Подключение теплых полов 1 и 2 этажей к одному котлу на одном насосе

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем html-html, 21.02.20.

  1. html-html
    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    169

    html-html

    Живу здесь

    html-html

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    169
    Подключение теплых полов 1 и 2 этажей к одному котлу на одном насосе
    В настоящий момент имеется УШП с теплым полом, 7 контуров по 60-70 метров, 16 труба. Уже куплен коллектор на 7 контуров
    Планы по перекрытию первого этажа изменились и теперь оно станет бетонным, поэтому сразу планирую на полумансардный этаж впихнуть такой же теплый пол. Будет там 3 или 4 контура, примерно так же по 60-70 метров каждый. В любом случае для второго этажа придется брать свой коллектор. Высота между нулевыми отметками полов первого и второго этажей 3.2 метра
    В качестве котла планируются либо Эван Эксперт с электронным управлением, с погодозависимой автоматикой, либо что то аналогичное. Электроника планируется для отопления по ночному тарифу. Насос в нем же, Wilo RS 15/5.
    Топиться буду только электричеством.

    Вопрос стоит так, как корректней всего объединить две подсистемы ТП первого и второго этажей, с учетом желания использования одного котла с электронным управлением на первом этаже!

    Пока мысли такие:
    на второй этаж установить коллектор, первый и второй этажи подключить к котлу на первом этаже через тройники, после тройника на каждую подсистему установить по балансировочному вентилю.
    Пытаться сбалансировать систему с помощью вентилей и перекрывашек самих контуров, если не будет хватать насоса, то заменить насос на более мощный.
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Нормальные планы, только балансиры на магистралях лишние. Насоса хватит и родного.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если использовать коллектора для тп с расходомерами то балансировочник на трассе - масло масляное)
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.015
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.015
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Насос менять не надо - у него другие задачи. и он не обеспечит Ваши хотелки - просто посмотрите номограмму его производительности, в дельту 5 градусов он врят ли уложится.
    предусмотрите на коллектора место под второй насос/насосы. скорее всего, придется добавлять.
    и расходомеры делают бессмысленным любое балансирование - согласен.