Выбивает автомат на столбе 25А при включении стабилизатора?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем SKB, 10.02.20.

  1. FreeHead
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97

    FreeHead

    Живу здесь

    FreeHead

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    ) Если у Вас настолько большой опыт использования D автоматов в колхозе, то конечно. На моей памяти не было ни разу, что бы исправный автомат по КЗ не отработал, даже китайское говно.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот поэтому я дотошно проверяю всё, сделанное заводскими электриками, и наружку, сделанную специалистами по квартирам.
    Переключаться надо успевать между разделами ПУЭ и между различными условиями.
     
  3. FreeHead
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97

    FreeHead

    Живу здесь

    FreeHead

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Причём тут ПУЭ ? Мы сейчас говорим про паспортные значения автоматов. В частности график срабатывания ЭМ-расцепителей с характеристикой D. Уж не знаю с чего Вы решили что они не отрабатывают по КЗ, но это не так. Вот абсолютно не так. Я скорее поверю, что тепловой расцепитель у ИЕКа спалит двигатель, чем то что ЭМ расцепитель при КЗ не отработает, такого практически никогда не бывает, если установка собрана правильно конечно.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    У меня на даче при КЗ не срабатывает C32. Причину надо объяснять?

    Понятно, что тепловой расцепитель при КЗ должен сработать через некоторое время и в этом случае. Но обычно раньше отгорает металл в месте КЗ, и оно прекращается без отключения.
     
  5. FreeHead
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97

    FreeHead

    Живу здесь

    FreeHead

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Не надо, просто автомат говно или собрали всё неправильно. У меня на даче С40 без проблем расцепляются при КЗ.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ответ неверный.
    Причина в том, что до трансформатора полторы версты по проводам, на сечении СИПа слегка сэкономили при реконструкции, и ток КЗ меньше номинальных для С32 320 ампер.
    И эта причина в сельской местности весьма распространённая.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.632
    Благодарности:
    26.518

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.632
    Благодарности:
    26.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предлагаю дружить домами! (С) :aga:
    У меня на даче при старой ВЛ ожидаемый ток КЗ в розетке чайника был 275А. После подключения новой ВЛИ и лёгкой модернизации проводки он стал 800А. Только оперируя этими цифрами и можно рассуждать о номиналах, типах и селективности цепочек автоматов.
     
  8. FreeHead
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97

    FreeHead

    Живу здесь

    FreeHead

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    +1.
    И я отдельно скажу, что реальный ток КЗ от расчётного может отличаться в большую сторону в разы. Этому я был сам свидетель и именно поэтому в промышленные шкафы даже на 200 ваттные БП ставлю автоматы с Inc=10000. Но это всё лирика.

    В данном же вопросе ТСа, если проблема в пусковом токе - то нужно ставить автоматику, которая эти пусковые токи держит. Либо уменьшать пусковой ток.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мой дом подключен прямо к ТП. ОТКЗ 1500А. В конце линии, примерно километр, при КЗ не срабатывает С63, но горит вставка на ТП.
    Хотите обесточить людей или сжечь их дом - продолжайте в том же духе. Но Вас забанят.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.035
    Благодарности:
    6.499

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.035
    Благодарности:
    6.499
    Адрес:
    Рязань
    Это говорит только о том, что его хреново считали. Какой-нибудь неуч. ;)
     
  11. FreeHead
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97

    FreeHead

    Живу здесь

    FreeHead

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    А я разве предлагаю поставить автомат на 63А или в принципе бОльшим номиналом? Вроде бы нет. Так причём тут данный пример?
    И ещё один момент о котором почему то все забыли, проблема у ТС сейчас в том, что автомат то у него как раз выбивает) и даже заметьте не при КЗ, а просто при подключении стаба)
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Таки да. Вы предлагаете поставить автомат с бОльшим номиналом электромагнитного расцепителя. Тип D вместо типа C. Причём зная, что автор вопроса подключен по сельской воздушной линии и имеет проблемы с величиной напряжения (иначе зачем ему стабилизатор?).
     
  13. SKB
    Регистрация:
    09.02.07
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    SKB

    Участник

    SKB

    Участник

    Регистрация:
    09.02.07
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вчера (чт) приехал - включил - работает! автомат на выбило. выключил включил еще раз - работает.
    Чудеса. напруга на входе была 230в.
    Может внешние факторы какие влияют, в будни в СНТ народу мало.
    Те дни, когда выбивал автомат на столбе были вечер пятница.
     
  14. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    При наличии нормального расчета вряд ли, опять же здесь разговор про однофазное КЗ - важной для срабатывания, а вы про 3-х фазное - важное для стойкости.
     
  15. FreeHead
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97

    FreeHead

    Живу здесь

    FreeHead

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    ) Меня иной раз просто удивляют некоторые замечания.
    Вот дали инженеру задачку спроектировать шкаф для какого либо оборудования, допустим для котла мощностью 10кВт (380в). Покурил он эту задачку и выдал ТУ на подключение "Кабель не менее 4мм2 по меди". Посчитал токи, прикинул умозрительно (по нормам) трассу и вывел что ток КЗ будет ну допустим 1500кА (это для примера, не точно!). Ну и поставил в шкафчик автоматы на 4500а. Разве он не прав? Конечно прав!
    Но только вот незадача, нет у меня кабеля 4мм, а есть кусок 5 метров 16мм. А до ВРУшки с вводными автоматами по 1200А всего 4 метра сквозь стену, и я не парясь подключаю котёл к ВРУшке, у меня там отдельный рубильник на шине и 100А плавкие вставки (меньше просто не было). Разве неправильно я подключил котёл? Да вроде все ТУ соблюдены.
    В итоге рукожопый сантехник, который полез работать с необесточенным котлом не мог два дня промаргаться а я заново пересобирал шкафчик с выгоревшим автоматом.

    Это конечно очень частный случай, но я видел и не такие стечения обстоятельств. Так же как и видел обратные случаи, когда установка пять лет проработала с нулевой шиной разогретой почти до красна и наверное работала бы дальше если бы руководитель компании не купил себе новую игрушку - тепловизор.
    Предположить очень просто, но предположения без обследования - это не решение, это направление куда смотреть.