1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Отчет о скважине от АО Гидроинжстрой

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Herz77, 03.03.20.

  1. Herz77
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    3.453

    Herz77

    Живу здесь

    Herz77

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Москва
    Отчет о скважине от АО Гидроинжстрой
    Небольшой отчет о скважине на известняк от Гидроинжстрой.
    В первоначальном и обстоятельном разговоре с менеджером обсуждалась исключительно 133 шовная труба со стенкой 4,5 мм марки стали СТ20. В подтверждение своих слов прислали коммерческое предложение, в котором ни слова о трубе классом ниже - СТ3. А вот сам сертификат качества оказался на трубу марки Ст3сп-5. Угораздило же не сверить его и выяснилось всё только уже после завершения работ на участке. На сайте Компании, кстати, тоже лукавство. Лишь в одном месте дали характеристики марки стали СТ20 – для бесшовной со стенкой 5 мм. По остальной номенклатуре труб умолчали.
    Буровики приехали в 7 утра на участок с Договором и приложением по конструкции скважины, но без документов на трубу, что противоречит пункту 8.6 Договора «Вся необходимая и достоверная информация о работах (товарах, услугах), выполняемых «Исполнителем» в соответствии с п. 1.1. Договора, обеспечивающая возможность их правильного выбора, своевременно предоставлена «Заказчику» в месте заключения Договора в полном объеме. Но заверили, что не СТ3.
    Приложение к договору по конструкции предполагаемой скважины оказалось ошибочным, добавили еще 117 ПНД трубу. Споров на форумхаусе о целесообразности ПНД трубы внутри стальной много. По сути она там точно лишняя – маркетинг, что прибавило 200 рублей к каждому метру скважины или перенос сроков бурения, а в 7 утра вопросы с офисом решить невозможно. По срокам было критично. Оставил ПНД.
    Дальше судить не берусь, но на 45 метрах по документам и на 40 со слов бурового мастера уперлись в известняк. По идее достаточно 5 метров открытым стволом, но прошли известняк насквозь и остановились в красной глине на 57 метрах. Неоднократно слышал об этом лукавстве. Ведь за открытый ствол по условиям договора цена идентична цене с трубой. Вода есть. Дебет 3 куба. Статика 26, динамика 28. По окончании работ спросили по обустройству, мол, наши делать будут? Пояснил, что другие и планирую однозначно установить не кессон с вечными головными болями и проблемами, а скважинный адаптер. И тут выяснилось, что их надо было об этом предупредить, а сами они спросить не догадались, что тоже удивляет. Ведь знают же все тонкости. Они тогда бы не устанавливали несколько метров пластиковой трубы у оголовка. Адаптер всё же лучше ставить непосредственно в металлическую трубу, а не через две.
    Сделал независимую экспертизу трубы, слава Богу, не Китай.
    С менеджерами и руководством Компании разговор не сложился, делают вид, что не понимают о чем речь. Получил устные извинения от Компании. На этом всё, говорят, что времена сейчас такие.
    По совокупности вышеизложенного скажу, что категорически не рекомендую делать скважину через Компанию Гидроинжстрой.
     

    Вложения:

  2. burila
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    488

    burila

    Живу здесь

    burila

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Спрячьте название компании. Иначе Ваше сообщение удалят. Люди в личку спросят - ответите.
    Ст20 на складах есть. Просто стоит дороже, чем ст3. Выводы делайте.
    Нагонка лишних метров, это распространённое явление. Сейчас этим многие грешат, увы. "Ничего личного - бизнес")
    Пласти Вам действительно был не нужен. Но, раз поставили дерьмовую сталь, то хуже не будет.
    На счёт адаптера - крепко подумайте. Чрезвычайно ненадёжная штука. Со временем обязательно потечёт. Сталкиваюсь с этим явлением регулярно. Расшатывает его. Чтобы исправить, придётся раскапывать.
     
  3. Herz77
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    3.453

    Herz77

    Живу здесь

    Herz77

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Москва
    Думаю, что как раз не стоит удалять. В моих темах есть как положительные примеры, так и отрицательные. Всё честно. Всё как есть.

    Очевидно. О том речь.

    Задумаюсь обязательно, неужели, даже debе?
     
  4. burila
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    488

    burila

    Живу здесь

    burila

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Без разницы. Дело в том, что сама конструкция висит несколько на излом. Нагрузка распределяется не равномерно. Плюс, при включении-выключении насоса происходят ощутимые рывки.

    К сожалению, даже компании с хорошим именем вынуждены лукавить, чтобы выжить в условиях активного демпинга цен, устроенного "малогабаритчиками - однодневками". Пусть не обижаются коллеги, работающие основательно. Желаю всем выжить в этих условиях, при этом не опустившись ниже плинтуса.
    Да и сам клиент, отчасти, виноват. У многих отношение к скважине, как к любому товару. Типа, пошёл в магазин, выбрал подешевше и попросил упаковать. Отношение к буровикам тоже - быдло, должны работать "за бутылку".
    На самом деле, скважина - сложное инженерное сооружение, требующее немалого опыта, мастерства, качественных материалов и индивидуального подхода к каждой скважине. Увы - заранее не налепишь, и на витрину не выставишь. Ну не может качественно сделанная скважина стоить дёшево!
     
  5. Herz77
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    3.453

    Herz77

    Живу здесь

    Herz77

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Москва
    Всё же попробую с адаптером. Надеюсь, частотник грюндфос SQE 3-65 в какой-то степени нивелирует рывки. Со временем отпишусь. Ставить будет Сергей Викторович, Burka.

    Не мой случай, не экономлю на материалах и работах, впрочем, как и буровиков не обидел, всё по-человечески было, более чем, поверьте. Другое дело, что частенько доброту за слабость воспринимают. Но это уже совсем другая история.

    Совершенно согласен. Спорить лишь себя дискредитировать. Сейчас бы поставил, разумеется, из всей номенклатуры их труб лишь 133 бесшовную 5мм СТ20 без пластика. +800 рублей к метру вполне приемлемо.
     
  6. Штауктщ
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    24

    Штауктщ

    Живу здесь

    Штауктщ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    деревня Покровка МО
    Он мне ставил. 3 года, полёт нормальный, по адаптеру. Вот с ниппелем были проблемы, был поставлен из черного металла, и со временем прогнил. Этой осенью заменили на латунный приподняв насос.
     
  7. serg-11
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    serg-11

    Участник

    serg-11

    Участник

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    Чтобы насос сильно не крутило - можно поставить центратор
    центратор.jpg
     
  8. Klin70
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    Klin70

    Участник

    Klin70

    Участник

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    На сайте у них уже плюс 1000 рублей.
     
  9. ilyauraLL
    Регистрация:
    12.07.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    ilyauraLL

    Новичок

    ilyauraLL

    Новичок

    Регистрация:
    12.07.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    тоже в 2021г. бурились и обустраивали скважину, кессон и ввод в дом. Пробурились мужики норм. А в остальном трэш. Отзыв оставил на яндексе с одной звездой соответственно. Поддержу итоговую оценку о гидроинжстрой... Никому не посоветую их