1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет воздуховодов

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanf09, 09.02.20.

  1. Сos1981
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162

    Сos1981

    Живу здесь

    Сos1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Минск
    Все-таки решил перенести ПВУ в котельную - есть возможность отвода конденсата, также возможность подогрева притока от системы отопления.
    Убрал пересечения притока и вытяжки.
    Нужна ли общеобменная вытяжка в маленьком С/У в мансарде, если там будет принудительная вытяжка в небо?
    @DiJo, @ivanf09, при возможности покритикуйте/подкорректируйте трассы, пожалуйста.

    Снимок экрана в 2020-05-07 17-46-59.png Снимок экрана в 2020-05-07 17-16-22.png
     
  2. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    136

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    В мансарде бул бы шум. Это правильное решение.

    Я думаю, что нет.
     
  3. Сos1981
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162

    Сos1981

    Живу здесь

    Сos1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Минск
    Спасибо @padlas :hello:, с его помощью еще оптимизировал свои рисунки.
    Пару вопросов еще есть по воздуховодам:
    -можно ли на вытяжках диффузоры вставлять напрямую в тройники без устройства клапанов и удлинения воздуховода после тройника, фактически как на рисунке в санузлах?
    - еще не хватает места для установки глушителя на вытяжку в котельной, необходима ли она?
    -может чего еще глаз режет?
    Снимок экрана в 2020-05-29 20-45-09.png Снимок экрана в 2020-05-29 20-46-08.png
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Сos1981, без регулировочных клапанов и "удлиннения" ответвлений, у Вас бОльшая часть воздуха будет вытягиваться через анемостат, который "прямо на тройнике".
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.533
    Благодарности:
    13.849

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.533
    Благодарности:
    13.849
    Адрес:
    Москва
    1. Нельзя (бывает разное, но именно в Вашей схеме - нельзя).
    2. Необходим если хотите шумового комфорта. Если лампады до, то не ставьте.
    Место от котельной до санузла (начать там, закончить в санузле) для шумака есть.
    3. А на притоке то шумак где? И как обычно: нет расходов, нет сечений, нет решёток подобранных...
     
  6. Сos1981
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162

    Сos1981

    Живу здесь

    Сos1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Минск
    Это, как я понял, чревато избыточным шумом через диффузор (анемостат)?
    Сместил рекуператор в центр котельной. По другому только с множеством поворотов можно установить шумоглушители и на приток, и на вытяжку.
    Везде диффузоры планирую ставить, для возможности тонкой регулировки. Думал сразу трассы оптимизировать, потом расчет сечений делать.
    Красиво у меня не получается, как-то так.
    1-2.png 1-1.png
     
  7. Сos1981
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162

    Сos1981

    Живу здесь

    Сos1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Минск
    Совершил одну из кучи дилетантских ошибок - шумоглушители проектировал до рекуператора, а надо после...
    -как расположить рекуператор в котельной, чтобы еще там же вместить шумоглушители и была возможность размещения дополнительного подогрева (или забить на подогрев?)?
     
    Последнее редактирование: 30.05.20
  8. Сos1981
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162

    Сos1981

    Живу здесь

    Сos1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Минск
    Нарисовал каракатицу.
    рабочий вариант или такое не отбалансировать?
    Снимок экрана в 2020-05-30 20-20-21.png Снимок экрана в 2020-05-30 20-20-48.png
     
  9. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    136

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
  10. padlas
    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    13

    padlas

    Живу здесь

    padlas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва (дача Юго-Восток МО. Цибино.)
    @ivanf09, у royal clima так по паспорту. upload_2020-5-30_21-25-26.png
    upload_2020-5-30_21-25-59.png
     
  11. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    136

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    @DiJo, есть ли в архикаде сохранить файл PNG в DWG? Установил архикад 23, но там не работает эта опция.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не знаю, архикадом не пользуюсь. В любом случае, "виртуальный принтер" позволяет "распечатать" любой чертеж в файл (или в pdf, или в jpeg - в зависимости от проги "виртуального принтера").
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    В автокаде и архикаде только через принтер сохранить можно. Так как Вам написали. Это во всех версиях так.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, можно еще через скриншот экрана;)
     
  15. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    136

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    А у меня нет. @vasisuil, Вы не могли бы мне скинуть дистриб на мэйл или в облако мэйл или на яндекс диск работающего архикада. Маюсь давно, а результата пока нет. Заранее спасибо.