    Sega1399, не мудрите, все просто.
    Ввод 2П АВ 25А. Далее РН, далее 3 УЗО 25А (или 40А) 30мА. Между ними равномерно распределяете все Ваши линии (СМ и ПММ лучше разделить).
    "Противопожарное" УЗО в Вашем случае нужно, как корове - седло. ВАР - баловство, перестанете на него смотреть максимум через неделю.
    Все прекрасно поместится в 24М.
    Все линии делаеие, естественно, 3-жильным кабелем, РЕ-проводники изолируете и никуда не подключаете до реконструкции стояков.
     
  2. sega1399
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    sega1399

    Живу здесь

    sega1399

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Какой РН порекомендуете?
    УЗМ-51М;
    РН-260T;
    EZ9C1240 (здесь сомнения по наряжению 230, в квартире ни когда не замерял на в доме частенько выше. тогда так и будет отключаться включаться постоянно)

    СМ и ПММ на отдельных Дифах, разделил

    Это точно. Такая же история была с доп. термометрами в системе отопления)

    Ни в щите ни в розетках?

     
  3. sega1399
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    sega1399

    Живу здесь

    sega1399

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Упрощенная2.jpg
    Еще один АВ на 6А на другом листе остался...
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.589
    Благодарности:
    37.741

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.589
    Благодарности:
    37.741
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вот у меня друг тоже не мерил никогда, купил ПММ, а она ошибку начала писать... посмотрел - пониженное напряжение. Пришлось индикатор в розетку ставить (ВАР не поставил в своё время и щиток маленький)- и пользоваться ПММ когда напряжение в норме.
     
    Последнее редактирование: 19.03.20
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Я бы выбрал РН-260t.
    В дифах никакой необходимости нет. Обычные АВ и под групповые УЗО. УЗО, в принципе, хватит и 2-х.
    Нигде.
     
  6. sega1399
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    sega1399

    Живу здесь

    sega1399

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Ну если напряжение низкое то тут я как потребитель всё равно ни чего не сделаю. Замеряй не замеряй)
     
  7. sega1399
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    sega1399

    Живу здесь

    sega1399

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Но групповые на 30мА, этого хватит для стиралки?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Конечно. А почему нет?
     
  9. sega1399
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    sega1399

    Живу здесь

    sega1399

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А как же норма 10мА для мокрых зон?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    1. Где Вы взяли понятие "мокрые зоны"?
    2. Где Вы взяли норму 10мА для этих самых "зон"?
     
  11. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    Ооо опять таже песни про заземление.
    у вас панель там TN-C-S разделение на этаже. не слушайте никого там надо делать зануление на корпус щита. ноль там после счетчика. PEN на корпусе. заземлять приборы на которых есть заземление обязательно иначе не надо ими пользоватся. песни про отгорание не слушайте.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Нет там никакой TN-C-S и быть не может. И даже не факт, что вообще есть ПЕН. А если есть, неизвестно, в каком он состоянии. Вы это знаете?
    Насчет отгорания - Вы можете ГАРАНТИРОВАТЬ, что в подъезде, где находится квартира ТС этого не произойдет?
     
  13. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    я даже уверен, что за все время там ни разу такого не случилось и не только там.
    в противном случае тут и не только была бы просто масса сообщений о сгоревшей технике.
    да такие сообщения бывают но только по причине шаловливости и бездарности отдельных экземпляров спецов ЖЭУ
    з. ы. а чаще всего я вижу сообщения о том что кого то бьет током.
    а током бьет как раз по причине того что люди пользуются приборами которым по определению заземление требуется, а они начитавших горе спецов не делают заземления
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Вместо потока слов ответьте, пожалуйста, на вопросы предыдущего поста.
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.589
    Благодарности:
    37.741

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.589
    Благодарности:
    37.741
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Отмечу что-
    1. Ноль отгорает в щитках. Такие сообщения есть и факты не единичные.
    Есть даже юридические разбирательства последствий этого.
    2. Внутренности общих щитков в большенстве случаев старые и изношенные. Спецы редко обслуживают.
    3. Лестничные щитки, как обще домовое имущество, могут обслуживать только специальные организации- но никак не владельцы квартир.
    4. Даже после реконструкций и капремонтов и проведения пятипроводных, толстых стояков, опять же, не редко, наблюдаю картину косяков с заземлением и нулям.
    Смотрите что у вас-выводы делайте сами.