черенком последствий ?
    Сделайте канализацию из надлежащих материалов - это будет всяко дешевле, чем однажды получить затопление даже одного только санузла.