1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема разводки после гидрострелки - эпик-фэйл, "разводка" или норм?

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем AndrewGyn, 26.02.20.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    нельзя так..у Вас котловой насос будет грузить и стрелку и бойлер. Либо ставить трехходовой либо бойлер подключать перед котловым насосом и ещё один насос ставить на бойлер.
     
  2. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В котле есть патрубки подключения отдельно к БКН, но почему-то в паспорте нет схем подключения.
     
  3. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В общем в документах к устройству, которое управляет котлом (было в рекомендованных товарах на сайте производителя котла) и насосами нашел такую схему.
    насосы на обратке, так наверно правильнее будет.
     

    Вложения:

    • shema_teplocom_boyler_tc_1b.jpg
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    Фильтр перед насосом и да, лучше на обратку. ГБ есть в котле ?
     
  5. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ГБ (Гидробак, группа безопасности?)
    Расширительного бака нет.
     
  6. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как-то дороговато выходит термостат), который можно на Ардуине собрать)
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    Группа безопасности. Это сбросной, манометр и воздухоотводчик, часто и РБ туда цепляют.
     
  8. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нету ни сбросного, ни манометров ни воздухоотводчиков.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    Значит, надо ставить. Есть готовые ГБ с отсечным клапаном для РБ.
     
  10. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    и на отопление и на ГВС?
     
    Последнее редактирование: 02.08.24
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    На ГВС сокращённая ГБ идет. У Вас СО идёт за ГС.
     
  12. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если в котле есть отдельный контур для БКН, тогда неправильно я нарисовал. сейчас перерисую.
    upd. в общем коллектор большой верну, не нужно столько выходов)
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    Там обратка общая обычно, обменник то один.
     
  14. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Поз. 11 и 10

    я тогда уже запутался)

    или это для двуконтурных котлов? как же безобразно оформлен паспорт.

    upd. как я понял, просмотрев другие паспорта, это типа серия "В" с контуром ГВС, для чего в паспорт вставлять картинку, не соответствующую типу котла - загадка.

    в другом паспорте, нашел вот такое)
     

    Вложения:

    • схема3.jpg
    • бкн1.jpg
    Последнее редактирование: 02.08.24
  15. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    на БКН есть сверху отдельно место для подключения ГБ.