1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ржавая вода от крышной котельной

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем leon-iv, 04.02.20.

  1. leon-iv
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    leon-iv

    Новичок

    leon-iv

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Ржавая вода от крышной котельной
    Всем добрый день, я являюсь управляющим в МКД. С момента пуска дома у нас постоянно ржавая вода из контура ГВС.
    Горячую воду мы производим сами, а жителям подаем после теплообменников с котловым контуром. Не стоит никаких фильтров и прочего. Пока решаем сливом с нижней точки ГВС. Но хотелось бы решить эту проблему. Пока единственный вариант - это фильтры. Может что то посоветуете?
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эмм, вы трубы сменить не пробовали ?
    п. с. никакие фильтры вам не помогут. точнее помогут, но вы на них разоритесь)
    как вариант готовить холодную до нагрева.
     
  3. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.710
    Благодарности:
    3.931

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.710
    Благодарности:
    3.931
    Адрес:
    Москва
    Всё верно - соли жёсткости, они такие.., нужно холодную воду сначала "готовить", а потом уже нагревать!
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Ржа необязательно соли
    мб такая ХВС приходит, мб в процессе добавляется. нужно выяснять.
    но начинать, конечно, нужно с анализа ХВС.
     
  5. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.710
    Благодарности:
    3.931

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.710
    Благодарности:
    3.931
    Адрес:
    Москва
    Соли жёсткости и "ржа" это разные вещи...
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    У ТС ржа, а почему ему советуют соли жесткости чистить ?
    почему во рже их не может быть ?
     
  7. leon-iv
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    leon-iv

    Новичок

    leon-iv

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Полипропилен, на техэтаже сталь соотвествующей марки. Как и в котельной. Теплообменники Редан. Котоловой контур имеет водоподготовку.
    Сейчас согласую и повезу воду на анализ входящей от водоканала и гвс на предмет подмешения котлового контура.
     
  8. leon-iv
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    leon-iv

    Новичок

    leon-iv

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Для котлов готовится, а вот то что идет на нагрев увы и ах.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    А сравните анализ ХВС и ГВС - меняется состав ?
    те влияет оборудование ?
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну вот)
    Котловая то подготовленная)
    смените сталюку от ридана до пп на нержу.
    теплобменник надеюсь нержа.