Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    1.942

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.967
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Владимирская область
    Похожий вопрос:
    "Котельная" (теплогенераторная, не суть) будет в подвале. Коаксиальный дымоход - будет выходить из подвала у отмостки и подниматься на высоту более 2м. В утеплённом коробе.
    Именно в таком виде планируется подключение, проект по газу, и первые годы эксплуатации.
    Но в недалёком будущем в этом месте к дому будет пристраиваться пристрой-мастерская 4*5м.
    И поэтому коаксиальный дымоход придется удлинять на 1-2 м и поворачивать для прохода наружу через стену этого пристроя.
    Вопрос: эти изменения по дымоходу нужно будет как-то согласовывать с газовщиками? Понятно, что если нужно, но и пристрой придётся регистрировать.
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.157
    Благодарности:
    37.710

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.157
    Благодарности:
    37.710
    @DiJo, а разве к "хозпостройкам вспомогательного назначения для размещения отопительного оборудования" применяются не такие же требования, как к теплогенераторным на газе? Я про минимальную высоту 2,5 м. Одно дело отопительное оборудование для пеллет или угля, и совсем другое дело для газа. Там и по окнам газовые требования будут, и по вентиляции, а значит и по высоте газовые требования должны быть, разве нет?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Такие-же.
    Только требования в случае котлов с ОКСг и с ЗКСг несколько различаются, согласно Изм. 1 к СП402.
     
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.157
    Благодарности:
    37.710

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.157
    Благодарности:
    37.710
    @DiJo, то, что 15 м3 объема теплогенераторной относится только к котлам с ОКСг я знал, но то, что высота теплогенераторной для котлов с ЗКСг никак не нормируется, первый раз слышу.

    Я считал, что общие требования на теплогенераторные должны соответствовать требованиям СП 281.1325800.2016 УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ

    5.32 Высоту помещения теплогенераторной следует определять условиями обеспечения
    свободного доступа к выступающим частям эксплуатируемого оборудования. Расстояние по
    вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций
    (в свету) должно быть не менее 1 м. При этом минимальная высота помещения теплогенераторной от
    отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее
    2,5 м.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @a991ru, для ИЖС другой СП - СП 282.1325800
    ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ
    ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
    Высота оговаривается в п. 5.3. Не ниже 2,2м.
    А вот обьем помещения оговариваемый в этом СП - не соответствует требованиям, указанным в Изм. 1 к СП402.
     
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.157
    Благодарности:
    37.710

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.157
    Благодарности:
    37.710
    @DiJo, по поводу СП ясно. :hello:Но у АлександрN1 гараж с высотой потолка 1,9 м. по краям и 2,3 м. в середине. Вы считаете, что такие высоты пройдут по высоте?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @a991ru,
    - я не знаю неоспоримой причины, по которой установлено именно такое оганичение по высоте помещения для установки котла
    - 1,9м может как не пройти, так и пройти. Все зависит от "лояльности" местных газовщиков. Например, у нас в поселке полно котлов, установленных в помещениях с окошком 20*20см, с 110мм "дыркой в стене" в качестве вытяжки, в полуподвалах под кухнями, гостиными и спальными ...
    - если очень хочется поставить котел в гараж с недостаточной высотой потолка, - что мешает поднять крышу гаража на недостающие см?!?!
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.497
    Благодарности:
    7.523

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.497
    Благодарности:
    7.523
    Адрес:
    Иваново
    СП 282 - судя по тексту должен распространятся только на МКД. По какому недоразумению он еще и на ИЖС распространятся непонятно. При чем имеются нормы прямо противоречащие нормам СП 402
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.157
    Благодарности:
    37.710

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.157
    Благодарности:
    37.710
    @Джордж1, я тоже на это обратил внимание, но в преамбуле четко и однозначно написано, что СП 282 "..Настоящий свод правил содержит правила по проектированию систем теплоснабжения одноквартирных жилых домов...", так что к частным домам его точно применять можно.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.497
    Благодарности:
    7.523

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.497
    Благодарности:
    7.523
    Адрес:
    Иваново
    Не просто можно, а нужно. Что и печалит.

    Возможно тут сам формулировка кривая, т. к. в обычном доме ИЖС юридически квартир нет.

    Надо смотреть термины. Я смотрел, да подзабыл уже
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так у нас многие нормативные документы, содержащие требования по одному и тому-же вопросу, противоречат друг-другу.
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.497
    Благодарности:
    7.523

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.497
    Благодарности:
    7.523
    Адрес:
    Иваново
    Да, есть такое именно по газу
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Оба указанных документа имеют равный статус и содержатся в перечне НПА, применением которых на добровольной основе обеспечивается надлежащая безопасность.
    Соответственно, при проектировании поквартирного теплоснабжения, проектировщик выбирает тот или иной документ требования которого он собирается выполнять в своем проекте.
    При указании обоих НПА, положения которых отличаются, должны применяться значения более строгого документа.
     
  14. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777
    А ещё, в самом начале документа, указывается "1 Область применения".
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    А о чем вы, если не секрет?
    СП 282
    ВВЕДЕНИЕ
    ...
    Настоящий свод правил содержит правила по проектированию систем теплоснабжения одноквартирных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых зданий и зданий общественного и производственного назначения городских и сельских населенных пунктов с максимальной тепловой нагрузкой не более 100 кВт включительно на базе индивидуальных источников теплоснабжения и положения по применению в качестве источников тепловой энергии автоматизированных теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания на газообразном и твердом топливе, обеспечивающих безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование энергоресурсов

    1 Область применения.
    Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации систем теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на твердом и газообразном топливе мощностью до 100 кВт включительно.

    теперь СП 402.
    1 О б л а с т ь п р и м е н е н и я
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование:
    - наружных сетей газопотребления, которые проектируются в соответствии с СП 62.13330;
    - технологических газопроводов;
    - газопроводов сжиженных углеводородных газов.

    Оба подходят для газификации частного дома?
    Какой из них имеет главенствующее значение или требования какого из них нужно выполнять, если они отличаются?