1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.116
    Благодарности:
    28.841

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.116
    Благодарности:
    28.841
    Адрес:
    Калуга
    Рекомендуемые - это необязательные. Слово "котельная" в ИЖС газовщиков может насторожить да и котлы разные бывают - с него надо начинать.
     
  2. Bor2905
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    16

    Bor2905

    Живу здесь

    Bor2905

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    16
    Мне проектировщик-газовщик сказал что нельзя монтировать котёл в санузлах. Я бегло почитал - вроде как можно. Тем более у меня не полноценный с/у, а лишь только унитаз и мини-раковина. Площадь помещения приличная - 8,5 кв. м. Скажите, как мне это оспорить ? На какую НТД можно опереться ?
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.587

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Иваново
    Проектировщик прав - нельзя
     
  4. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    13.270

    Oleg_VK

    Какая отвратительная рожа

    Oleg_VK

    Заблокирован

    Какая отвратительная рожа

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    13.270
    Адрес:
    Плюк
    Можно либо отказаться от проекта, правда это тернистый путь, но законный. Либо убрать унитаз и раковину, подключиться, а потом вернуть все на место.
     
  5. Bor2905
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    16

    Bor2905

    Живу здесь

    Bor2905

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    16
    Да, скорее всего так и придётся делать.
    В каких СНИПах это указано ?
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.587

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Иваново
    СП 402
     
  7. Sushok150
    Регистрация:
    16.03.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Sushok150

    Участник

    Sushok150

    Участник

    Регистрация:
    16.03.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Доброго дня.
    Я тут новичок. Прочитал очень много статей на форуме про объём помещения для котла с закрытой камерой сгорания до 30квт мощности. Всё пишут, что минимум 7,5м³ и потолки 2,2м. У меня в коридоре в который хочу повесить газовый котел (Baxi ecolife) 4м² площадь и 2,5м потолки. Получается 10м³ объём. Вроде бы подходит. Но в организации кто занимается переоформлением документов на газ сказали что минимум 15м³ площадь помещения и точка.

    В СП 402.1325800.2018 четко прописано только для котлов с открытой камерой.
    А вот в сп 282.1325800.2023 написано так

    5.6 При размещении теплогенераторов в помещениях следует руководствоваться требованиями по обеспечению безопасности в соответствии с ГОСТ Р 54826-2011 (пункт 8.2.2) и требованиями СП 402.1325800.2018 (раздел 5). При этом объем помещений должен составлять не менее 15 м³

    В итоге должно или нет быть 15м³ объема ?
     
  8. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    234

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    234
    Не регламетируется для котлов с закрытой камерой. Я бодался со всеми. Сделали, как мне надо.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.587

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.253
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Иваново
    Но СП 282 действующее при этом. Как там могли накосячить - непонятно
     
  10. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    234

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    234
    Ничего удивительного)
     
  11. Sushok150
    Регистрация:
    16.03.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Sushok150

    Участник

    Sushok150

    Участник

    Регистрация:
    16.03.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    На сколько я правильно понял то СП 282 для поквартирных систем. А отдельно стоящий дом вроде не квартираа вот СП 402 это про ЗДАНИЯ ЖИЛИЕ
     
  12. Sushok150
    Регистрация:
    16.03.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Sushok150

    Участник

    Sushok150

    Участник

    Регистрация:
    16.03.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Через суд бодались или как ?
    Не хотелось бы судиться, а то вдруг до зимы ничего не решится)
     
  13. Sushok150
    Регистрация:
    16.03.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Sushok150

    Участник

    Sushok150

    Участник

    Регистрация:
    16.03.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    сообщение выше вам писал.
    Извините не разобрался ещё в навигации по форуму)
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.052
    Благодарности:
    18.708

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.052
    Благодарности:
    18.708
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Sushok150, к 402.1325800.2018 уже есть Изменения 1. Почитайте их (раздел 5) внимательно.
     
  15. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    234

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    234
    Доказывал свою правоту на основании сп402. Без суда.