  1. Marassa
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    73

    Marassa

    Живу здесь

    Marassa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Глубинному народу госты не указ...
     
  2. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    там речь о плюс минус 5% а это не 255

    10 допускают как кратковременное отклонение- нужно аварийщиков вызывать... у вас тоже 255?
     
  3. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    просто у нас современные сети, увы... и отклонения именно по госту 220 плюс минус- действуют вроде 2 или 3 госта... не завидую у кого 255 - техника может и терпеть- но недолго- если лампочки выгорают
     
  4. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    145.848

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    145.848
    Адрес:
    Махачкала
    "Там" это где?
     
  5. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    у 99% процентов населения техника не рассчитана на такое напряжение... там выше признались- лампочки горят- когда сгорит холодильник- пойдет в сети- ткнут его в этот гост и спросят а шо у вас в инструкции написано? не гарантийка.
    глянул в руководство немецкого холодильника, сделанного в германии а не в россии и купленного в 19...русским языком написано 220-240.
     
  6. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    774

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    774
    Адрес:
    Одинцово
    Вы отстаёте от жизни, давно уже стандарт 0,4кВ и 230В, а не 0,38кВ и 220. Все новые сети на 230, старые живут с 220 до модернизации или до момента когда СО решит немного увеличить съём мощности с транса и переключит его на выходе на 230В.
     
  7. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.448
    Благодарности:
    6.780

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.448
    Благодарности:
    6.780
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Вобщем я подумал, да, наверное нет смысла, я прикинул по цене одноконтурный котел Бакси ЭКО 4s 1.24,стОит примерно 40 тыс руб, ну может чуть больше, разница в 25 тыс с самым недорогим конденсатгиком от того же Бакси (другие куда дороже), и похоже никогда не отобьется с учётом годовой экономии в 2 тыс руб, а ещё и обслуживать сложнее и дороже, плюс канализацию надо подвести, тоже для меня это лишняя работа, сверлить монолитное бетонное перекрытие, 10 метров канализации тянуть, хотя если бы это стоило того, то и хрен с ним, но короче забываем про это, действительно конденсационник не для меня, он будет незаменим только полностью с ТП, ну и можно с комбинированной СО, то бишь ТП+ с батареями, но только в 2-3 раза мощнее положенных, ну и конечно же на сжиженном газе, там я бы даже и не думал. Вобщем кто в курсе, напишите, Бакси ЭКО 4s 1,24 управляет БКН?
     
    Последнее редактирование: 21.03.21
  8. IljaajlI
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.557
    Благодарности:
    11.344

    IljaajlI

    Мастер спорта Майор Чингачгук

    IljaajlI

    Мастер спорта Майор Чингачгук

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.557
    Благодарности:
    11.344
    Адрес:
    СССР
    Зачем?
    За всю жизнь ни единой проблемы с какой-либо электротехникой, электроприборами не было.
    Разве что в эпоху стеклянных лампочек, самих лампочек ненадолго хватало.
    Летом в сезон около 240-245.
    В начале населенного пункта напряжение 230-235В. В "конце"/ на другом краю и до 160 падает.
    Меня данное/стабильное напряжение (250) полностью устраивает.
     
    Последнее редактирование: 21.03.21
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.448
    Благодарности:
    6.780

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.448
    Благодарности:
    6.780
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Дополню, поизучал насчёт котла Бакси ЭКО 4 s 1.24F,к сожалению надо докупать комплект для управления БКН, то бишь трехходовой клапан с сервоприводом и прочие фитинги вместе с датчиком NTC, это стоит под 10 тыс, ну а в моделях Дуо тек трехходовой в комплекте и надо только датчик стоимостью 1 тыс руб докупать, короче разница в цене сокращается почти на 10 тыс, то бишь примерно 65 тыс против 50 тыс и уже не выглядет такой приличной. Может ещё обратить внимание на другие котлы со встроенным трехходовым с сервоприводом для управления БКН? Чем мне понравились Бакси, тем что у них бОльшая модуляция, и широкий диапазон регулирования температуры теплоносителя по сравнению с другими котлами, ну и КПД высокий, ну и цена все равно чуть ниже, чем на другие брендовые котлы, и собираются там же на родине в Италии, в отличи от других.
     
    Последнее редактирование: 22.03.21
  10. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    145.848

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    145.848
    Адрес:
    Махачкала
    Первый раз ГОСТ на 230 Вольт был принят в 1993 году с отсрочкой обязательного действия на 10 лет.
     
  11. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    Я не буду ни с кем спорить- приняв 230 вольт были ужесточены нормы по качеству...+-5%...есть госты... и насчет 160 вольт на конце линии и 255 в начале- сомневаюсь, ну если это не в глухой глубинке, где иван грозный сети прокладывал... у нас модернизировали в 15-м ... 3-х фазные...напруга у всех соответствует норме...у меня три фазы и с дисташки еще раз пробежался - от 215 до 240. видел как электрики выбирают фазы при подключении домов, про 255 - спросил соседа первого на линии- его вопрос был- ты охренел?
    все- тема про котлы
     
    Последнее редактирование: 22.03.21
  12. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    145.848

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    145.848
    Адрес:
    Махачкала
    Зачем много букв, если можно просто посмотреть?
    Раздел 3.1, шестой абзац - http://docs.cntd.ru/document/1200115397 - и никаких фантазий про ±5%...
    Это правильно - спор с ГОСТом вещь бесполезная... :)
     
  13. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    изучите требования по качеству... 10 допускается кратковременно, в этом ваша ссылка не противоречива... я писал про единые требования
     
  14. Marassa
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    73

    Marassa

    Живу здесь

    Marassa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    А можно ссылку на "единые требования"?
     
  15. sannata
    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593

    sannata

    Живу здесь

    sannata

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.14
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    2.593
    Адрес:
    Калужская область-родина независимости России
    наберите качество электроснабжения и посмотрите- там и синусоиды и цифры... наверно собянину не до сетей- он дороги строит
     