1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777
    О внимательности.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.916
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.916
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Ясно.
    А согласно какого документа считаете необходимо осуществлять проектирование и приемку в эксплуатацию объекта газопотребления, системы индивидуального теплоснабжения?
     
  3. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777
    @Алексей Телегин,
    Если система газопотребления, то очевидно, что дрова и уголь не нужны.
     
  4. Отопленец
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    22

    Отопленец

    Участник

    Отопленец

    Участник

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    22
    Можно рассмотреть вариант использования ТГУ НОРД (котельная наружнего размещения) с котлом Baxi или Ардерия (Мизудо) и бойлер внутри дома. Выиграете площадь котельной (а это хорошая сумма) и безопаснее, чем в подвале. Размещается ТГУ НОРД на стене жилого дома, работает при температуре до минус 45. Мощность от 10 кВт до 40 кВт.
     
  5. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    1.942

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Владимирская область
    Вариант продумывал.
    Сразу - ограничения по выбору котла.
    Также - та стена, где удобно разместить котёл снаружи - как раз будет в будущем занята пристроем.
    Ну и помещение в подвале подходящее есть, то есть с площадями нет проблем. И всё равно внутри дома надо размещать и БКН, и ГА, и водоподготовку...
     
  6. Отопленец
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    22

    Отопленец

    Участник

    Отопленец

    Участник

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    22
    Конечно, если площади есть, то котел газовый проще внутри дома поставить. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО все требования газовиков нужно соблюдать, это окно, это дверь на улицу, это вентиляция и правильные газоходы, правильная разводка газа. ЭТО требования БЕЗОПАСНОСТИ, их лучше не нарушать
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.760
    Благодарности:
    24.983

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.760
    Благодарности:
    24.983
    Адрес:
    Минск
    Погорячились:)
     
  8. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    1.942

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Владимирская область
    Про дверь на улицу уже выше сказали - не нужно.
    Основные требования - всё будет соблюдено.
    Волнуют лишь некоторые мелочи (или не мелочи), к которым могут докопаться:
    1. Ввод газовой трубы внутрь топочной планируется всего лишь в 100мм от оконного проёма. Этого мало, по разным данным, должно быть 0,2-0,5м. Исправить будет сложно. Практически вся стена со стороны подхода газопровода - это два окна шириной по 1200мм. Заводить газовую трубу за угол и проходить через другую стену? Так там со временем по проекту будет возводиться пристрой-мастерская.
    2. Окна - обычные ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Не ЛСК, конечно. Ну, можно заменить стеклопакет на одинарное стекло.
    3. Открываются створки внутрь. Можно поставить задом наперёд или искать другие окна.
    4. Высота помещения сейчас - 2,4м. С учётом пирога пола будет ещё меньше (2,35м). Меньше 2,5м, но больше, чем 2,2м. Вроде 2,5м - для котлов мощностью более 50кВт. Или 30кВт? Котёл куплен 32кВт.
    5. Дверь в топочную из будет открываться наружу, ОК, лучше бы наоборот, но... Но щель под дверью оставлять не хочу, так как будет выполнен канал притока в стене. Да и котёл будет иметь коаксиальный приток/выхлоп. Почему не хочу щель под дверью? - Чтобы избежать возможного опрокидывания тяги в вытяжной вентиляции как раз помещения топочной. Что вполне может получиться, если приток в другие помещения дома будет по какой-то причине недостаточным. Ну, ладно, на момент приёмки можно поставить дверь со щелью. Или без порога. Всё равно сразу постоянную дверь вряд ли поставлю.
    6. Отдельная тема - прокладка газопровода от топочной до кухни. Из-за необходимости проходить эти несчастные 2,6м по наружке, а не через подлестничное пространство подвала (через две кап. стены), склонен отказаться вообще от газовой плиты в кухне в пользу индукционной. Плюсом будет отсутствие требований газовщиков по вентиляции кухни-столовой. А там объём помещения с учётом холла и лестницы - ого-го! Даже если только кухню временно отгородить, получится 18кв.м. площади и 55куб.м. объёма.
     
    Последнее редактирование: 12.02.26
  9. ПанВеранда
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    45

    ПанВеранда

    Живу здесь

    ПанВеранда

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Россия
    Возможно, странный вопрос: допустимо ли и практично ли размещение котла в маленьком по площади, но высоком помещении, башне? Т. е., скажем 2х2 площадь помещения и 5 метров высота ("а еще шпиль" - но это уже про архитектуру :)). В чем кажущиеся плюсы - окна как легкосбрасываемые конструкции можно на большей высоте поместить, а стены ниже их использовать под какое-то оборудование, малая площадь застройки.

    Лично у меня такая идея применительно к своему случаю пришла из-за неудобства участка - такая башня возможна как пристройка к дому для соблюдения отступов с сохранением площади участка для дальнейшей реконструкции. Альтернатива пока - переустройство существующих сараев, либо строительство нового побольше на месте сноса одного, а если котел под газгольдер - на кухне настенный (но есть проблемы с размещением газгольдера на участке, поэтому не только газ рассматривается).
     
  10. Sergey0987
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    16

    Sergey0987

    Живу здесь

    Sergey0987

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Если в котельной унитаз поставить после запуска магистрального газа, обслуживающие визитеры потом настучат или им все равно?
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.591

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.591
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Поставьте сьемный. Перед посещением визитеров будете снимать и прятать, а выход фановой трубы (только его надо сделать вровень с полом) затыкать заглушкой (или трапиком, но тогда выход фана надо несколько заглубить).
     
  12. lav592
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    238

    lav592

    Живу здесь

    lav592

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Московская область
    А может просто подобрать тумбу (стенки со всех сторон) по размерам и надевать раз в год на унитаз на время проверки? А ля стол.
     
  13. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Деревня Курумоч
    @ПанВеранда, допустимо и практично установить в маленьком помещении с обычной высотой потолка котёл с закрытой камерой сгорания. Если, конечно, у Вас нет каких-то принципиальных возражений против такого типа котлов.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.822
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.822
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Сие изделие допустимо и практично на кухне устанавливать.
     
  15. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Деревня Курумоч
    @Roaroma, Согласен. Но у каждого свои тараканы...