1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Непонятный осадок в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evgeniju, 11.03.20.

  1. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Непонятный осадок в системе отопления
    В начале зимы вместо стальных радиаторов поставить польские алюминиевые. Трубы из полипропилена. Котел иммергаз.
    Но примерно месяц назад в фильтре начали образовываться вот такие комки. На ощупь они мягкие и водорастворимые. Что это может быть?
     

    Вложения:

    • 20200311_074715.jpg
    • 20200311_074511.jpg
  2. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.325
    Благодарности:
    42.390

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.325
    Благодарности:
    42.390
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего они только сверху алюминиевые, а внутри чугунина, отсюда и рыжий осадок. Возможно, что систему заправили водой с большим содержанием железа, или старую систему не промыли, а там были отложения.
     
  3. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Ржавчина- понятно. А что за белые комки на ней?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Соли алюминия.
    С какой целью поменяли стальные на алюминиевые?
     
  5. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Слишком сильно забивался ржавчиной фильтр.
     
  6. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.325
    Благодарности:
    42.390

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.325
    Благодарности:
    42.390
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зачем такой плотный фильтр поставили, делать было нечего? Там сетка с ячейками 1х1 мм вполне пойдет. Лишь бы крыльчатку насоса кусок не застопорил, а вы как на питьевую воду поставили фильтр.
     
  7. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Этот фильтр идет в комплекте с котлом.
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Само собой - на ХВС.
    На отопление фильтр с сеткой 300 - 500 мкм, тоньше не надо
     
  9. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Марку котла укажите пожалуйста точно с артикулом
     
  10. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Zeus superior 24kw 5222459-9
     
  11. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    На вводе котла у меня стоит вот такой
     
  12. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    На вводе котла у меня стоит вот такой
     

    Вложения:

    • 15839450581505437168913081107401.jpg
  13. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Del
     
    Последнее редактирование: 11.03.20
  14. evgeniju
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    evgeniju

    Участник

    evgeniju

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Ржавчина просто так не образуется. Как часто меняли фильтр и подливали свежую воду?
    Очередной эффект химической реакции, от замены теплоносителя на свежий. Или использование белой паковочной пасты типа Унипак.