    Как вы считаете? даже если приехало 100 участков и на них делится 3 фазы по 250А - это 7,5А на участок. Какие 7кВТ? Или я не правильно считаю?
    вопрос вытекает из предыдущего. У меня зимой при всех выходных в месяц пробывания на даче и в оставшиеся дни на минимальном отоплении больше 4,5 тыс еще ни разу не выходило. Но это не главное в моем вопросе.
    Так сервисмены расшифровали ошибку. Но причина мне не понятна. Из-за чего она выскакивает.
    Сечение однозначно маловато. Сами линии раскиданы как я поонял тоже не оптимально. Тупиковые концы есть, кольца нет.
    А какие варианты. Я написал, что платить за улучшение общего транса не хотят большинство. за замену проводов на большее сечение - тоже. А передать сети в местное энерго пока не выходит. В том чмсле и по причине отсутствия нормального большинства за.
    Вот и спасается каждый как может. Пока вижу варианты - нормальный стаб. Может поможет РН. Пока проверю с РН, когда поставлю.
     
    Последнее редактирование: 02.01.23
  2. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.312

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.312
    У нас 3 КТП на поселок. на 1 КТП 100 домов. с КТП идет 3 фидера отдельных, т. е. на каждом 33 дома.
    Прошло зимой россети каждый день ездили плавкие вставки сгоревшние менять. то тут, то там пропадала хотя бы одна фаза.
    Более менее жизнь наладилась, когда забив уже на все мыслимые правила, поставили вставки на 630А
    Итого - на 33 дома 3 фазы по 630А.
    А 250А на 250 домов это какая то опечатка.
     
  3. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697
    Адрес:
    Истра
    Это автор вопроса написал ;) - @1234254
    И ведь работает у них, и сейчас почти не вышибает по его же словам.
    Что такое плавкие вставки, я не в курсе - не так долго не живу :aga:. Но автомат на 250А, даже бытовой серии - "С" держит под 400А несколько минут. В трансформаторе не бытовая серия (не помню уже какая). Но помню, что в трансформаторе первый раз после включения (когда остыл) автомат держит полчаса двойное превышение номинала - ставили эксперименты, вынужденно.
    Но я это писал не про жизнь вообще, а про то, что превышения нагрузки на трансформатор в такой ситуации быть не может - автомат-то не вырубает, знать трансформатор работает нормально.
     
  4. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697
    Адрес:
    Истра
    Вижу глобальное не понимание этого процесса.
    Ноль-то, который должен быть с почти нулевым сопротивлением, уже отвалился ;)

    Я б может тоже так думал, что перекос будет. Но провел эксперимент в свое время. Так вот, если отсоединить совсем тот ноль, что идет от трансформатора, то между фазой и заземлением нормальное напряжение (ну может за вычетом потерь - до 10%). Дальше все зависит от сопротивления этого заземления и от его размеров - сколько кВт оно сможет "принять". Моих трех метров 50-го уголка хватало на меньше киловатта, потом разность потенциалов (напряжение) начинало падать. И на 2-х кВт было где-то ниже 150 В.

    И еще один результат этого эксперимента я уже озвучивал: при отвалившемся в сети нуле, у меня напряжение было ниже, чем у соседей, до 20В. Или выше, зависело от того, на какую фазу больше соседи давали нагрузку. Но все равно ближе к номиналу, чем у соседей в 30 метрах.
    Это позволяло моему стабилизатору реже отваливаться при превышении 260В. Ну и 280В я ни разу не видел у себя, хотя хозяин тиристорного говорил, что у него тоже стабилизатор отваливается иногда.
     
  5. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697
    Адрес:
    Истра
    Считаю, как положено - с коэффициентами спроса и одновременности. Которые дают прибавку от 5 до 10 раз к результату от деления кВА трансформатора на количество участков.

    Это не в этом вопросе главное. А в вопросе нагрузки на трансформатор - не потребляете вы все в СНТ столько, чтоб его как следует напрячь, и что на выходе из трансформатора напряжение упало до 180 В. Значит он работает нормально. Значит - дело в проводах.
    "—Ель. Хвойное дерево на «п» — ель. А поэт Есенин. И не «К няне». «Письмо к матери». Какая ж фигня, какая фигня, господи..."
    Местные (с ФХ) сервисмены расшифровали? Может попробовать начать с начала и у них спросить? ;)

    Хотя мы занимательно провели пару дней в обсуждении электричества. :)

    Вот мне лично нравится вариант с реле напряжения. По 2-м причинам:
    1. проблема именно в напряжении (пока считаем так)
    2. при плохом нуле напряжение стремится к межфазному - 380В, т. е. не спасет и тиристорный
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.312

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.312
    там не автоматы, а "предохранители" с банку пива размером. в любом случае, у нас вопрос не о минутах, а о часах. Народ очень ночным тарифом увлекается, он у нас в 2.5 раза ниже дневного.
    110896.jpg
     
  7. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    нет. Я связывался с официалами Электролюкса. Но это всего лишь расшифровка ошибки.
    И я не понимаю причин. Больше 240 глазами на вводе я не видел ниразу. В основном около или ниже 220. Историю напряжения вводного мой транс не фиксирует. А вот купленное РН имеет память. В том числе мин и макс значений и значения отключения соответственно.
     
    Последнее редактирование: 02.01.23
  8. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    до автоматов 250 на фазу стояли автоматы номиналом сильно ниже. И периодически вышибало по одной фазе (рандомно). Потом с транса ушло одно из 3-х СНТ и номинал автоматов подняли. немного перераспределили участки по фазам. Вышибать стало гораздо меньше. Практически перестало. Я понимаю, что авиоматы, тем более новые, держат приличный перегруз по номиналу в течении длительного времени. Мне бы понять причину выскакивания ошибки на ТН... Что должно произойти на сети, чтобы очень редко, но выскакивала ошибка.
    А пока - костыли...
     
    Последнее редактирование: 02.01.23
  9. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.312

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.312
    У нас в позапрошлом году МОЭСК просто погрузил на грузовики 3 штуки КТП по 630ВА и поставил на их место такие же, но по 1000ВА.
    Но это помогло меньше чем на год. теперь по предохранителям у нас по 1300кВА на КТП)

    Поселок ~320 участков, из которых процентов 30% или просто пустые, или стоит неотапливаемая коробка. 3000кВа сильно не хватает
     
  10. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Накидал схему собираемого щитка. Гостов на подобные схемы не изучал - как вижу, так и рисую :aga:
    Про счетчик выяснял - эта модель с пустым выходом нуля считать нагрузку будет.
    Реле Relay-1 (нужно для подачи на нормально замкнутый контактор команды на отключение/включение линии фазы ТН) управляется по радиоканалу от гейтвея умного дома. Датчик Smart Power дает на гейтвей информацию о наличии/отсутствии напряжения на линии лягушки сигнализации затопления ЛОС. Если я на месте - вижу зажженную лампу при срабатывании. Удаленно - сигнал о срабатывании датчика на смартфоне.
    У системы видеонаблюдения, гейтвея умного дома и роутера будет свое резервирование по питанию. В щитке бэкап только для коммутатора G-pon. Влезает батарея 12В 20Ач
     

    Вложения:

    • схема ЩРН-2.PNG
    Последнее редактирование: 02.01.23
  11. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.784
    Благодарности:
    1.462

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.784
    Благодарности:
    1.462
    Адрес:
    Краснодарский край
     
  12. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697
    Адрес:
    Истра
    @amix333,
    хватит теоретиризировать. То, что я описал, я пробовал физически в своем огороде.
    Более того, имея доступ и ресурсы для управления всей электросетью в СНТ, я и там много чего измерял, пробовал и реализовал (руками исполнителей).
    Ну про вставки - это шутка юмора такая была, не всем понятная ;)
     
  13. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.784
    Благодарности:
    1.462

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.784
    Благодарности:
    1.462
    Адрес:
    Краснодарский край
    Шутник, тогда понятно. Ваши измерения к сожалению не помогли вам разобраться. Если что, выше я привел пример напряжений не из теории а из практики. Давая советы кому либо, в том числе по использованию заземления в качестве борьбы с низким напряжением, помните - что главное не навредить.
     
  14. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    11.875
    Благодарности:
    14.697
    Адрес:
    Истра
    Я уже писал вам
    Вот характерный пример вашего непонимания :aga:
    Опять про коней в вакууме? Матрицу ставят по инициативе продвинутого правления, желающего побольше рычагов давления, нормальные люди (садоводы) ставят нормальные счетчики ;)
    А про установку такой модели матрицы я не слышал ни разу, а слышал я сотни 2 рассказов про электро хозяйство СНТ из первых уст, а не от дачников.
    Ключевое слово - "скорее всего". Поэтому я опять напишу:
    Вот прямо сейчас, при вроде как хорошем нуле, у меня зачем-то 1.5% утекает не в общий ноль в сторону трансформатора, а в землю. Чудеса! Скорее всего ошибка какая-то, ага. :aga:
    И по напряжению последний раз с соседом (100 м от меня) сверялись в эти выходные - как раз где-то 3-5 В была разница по фазам, причем в нужную сторону - к 240В (у нас на трансформаторе стоит 240В). А сосед ближе меня к трансформатору... Скорее всего какой-то из соседей, между нами, генерацию включает :aga:
    В общем пилите, шура, пилите читайте больше форумов. И, заметьте, это я еще ничего про ваши советы не писал и не спрашивал. ;)
     
  15. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.784
    Благодарности:
    1.462

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.784
    Благодарности:
    1.462
    Адрес:
    Краснодарский край
    Кому интересно, тот найдет информацию почему заземление по схеме TN-C-S у потребителя, подключенного через однофазный счетчик с двумя датчиками тока (интеллектуальный прибор учета), может привести к дополнительным расходам при оплате электроэнергии. Матрица, это всего лишь бренд, на котором свет клином не сошелся. Нормальные люди сейчас счетчики не ставят, так как обязанность по установке или замене счетчиков в данное время лежит на сетевых компаниях или сбытовых. к сожалению, тенденция такова что скоро у всех будут "умные" счетчики
     