1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины в стяжке теплого водяного пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edikstepanov, 29.01.20.

  1. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Майкоп
    ушп может лопнуть просто изза грунта, пучение, или усадка, и тут таких постов много,
    забей в поиске= лопнул ушп, или плита. и почитай.
     
  2. _lek_
    Регистрация:
    23.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    23

    _lek_

    Живу здесь

    _lek_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    23
    Читал и очень много... В массе нарушение "техпроцесса" устройства основания, дренажа и выбора материалов, включая бетон. На этапе котлована подходил к данному вопросу весьма ответственно и, т. к. строительством занимался лично, ничего не упустил. К тому же дом 2 года простоял без каких-либо "приветов". Полагаю, что ситуация вызвана резким поднятием температуры теплоносителя, но вопрос мой в другом: есть ли смысл усилить плиту (тем самым закрыв трещину) каким-либо проникающим составом типа Пенетрон?
     
  3. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Майкоп
    если это усадка дома, то все бесполезно. никакие усиления не помогут.
    а если локальный терморазрыв то это мелочи. ложи, ламинат плитку и не парься.
    в обоих случаях ничего уже делать не надо. имхо.
    я смотрел как делают ушп в швеции, там у них скальное основание. а у нас песочек или земля, глина.
    поэтому у них такой тип фундамента распространен.
     
  4. _lek_
    Регистрация:
    23.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    23

    _lek_

    Живу здесь

    _lek_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    23
    Так у меня ровно такой же пирог! Глубина "корыта" ~80 см, по периметру пятна застройки с выходом за его пределы на 1,2 м дренаж (щебень+геотекстиль), далее геотекстиль дорнит, скальник 70-100 (30-40 см), песок "вымытый" в скальник и трамбованный до состояния плиты и далее уже по схеме. Поэтому за основание я не парюсь, дренаж работает круглый год, каждое лето трубы чищу водой под давлением. Я в очередной раз интересуюсь: есть ли смысл укрепить бетонное основание плиты 1го этажа чем-то вроде пенетрона? Его я лично видел в действии и остался доволен. Плюсом я все кольца септика им себе обрабатывал (а у меня 3 шахты с глухим дном), так септиком практически можно пользоваться, как погребом.
     
  5. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Майкоп
    стены из чего? плитный фундамент имеет предел 3 тонны на погонный метр, или около того.
    два этажа и ушп это клиника, тяжолый дом выгибает плиту, хоть там любое армирование.
    периметр дает усадку центр комнаты вверх идет. так было и так будет это простая физика.
    обработай чем хочешь.
    правило поставь на трещину посмотри, может там уже качели.
     
  6. _lek_
    Регистрация:
    23.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    23

    _lek_

    Живу здесь

    _lek_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    23
    Стены газобетон д400 (625х400х250), бетонных перемычек в проёмах нет, цельный армопояс первого этажа, плиты перекрытия ПК 18 (пустотелые), дом 1 этаж+мансардный второй этаж (1.5 этажа). Плита пола (без учёта рёбер под несущими стенами) 12 см (+-1см). Качели на трещине проверю в ближайшие выходные, но она едва заметна глазу, обнаружил ее только услышав звук...
     
  7. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Майкоп
    плиты имеют опирание не на все стены а только на боковые и среднии,
    и на среднии приходит нагрузка х2. лень считатьсколько там тонн прилетело. а фасадная и задняя стена остается без нагрузки.
    чтобы вода еле теплая с хрустом порвала плиту, это нонсенс.
    вангую просто усадка не равномерно нагруженных стен, это обычное дело.
    проемы окон смотри, углы. там будут трещины.
    имхо. однозначно не подходящий тип фундамента под два этажа.
    пс хруснуло может гдето в другом месте, апросто трещину не видел и нашел, подумал что это оно.
     
  8. _lek_
    Регистрация:
    23.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    23

    _lek_

    Живу здесь

    _lek_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    23
    Может и так, посмотрю. Но что есть, то есть. Другими словами не морочиться с проникающими составами...
     
  9. Alexander270679
    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    185

    Alexander270679

    Живу здесь

    Alexander270679

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    г. Томск
    Есть! Забей! :aga:
    Я, с дури, запускал в мороз уже. Ну, не запуск дурь. А, как говорят, в голове нет - из жопы не добавить! :)]
    В феврале за окном было -15-20. Протопил камин и, значит, включил полы. На 30 носитель и воздух на 15. Ну, понимая и зная, что резко нельзя, кто-то мне чужой постучал в голову, и я бахнул через пару дней сразу, как надо, на 40-45 носитель и воздух на 25. И такая же фигня. Где-то треснула. Тоже был осадок в душе. Но на черновом нашёл одну или две волосянки. Каждый контур стяжки был в каждой комнате. Но прошло уже почти 3 года, плитку уложил. И нифига не случилось!
     
  10. Alexander270679
    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    185

    Alexander270679

    Живу здесь

    Alexander270679

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    г. Томск
    Напрасно боитесь. НИЧЕГО страшного нет. Только нужен нескользящий! Чтобы даже с мокрыми ногами не скользко было.
     
  11. Alexander270679
    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    185

    Alexander270679

    Живу здесь

    Alexander270679

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    г. Томск
    Смысла НЕТ! Если всё сделано правильно изначально. У меня правда треснула стяжка с фиброй.
     
  12. Стрелков
    Регистрация:
    24.04.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Стрелков

    Новичок

    Стрелков

    Новичок

    Регистрация:
    24.04.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток. Может кто подскажет как выяснить причину трещин?

    На объекте делали инжинерные системы, радиаторную сеть-лучевая в первом слое эппс, теплые полы по второму слою эппс, водоснабжение в первом слое эппс, укладку эппс- клеили пен. клеем и где не прилегал -ставили грибы, заказчик не захотел делать выравнивающую стяжку, как и мокрую стяжку.

    После компания занимающаяся стяжками сделала замеры и согласовала, затем и сделала полусухую стяжку. Замеры делали когда мы выполнили все работы.

    Через месяц мы, запустили теплый пол, 28с на подаче в полы, на стяжке появились трещены, если наступаешь, есть хождение 1-2мм по трещине.

    На это компания говорит, что стяжка соответствует норма (они пролили все полы грунтовкой глубокого проникновения и сделали через судки замер, получили марку 210м), виной всему плохая укладка эппс.

    Ps. просмотрел тепловизором полы, трещины появились между разных контуров, в дверных проемах. Демфер по стенам везде есть, в проемах и наружних углах есть надрезы. Стяжка над трубой 4,5см.

    На фото полы до стяжки
     

    Вложения:

    • 20250806_153412.jpg
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    58.906
    Благодарности:
    30.462

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    58.906
    Благодарности:
    30.462
    Адрес:
    Калуга
    Тогда спросите их: а почему они вообще приступили к работам по укладке ПС, раз основание было, по их словам, плохо уложено ? Почем не отказались от работ вообще, или не предложили переуложить ЭППС "как следует " ?
    Я не встречал подобных заявлений и по мне они далеки от истины.
     
  14. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    900

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    900
    Адрес:
    Тамбов
    У полусухой стяжки есть свойство выгибаться в виде чашки при высыхании. Встречается очень часто. Это особенно заметно при маленькой толщине стяжки и больших линейных размерах. Вроде бы причина в более плотном верхнем слое, который усаживается при высыхании сильнее чем основное тело стяжки, а при толщине 5-7см собственный вес кв. м. стяжки получается не большим и не в состоянии компенсировать силы усадки. На стяжках с толщинами 10 см и более этот эффект я лично не видел.
     
  15. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Майкоп
    полусухая вообще не годится для тп, у не марки нет вообще, можно взять трубу и вытащить прям из нее., у нее только сверху корка твердая где затерли а там песок сплошной.
    для тп идет только мокрая стяжка.