1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Контроллер отопления и ГВС. Простейший, самодельный

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем aa304, 06.05.20.

  1. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    191

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    город Бийск
    Контроллер отопления и ГВС. Простейший, самодельный
    Здравствуйте!

    Имею двухэтажный дом с отапливаемым подвалом. В котельной смонтированы два котла, газовый и твердотопливный. Так же в котельной установлен бойлер косвенного нагрева. Схема_отопления.gif

    Котлы работают на гидрострелку, поэтому их работа не зависит друг от друга (могут работать одновременно и по отдельности).
    ТТК подключен с ЕЦ и путем несложных манипуляций с кранами может обогреть дом при отсутствии электроэнергии.

    В отапливаемых помещениях установлены термостаты. И если с логикой работы газового котла все понятно, можно установить такой контроллер

    Ауратон.gif

    вот видео с его описанием
     
  2. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    191

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    город Бийск
    То с работой ТТК всё немного сложнее. Температура воды на подаче, даже при штатной работе котла, изменяется в больших пределах, что и привело меня к необходимости создания данного контроллера.

    DSC02276_2.jpg

    Вот его функционал:
    1. Ручной режим;
    2. Автоматический режим;
    2.1 При температуре подачи <40грС (ТТК растапливается или топливо прогорело) ЦН всех контуров не работают;
    2.2 При температуре подачи >40грС но <60грС ЦН контуров отопления помещений могут включаться/выключаться, ЦН бойлера не работает;
    2.3 При температуре подачи >60грС но <95грС все ЦН могут работать, ЦН бойлера имеет приоритет;
    2.4 При температуре подачи >95грС (аварийный режим) ЦН всех контуров включены, вне зависимости от состояния термостатов.

    Видео работы

    Внутреннее устройство

    DSC02269_2.jpg
     
  3. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    191

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    город Бийск