1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1

DYI: генератор из асинхронного двигателя

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Elprog, 10.02.20.

  1. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.615

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.615
    Адрес:
    Москва
    Предлагаете человеку разогнать общепромышленный двигатель с 3000 об/мин до 24000? Не хрякнецца?

    Кстати, да...интересно, как прогресс?
     
  2. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Для стационарного устройства материалоемкость несущественна. :)
     
  3. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Не занимался пока, только измеритель трехфазный прикупил. :)
     
  4. А240380
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6

    А240380

    Участник

    А240380

    Участник

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Чем больше индукитивность (размеры) двигателя, тем проще его загнать в резонанс. Обороты могут быть до 1200, больше не нужно. Покопайте тему РОТОВЕРТЕР.
     
  5. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Резонанс не главное.
    Главное - научиться работать с вихревой моделью. :)
     
  6. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Наконец выдалось немного времени, чтобы позаниматься с генератором.
    Вот что получилось посмотреть:
    - Если соединить последовательно две соседние полуобмотки (с разных фаз) и нагрузить конденсатором, то при ~2700 об/мин и емкости конденсатора порядка 200 мкф начинает возбуждаться на частоте 33-35 гц и продолжает генерить при емкости 70-100 мкф, на частоте 39-41 гц. т. е. для возбуждения генерации нужно на короткое время подключить повышенную емкость, - система возбуждается и продолжает генерить уже с меньшей емкостью и на более высокой частоте. Если емкость поставить 50 мкф, то генерация срывается. Мне не удалось выйти на частоту 50 Гц. Возбуждение на частоте 33-35 Гц вызывает сильные вибрации генератора, - похоже присутствует значительный тормозящий момент. Амплитуда напряжения возбуждения составляет 100-130 в.
    - Если взять два раза по две последовательные полуобмотки, каждую нагрузить на свой конденсатор 70 мкф и соединить их последовательно, то общее напряжение получается порядка 270 вольт (130+130) и система возбуждается сама, без кратковременного подключения дополнительного конденсатора. Частота генерации 39 гц, частота вращения вала генератора 2430 об/мин.
    Любопытно, что если эти два генерирующих модуля соединить встречно-последовательно, то цифровой тестер с автоматическим выбором пределов измерения не может измерить разность потенциалов свободных концов, показания прыгают от практически нулевых до перегрузки входных цепей. :) очень не хватает осциллографа, чтобы посмотреть что же там происходит?
    Поглядел на потребляемую мощность мотора - без нагрузки (сброшен ремень) сам однофазный мотор, заявленной мощностью 120 вт, потребляет 335-340 вт. Если подключить второй мотор (генератор), то потребление возрастает до 360 вт. Если возбуждается генерация, то потребление подпрыгивает свыше 500 вт. Измерения проводились розеткой UNT-T UT230B-eu.
     
  7. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Кстати, есть у кого опыт запитки однофазных асинхронных двигателей через частотный преобразователь? У меня есть частотник на 0,75 квт Lenze - получится ли запитать через него двигатель? в каких пределах можно будет поиграться частотой вращения однофазного асинхронника с конденсатором?
     
  8. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Позанимался тут пару часиков со своим стендом... получил любопытные результаты. :)
    Собрал вот такую схему:
    Генератор схема1.JPG
    Катушки - соотвественно полуобмотки генератора, все включены последовательно. Две лампочки - это нагрузка - пара старых ламп накаливания на 60 вт, 230 в.
    При запуске возбуждается сразу, без нагрузки. Напряжение на выходе без нагрузки под 260 в.
    Когда подключаю лампочки напряжение падает до 185 в, ток нагрузки при этом около 0,5 А.
    Мой тестер и китайский 3-х фазный прибор показывают весьма разные вольты. :)]
    Мой тестер показывает 265 в, а китаец 227... Чудеса..:)]
    Любопытно, что потребление мотора без нагрузки составляет 480-490 вт, а под нагрузкой порядка 80-90 вт (185 в х 0,5 А китайским прибором) не превышает 510-515 вт. Мой тестер показал 0,44 А.
    Частота возбуждения составляет 32-34 Гц, похоже, что можно уменьшить конденсаторы и поднять частоту до 40 Гц.
     
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Поменял конденсаторы на 30 мкф, - схема перестала стартовать сама. Пришлось в параллель одному из конденсаторов кратковременно подключить 50 мкф.
    После запуска частота генерации составила 40 Гц на хх, напряжение 262 в.
    Под нагрузкой просело сильнее, до 153 в, соотвественно мощность нагрузки получилась около 60 вт, на частоте 38 с копейками Гц.
    Подключение нагрузки по прежнему мало сказывается на потребляемой мощности. Изменение потребления 10-15 вт при нагрузке 60.
     
  10. Александр_Я
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    140

    Александр_Я

    Живу здесь

    Александр_Я

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    140
    Вечер добрый. Ребята, не нашёл я ни одной темы на форуме, где бы упоминалось словосочетание асинхронный двигатель... Поэтому обращаюсь сюда. Тапками - не пуляйте, ладно.
    Есть сверлильный станок и наждак, выброшенные на свалку истории, руководством одной из московских школ. Оба они на 380 вольт. Мне их надо запустить от 220 вольт. Схему подключения - нарыл, а вот какую ёмкость кондёров ставить - в замешательстве. Информация - разнится...
    Сверлильный станок - 0,6 квт
    Наждак - 0,25 квт
    Оба соединение звездой. Screenshot_4.png
     
  11. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    В интернете пишут, что на 600 вт нужен конденсатор примерно 30 мкФ, типа мощность делить на 20. Есть калькуляторы для более точных значений. Соответственно на 250 вт примерно 12 мкФ. И переключите на треугольник, чтобы питаться от линии 220.
    А вообще - рекомендую частотник. С частотником мотор меньше греется, чем с конденсатором и работает "мягче".
     
  12. Александр_Я
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    140

    Александр_Я

    Живу здесь

    Александр_Я

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    140
    Благодарю. 30 мкф - это рабочий, а пусковой? И как тогда относиться к этой таблице из нета Screenshot_9.png
    Не буду, вернее не смогу переподключить на треугольник. Там выводов - 3 конца, остальные 3 спрятаны в корпусе (клемники - отсутствуют), вовнутрь я не полезу, потому как не соображаю в этом. Что такое частотник?
     
    Последнее редактирование: 06.07.24
  13. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Пусковой обычно в 2 раза больше рабочего. На самом деле переключить на треугольник обычно не очень сложно. Нужно раскрутить мотор и найти соединение трёх обмоток, разобрать его и вывести наружу. Если питать двигатель 380 от 230, то сильно теряется мощность.
    Ёмкость по Вашим рекомендациям не могу комментировать, мне попадались только те, что процитировал.
    Частотник = частотный преобразователь, который позволяет получить из 1ф/220 трёхфазные 220. Иногда можно получить и 380 из однофазного 220, но, кмк, такие преобразователи дорогие и достаточно редкие.
     
  14. Александр_Я
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    140

    Александр_Я

    Живу здесь

    Александр_Я

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    140
    Такой, что ли?
    Я так понимаю, если подключить через этот преобразователь, к 220 в на выходе будет 3 фазы по 220 в, так ? И не надо будет никаких кондёров и смогу подключать поочерёдно тот или другой станок?
     

    Вложения:

    • Screenshot_14.png
  15. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.550
    Благодарности:
    3.642
    Адрес:
    Москва
    Да, можно такой. С частотником кондеры не нужны. Но переключить на треугольник очень желательно, иначе мощности может не хватать.