Выбор мощности одноконтурного газового котла и схемы теплоснабжения

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evgen102, 23.03.20.

  1. evgen102
    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    evgen102

    Участник

    evgen102

    Участник

    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Выбор мощности одноконтурного газового котла и схемы теплоснабжения
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собираюсь строить одноэтажный дом с полами по грунту размером 10х13,5 м (площадь 135 кв. м) облицовочный кирпич + газобетон Грас d350 толщиной 30 см. Получается кухня, зал и две спальни размерами 4х4,5 м (18 кв. м); сан. узел совмещенный 2,5 х 3,5 м (8,75 кв. м). На участке планируется баня размерами 5х5,5 м (27,5 кв. м). Расстояние от котельной до бани около 30 м. Отопление в доме планируется только теплыми полами, ГВС бойлер к котлу на 300 литров. Вопрос в следующем... Какую мощность газового одноконтурного котла выбрать, чтобы хватило на теплые полы по всему дому 135 кв. м + обогрев ГВС и еще прокинуть теплотрассу (соответственно всё будет утеплено) 30 м (туда-обратно 60 м + теплые полы в бане метров 130-140 трубы уйдет)? И подойдёт ли такая схема теплоснабжения, если вместо отопительных радиаторов пустить трубки подачи и обратки МП или сшитого полиэтилена 32 мм до бани?

    1-гостинная
    2-кухня
    3-тамбур
    4-гардеробная
    5-холл
    6-совмещенный сан. узел
    7-котельная
    8-спальня 1
    9-спальня 2
     

    Вложения:

    • IMG_20200323_114407.jpg
    • IMG_20200323_112708.jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318
    Адрес:
    Калуга
    Считайте теплопотери и дома и бани - будет предметный разговор
    бойлер большеват
    пир настеннике котельная не нужна. бобйлер можно где угодно поставить.
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Как-то непонятно.
    Имхо. схемка дрянная, но если удалить ГР, то станет "нормальной".
    На пару кВт мощнее максимальной тепловой нагрузки. В данном случае мощность БКН превышает мощность СО (160 л. Qбкн ≈ 30 кВт - 32 кВт), если выкините ГР, а если оставите - Qкотла ≈ Qбкн + Qсо
    Имхо. Применение БКН объёмом 300 л. не имеет обоснования. 160 л. будет более чем достаточно.
    Если дом на югах должно хватать.
    Если не на югах, то советую комбинированное, т. к. дом с большими теплопотерями. (если грубо c м² - 110 Вт - 130 Вт)
    Если всё делать грамотно, то приблизительная суммарная мощность ТП ≈ 6 кВт - 7 кВт.
    Имхо. Для улучшения тепловой характеристики здания советую рассмотреть возможность изготовления кирпичного вентилируемого фасада. Применение утеплителя в толще ограждения ещё больше улучшит теплотехническую характеристику здания. Вентилируемое чердачное пространство ещё больше улучшит теплотехническую характеристику здания.
    Схема для примера
    upload_2020-3-23_10-22-24.png
     
  4. evgen102
    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    evgen102

    Участник

    evgen102

    Участник

    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Дом и баню планирую из одного материала делать
     

    Вложения:

    • IMG_20200323_135111.jpg
    • IMG_20200323_135043.jpg
    • IMG_20200323_134324.jpg
  5. evgen102
    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    evgen102

    Участник

    evgen102

    Участник

    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Двускатную крышу и вентилируемый фасад так и планировал делать. Получается бкн на 160 л + ТП мощость котла 30-32 кВт Вы говорите. Запас стоит брать какой по мощности? И еще вопрос. Если надумаю комбинированную систему отопления делать, то мощности 30-32 кВт хватит тоже?
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Если задача именно так стоит, то в районе 50кВт Вам надо. Но если всё же вернуться на грешную с 10-12кВт по дому+ 24кВт на ГВС и ну и 3-4кВт на баню то вполне может хватить 28кВт..если примите условие: по возможности не греть одновременно ГВС и отопление.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318
    Адрес:
    Калуга
    Дом 135 - это максимум 13.5, 10 скорее всего. баня ну пусть 5 кВвт.
    какие 30 тем более 50 ?
    18 за глаза, максимум 24.
    вот если бы не было БКН - надо было бы брать минимум 24
    1контурный котел так устроен, что греет либо БКН либо СО. ессно, это можно исправить кривой обвязкой.
    и на БКН он тратит от силы 10 % времени, остальное - на СО.
     
  8. evgen102
    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    evgen102

    Участник

    evgen102

    Участник

    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Двух контурный котел не хотелось бы делать. Вообще планировал в баню 4 трубы кидать в теплотрассе. 2 трубы отопления (подача и обратка) d=32 мм МП или сшитый полиэтилен + 2 трубы ГВС из дома d=25 мм, только вот в раздумьях делать ли рецеркуляцию ГВС с бани. На всякий случай прокину 4ую трубу
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318
    Адрес:
    Калуга
    А никто Вас и не склоняет к 2к, все наоборот, поддерживают выбор 1к.
    до Вас пытаются донести, что большая мощность котла не нужна и вредна, а соответсвующая не так сильно повлияет на ГВС.
     
  10. evgen102
    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    evgen102

    Участник

    evgen102

    Участник

    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Схему эту использовать?
     

    Вложения:

    • IMG_20200323_135648.jpg
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318
    Адрес:
    Калуга
    Схема мелковата - не все разглядишь.
    и Вы бы выбрали котел, хотя бы варианты - схема может под него сильно измениться.
    вполть до убирания трехходового, двух насосов РБ и ГБ.
     
  12. evgen102
    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    evgen102

    Участник

    evgen102

    Участник

    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Пока свой выбор склоняю к
    BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI. Что придется доработать в схеме?)
     
  13. evgen102
    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    evgen102

    Участник

    evgen102

    Участник

    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
  14. evgen102
    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    evgen102

    Участник

    evgen102

    Участник

    Регистрация:
    11.12.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    А БКН лучше брать с теплообменником или без? Для семьи из 4х человек 160 литров достаточно будет?
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    эту не надо..неправильная.
    а разве бывает БКН без теплообменника?..или Вы имеете ввиду с теплообменником для послойной загрузки?..второй не надо..он для больших пиковых расходов..не Ваш случай.
    всё зависит от того насколько Ваши домочадцы любят поплескаться. ...по идее должно хватать.
    практически всё...кривая схема.