1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Воздуховоды 80мм или вытяжная установка aldes pureair

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем temp_, 18.02.20.

  1. temp_
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    temp_

    Участник

    temp_

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Воздуховоды 80мм или вытяжная установка aldes pureair
    Сделан расчёт вентиляции на aereco (небольшая вытяжная установка и гигроскопичные клапаны в стенах).
    Но по спецификациям больше нравится aldesa. Но у неё воздуховоды по 80мм. Прораб предлагает делать на воздуховодах 125мм или прямоугольных 110 на 60.
    1. Нужно ли заменить 125 на 100 воздуховоды (вместо 80)?
    2. Насколько реально найти 80мм воздуховоды?
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.523

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.523
    Нужно или не нужно можно сказать только тогда когда сравнишь возможности аэреко и того что Вам нравиться.
    Можно и без расчета сказать что лучше заменить на 315 мм. И это будет надежно правильно и безошибочно потому что с привеликим запасам получается.

    А тот кто Вам делал расчет не может перепроверит на другое оборудование ?
    Надо на каком-то оборудовании останавливаться и уже под него подбирать воздуховоды.
    Только в этом случае можно понять какое сечение лучше использовать

    Для начала спросите у тех кто поставляет понравившееся Вам оборудование. Процентов на 90 у них есть поставщики с кем они работают.
    Если таковых нет то как вариант
    А подобных производителей хватает. И 80 мм найти можно
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    22.658
    Благодарности:
    15.273

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    22.658
    Благодарности:
    15.273
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Площадь сечения воздуховода =0,005м2. Это "ни о чем" в вентиляции!
    Площадь сечения воздуховода = 0,0123м2
    Площадь сечения воздуховода =0,0066м2
    Вот только где Ваш прораб нашел 110*60?
    Стандартные размеры - 120*60 (соответствует круглому 100мм, что еще более-менее подходит для принудительной вентиляции, но мало для естественной) и 110*55 (соответствует круглому 90мм)
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.523

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.523
    но и используют то не по одной нитке. Да и расчет для такого диаметра немножко другой