1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с расчетами для выставления значений. На клапане we x

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем lokomotiv85, 30.03.20.

  1. lokomotiv85
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    lokomotiv85

    Участник

    lokomotiv85

    Участник

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Помогите с расчетами для выставления значений. На клапане we x
    Добрый день.
    Ситуация следующая, на дачном участке скважина 90 м. Из нее шла водички которая на воздухе желтела и подванивала. Сдали анализы, жесткость 29+- 4,3 см. Железо 1,4, мутность 8. Сульфаты 1300. Все остальное в норме. Обратились для подбора оборудования, порекомендовали следующее:
    EMS x1054, наполнитель Promix A, 40 кг. Ну и пару уартриджей на вход и выход, и для питья обратный осмос Platinum washer ultra 5.
    Но вопрос в следующем, я как мега дилетант не понимаю где взять расчет, какое количество соли необходимо выставить в упрпвляющем клапане через сколько м3, нужно запускать регенерацию. Расход в среднем 1м3 в сутки. Давление в системе могу выставить любое, сейчас 2,5. Буду признательна а помощь! Если нужны какие либо данные еще напишу. Заранее огромное спасибо.
     
  2. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Тюмень
    @lokomotiv85, а что говорят те кто продали вам этот набор оборудования? И вообще они какую то гарантию дали на то что это будет работать?
     
  3. lokomotiv85
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    lokomotiv85

    Участник

    lokomotiv85

    Участник

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Говорят будет, но нужно будет тратиться на соль...
     
  4. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Тюмень
    @lokomotiv85, тогда и запросите у них настройки. Если не будет работать тогда сможете и предъявить по гарантии. А если выставите свои настройки скажут, что сами виноваты.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пусть присылают список настроек на официальном бланке с печатью с указанием номера договора и пр.

    Будет на что ссылаться, когда обратно Экодаровцам это барахло отправите (оно работать не будет в долгосрочной перспективе).
     
  6. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Тюмень
    @lokomotiv85, надеюсь вам понятно, к чему мы с Lmv16 клоним. К тому что проданное вам оборудование работать не будет и если есть возможность, лучше сразу его вернуть.
     
  7. lokomotiv85
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    lokomotiv85

    Участник

    lokomotiv85

    Участник

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    А как скоро работать перестанет? Нужно что то более серьезное?
     
  8. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274
    Адрес:
    Москва-Истра
    Не надо ничего более серьёзного. Звоните их начальникам, пусть присылают нормальных монтажников. Если Вы купили у них систему очистки с установкой, то они должны всё сами настроить. В том числе и периодичность промывки.
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В среднем проблемы начинаются в перспективе первых 2 - 4 месяцев. Нужно железо убрать до

    умягчителя.
     
  10. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Тюмень
    По моему мнению, проблема даже не в железе, а в высокой жесткости и малой емкости предлагаемой загрузки, в том числе и объеме загрузки. Вообще, насколько хорошо будет работать даже чистый катионит на такой жесткости даже без железа?
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    C удалением железа при такой жесткости проблемы. У меня где то есть Гейзеровская табличка по этому поводу, еще с тех времен, когда пытались худо бедно честно такие загрузки предлагать.
    Потом конкуренция возрасла и о подобных мелочах все дружно забыли :).
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Москва
    Почему Promix A?
    И почему 40 кг? Это сколько в литрах?
    Скан анализа воды?
    Допустим, в колонне 1054 Promix A 37 л. Тогда фильтроцикл составит 800-900 л. :)]
    Расход соли на 6-7,5 кг.

    Невесёлая картинка получается.