1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос: протечка воды в бетонной стяжке, как решить проблему?

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dss001, 21.03.20.

  1. dss001
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19

    dss001

    Живу здесь

    dss001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19
    схемы к сожалению нет
    Протечка из сливной трубы душа (проверял, других вариантов нет)
    Скорее всего труба проходит сквозь бетонную стяжку, далее через плиту фундамента и уходит в подушку в песок.
     
  2. dss001
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19

    dss001

    Живу здесь

    dss001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19
    схемы к сожалению нет
    Протечка из сливной трубы душа (проверял, других вариантов нет)
    Скорее всего труба проходит сквозь бетонную стяжку, далее через плиту фундамента и уходит в подушку в песок.

    Прочитал о герметиках для водопровода -
    Герметик кристаллизируется при соприкосновении с воздухом. Процесс происходит автоматически, когда герметик выдавливается из труб наружу через места протечек.
    Герметик образует твердые прочные и не стареющие уплотнения.

    Пока вижу только такой вариант
    Что думаете?
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Какой должен быть при этом зазор, и какой у Вас по факту? 1мм? 2мм? 5мм? 10мм? В окружающем трубу бетоне/песке/утеплителе сколько воздуха? Есть он там вообще? Труба прям этим повреждением проходит в воздушной полости, как раз достаточной для полимеризации герметика?
    Даже не думаю, а знаю, что всяким "волшебным" составам нужно для нормального срабатывания соблюсти некие, зачастую достаточно жесткие, условия. В противном случае можно не только не добиться результата, но и получить прямо противоположный.
    Ну и я Вам свое мнение я уже высказал как гарантированно устранить неисправность.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В канализации 50 мм, 90% прохода занято воздухом)
    он там и закристализуется и будет то, о чем я писал.
    Не ломайте голову, сделайте душ в другом месте, а эту линию или чините или забудьте.
    кстати можно сделать подкоп снизу, если труба ниже стяжки и фундамент ленточный.
     
  5. dss001
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19

    dss001

    Живу здесь

    dss001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    19
    А как потом закапывать после подкопа?
    Песок ведь утрамбовать уже точно не получится
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я только предложил варианты.
    зачем трамбовать ? уже всё залито и стоит, бетон встал.
     
  7. Штауктщ
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    24

    Штауктщ

    Живу здесь

    Штауктщ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    деревня Покровка МО
    Для "лечебного состава нужно соблюсти много условий, например создать давление в трубе, да и воздуха там быть не должно. Практика показывает, что канализация, при нормальной трубе, даже при наличии трещины забивается мыльно-жировыми отложениями и перестаёт течь. В вашем случае очень похоже на расхождение шва или вообще не вставленную трубу.
    Начните с исследования трубы камерой, это будет самым не дорогим решением, чем наделать бед.