1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Термостат Beok bot306 с котлом Ferolli

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lestry, 08.04.20.

  1. Lestry
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Lestry

    Участник

    Lestry

    Участник

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Термостат Beok bot306 с котлом Ferolli
    Подключил указанный комнатный термостат Beok bot306 (Китай) к котлу Ferolli Fortuna. В процессе подключения все шло гладко: убрал перемычку, котел отрубился, при замыкании проводков включался. На основном блоке подключил контакты Com и no. При подключении термостата и котла к питанию оба оживились, котел заработал. Вот только на перепады температуры не реагирует, работает в том же режиме, что и раньше - включается, по достижении установленной на САМОМ КОТЛЕ температуры выключается. Термостат показывает нагрев, на основном блоке горит красная лампочка (Котел работает), а по факту котел не горит. И кнопки управления температурой отопления на панели котла тоже фактически заблокированы! Не срабатывают. Температуру на самом котле отрегулировать невозможно. Помогите, что не так? Термостат фактически исполняет функции стоявшей ранее перемычки и все...
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так он и есть перемычка. Даёт лишь разрешение на запуск.
     
  3. Lestry
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Lestry

    Участник

    Lestry

    Участник

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Это понятно, механизм работы термостата прост. Прочитайте мое сообщение, пожалуйста, внимательно. По факту получилось, что присутствие термостата никак не отразилось на работе котла. В этом и проблема, он по прежнему включается и выключается, реагирует на нагрев теплоносителя, а не комнатную температуру
     
  4. Lestry
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Lestry

    Участник

    Lestry

    Участник

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Это понятно, механизм работы термостата прост. Прочитайте мое сообщение, пожалуйста, внимательно. По факту получилось, что присутствие термостата никак не отразилось на работе котла. В этом и проблема, он по прежнему включается и выключается, реагирует на нагрев теплоносителя, а не комнатную температуру
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я и с первого раза понимаю, не надо дублировать. В ответ могу порекомендовать ещё раз перечитать моё сообщение, вдумчиво и внимательно.
     
  6. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Попробуйте переподключить термостат с COM-NO на COM-NC.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
  8. musulmanin
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    97

    musulmanin

    Живу здесь

    musulmanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Подключил к газовому котлу протерм такой термостат Beok bot306
    Все настроил и все работает, но проблема вот в чем: при работе котла отключилось электричество (в деревне это часто), после восстановления электропитания на термостате показывает что включен нагрев а вот на блоке с реле красная лампочка не загорелась и котел не запустился.
    это так должно быть или это глюк термостата и после восстановления питания блок реле не видит термостат.
    ПС ПС чтоб термостат увидел блок реле его надо вручную отключить и включить, и все работает как надо.
    значит если в мое отсутствие будет глюк с электричеством то есть шанс заморозить дом.
     
    Последнее редактирование: 24.12.21