Индивидуальное заземление в квартире

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем перекоп, 12.12.09.

  1. перекоп
    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    перекоп

    Участник

    перекоп

    Участник

    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Крым
    Пожалуйста, ваши советы, как быть? Бытовые электроприборы слегка "щипят." Розетки без "земли". Тянуть заземляющий провод от щитка ЖЭКовкие электрики не рекомендуют по причине огромного наличия "народных умельцев", которые часто открывают щиты и что-то куда-то перебрасывают. Как такой вариант: через вентканал в подвал завести провод и уже в подвале устроить треугольник (пол в подвале насыпной). Какие минимальные диаметры проволки, штырей, глубина и размер сторон контура? Этаж 5-й, последний. Спасибо.
     
    перекоп , 12.12.09
    #1 + Цитировать
  2. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    При отгорании нуля весь дом потянет его через вашу землю и вы сгорите. Это нельзя делать в многоквартирном доме. Свой ноль делают только в собственном доме. Сделать свою землю в многоквартрном доме это прямой путь к устройству пожара.
     
    Fortuna , 12.12.09
    #2 + Цитировать
  3. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.383
    Благодарности:
    1.371

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.383
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Александров
    Чисто теоретически, если порассуждать на эту тему:
    Если Вы не будете соединять "свою" землю с нулём, то это работать будет. Заведёте землю к себе в квартиру, замените проводку на 3-х жильную, установите УЗО-получится своего рода система ТТ. Кабель проложенный по шахтам должен быть обязательно изолированным, по причине тех же умельцев, и нигде не должно быть контакта с распределительными щитами(за исключением вашего) и нулём.
    Но повторяю это чисто теоретически.
     
    I.K. , 12.12.09
    #3 + Цитировать
  4. перекоп
    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    перекоп

    Участник

    перекоп

    Участник

    Регистрация:
    09.05.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Крым
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Спасли меня и весь дом!


    А как, всё-таки, устранить "щипленье" приборов??
     
    перекоп , 12.12.09
    #4 + Цитировать
  5. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нельзя так делать даже чисто теоретически. Дело в том, что своим заземлением Вы вносите в квартиру потенциал "настоящей" земли. А все металлические трубы (водопровод, отопление, газ), возможно, ванна - все зависит от того, как сделана СУП и есть ли она вообще - соединены с нулевым проводом на вводе в здание и имеют потенциал "не совсем настоящей" земли. При значительном перекосе фаз, а тем более при аварии в нулевом проводе, возможно появление опасного напряжения между металлическими частями в Вашей квартире - между всеми приборами, имеющими защитный проводник, с одной стороны и трубами, ванной, газовой плитой, батареями отопления и т.д. с другой стороны. При этом учтите, что в ванной комнате даже небольшое напряжение может быть опасным для жизни. Положение еще ухудшидся, если кто-то из жильцов "заземляется" на трубы или произойдет авария где-то в доме с касанием фазного проводника и общих металлических коммуникаций.
     
    MichaelSB , 13.12.09
    #5 + Цитировать
  6. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.383
    Благодарности:
    1.371

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.383
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Александров
    Спасибо MichaelSB! Так глубоко копнуть не додумался. Ну для того и форум, чтобы родить истину, выслушав разные мнения.
     
    I.K. , 13.12.09
    #6 + Цитировать
  7. bubuh
    Регистрация:
    15.01.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    bubuh

    Участник

    bubuh

    Участник

    Регистрация:
    15.01.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков
    Доброй ночи, форумчане! Прочитал множество тем с наличием понятий "заземление", "заземление стиральной машины", "заземление в хрущёвке", и так и не понял до конца однозначного ответа на простой человеческий вопрос:можно ли и нужно ли для заземления стиралки в хрущёвке - тянуть от щитка отдельным проводом до этой самой стиралки (к питающей розетке) имеющийся на щитке "0". А вопрос возник ввиду неоднозначности ответов на подобные примеры.
    Вообщем, на всякий случай, опишу ситуацию. Дом - панельная хрущёвка, "земли" в розетках нигде нет, плита газовая. Задача - заземлить (или не заземлять?) имеющуюся стиралку, таким образом, чтобы потом не было обидно...ну и так далее.
    На самом деле одножильным проводом сечением 4мм2 от рамки щитка я уже это протянул к стиралке на кухне, но пока к трёхполюсной розетке не подключал. Как-то возникли сомнения. Но знаю точно, что ничего более грандиозного я уже не потяну (в смысле своими силами). И, кстати, УЗО на стиралку не предусмотрено, по крайней мере, пока.
    Очень надеюсь, что достаточно точно описал возникший вопрос и на то, что получу однозначный ответ. Спасибо заранее!
     
    bubuh , 14.12.09
    #7 + Цитировать
  8. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Первое, что можно сказать однозначно - это то, что надо поставить УЗО, лучше - два УЗО - первое на 30 мА, через которое запитать розеточные цепи в квартире, второе на 10 мА отдельно на стиралку, включив его после первого (каскадно). Минимум - одно УЗО на 10 мА на стиралку. Этим Вы точно не сделаете хуже и значительно повысите безопасность.

    Однозначный ответ про защитный провод от этажного щита получить трудно. Тут надо детально изучить состояние домовой сети. Вопросов много - в каком состоянии электростояк, какого сечения нейтральный проводник (в стояке), как сделаны отводы в этажных щитах, регулярно ли проводится обслуживание домовой сети, сделана ли СУП и в каком она состоянии, была ли реконструкция, есть ли заземление на вводе в дом и в каком оно состоянии, есть ли стальные перемычки между этажными щитами и т. д. Думаю, без детального изучения всего этого решение принимать нельзя.
     
    MichaelSB , 14.12.09
    #8 + Цитировать
  9. bubuh
    Регистрация:
    15.01.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    bubuh

    Участник

    bubuh

    Участник

    Регистрация:
    15.01.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков
    Спасибо большое, MichaelSB! Век живи, век учись, и это при том, что сам я наладчик 6-го разряда (когда-то был при "совке"), но правда практика была только на производстве и касалась она в основном поломанного оборудования...
     
    bubuh , 15.12.09
    #9 + Цитировать
  10. Кагорыч
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    17

    Кагорыч

    Домашний мастер

    Кагорыч

    Домашний мастер

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    А что если вместо заземления, приборы занулить? Это конечно не очень хорошо, но вполне работоспособно.
     
    Кагорыч , 16.12.09
    #10 + Цитировать
  11. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Так и напишите. Опасный потенциал на всех приборах. Смертельно опасно.
     
    Fortuna , 17.12.09
    #11 + Цитировать
  12. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Разумеется. Именно об этом я достаточно подробно написал в сообщении #6. А "нюансов много" совсем не в этом. Тут речь про зануление шла.
     
    MichaelSB , 17.12.09
    #12 + Цитировать
  13. Данди66
    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Данди66

    Участник

    Данди66

    Участник

    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Недалеко от Балаклавы
    А если не индивидуальное заземление, а коллективное (чего там, всего 5 этажей)? Ну всем подъездом соорудить проводище в подвал, там закопать треугольник и ...?
     
    Данди66 , 19.05.11
    #13 + Цитировать
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Собственно, "коллективное" заземление и так есть. Нулевой провод заземлён на вводе в дом.
    Для всеобщего счастья коллектива необходимо протянуть пятую РЕ-жилу по этажным щиткам от ВРУ дома.
    Ну и третью жилу от щитков в квартиры - по желанию коллектива;)
     
    ДмитрийМ , 19.05.11
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    И жильцы передохнут как мухи :)]
    Неизвестно какие АВ, нет УЗО, тем более один РЕ от общего N в один подъезд. А уж без выравнивания потенциалов - никакого тнцс. УЗО на 63А 30мА на свою квартиру и всё... ждать реконструкцию до лучших времен).
     
    SB3 , 19.05.11
    #15 + Цитировать