1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Buderus - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784
    Уберите сетку с фильтра на подаче.
     
  2. Термопатруль
    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6

    Термопатруль

    Участник

    Термопатруль

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6
    просто ваши 40-50 литров не успели разогрелись до 70-75, они холодные и после погасания горелки они и попадают в котел. Быстрый рост теплоносителя или нарушенная циркуляция или отложения внутри теплообменника (требуется промывка).
     
  3. def43
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    11

    def43

    Живу здесь

    def43

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    11
    поздно увидел сообщение...у меня сделано так: если все сервопривода на данной насосной группе закрыты, то я размыкаю просто перемычку MC1 (через управляемое реле). Тогда и сам насос отключается.
     
  4. kostya75
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    247

    kostya75

    Живу здесь

    kostya75

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Москва-Посад
    Спасибо огромное. Снял сетку и стали почти равномерно греться все батареи. Сама сетка чистая, но, наверное, двух фильтров действительно много.
    Хотя само снижение температуры на 15-20 градусов за 10 секунд работы вентилятора никуда не делось
     
  5. Savelyeff
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Savelyeff

    Новичок

    Savelyeff

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @Sima5, Подскажите никак не могу настроить Взаимодействие Buderus U052 c Zont H1V NEW c Адаптером цифровой шины zont EMS+ (ML00006560) .Что не правильно делаю?
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2025-12-18 012533.png
    • Снимок экрана 2025-12-18 012543.png
    • Снимок экрана 2025-12-18 012636.png
  6. Matvei1982
    Регистрация:
    15.06.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Matvei1982

    Участник

    Matvei1982

    Участник

    Регистрация:
    15.06.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    У меня изредка слетает, не напрягает. Непонятен алгоритм "слета", когда и почему
     
  7. Matvei1982
    Регистрация:
    15.06.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Matvei1982

    Участник

    Matvei1982

    Участник

    Регистрация:
    15.06.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    поставьте 3 скорость на насосе котла и понаблюдайте
     
  8. kostya75
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    247

    kostya75

    Живу здесь

    kostya75

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Москва-Посад
    Третья и стоит с начала эксплуатации
     
  9. def43
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    11

    def43

    Живу здесь

    def43

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    11
    Господа, подскажите такой вопрос.

    Есть котел Bugerus GB172. Подключен MC310 для управления. Есть датчик уличной температуры.
    Есть насосная группа, которая управляется MM100. (Никакого внешнего датчика температура комнаты нету, который бы был подключен к MM100)
    В MC310, выставляю температуру 20 градусов для контура. Контур стоит как отопление радиаторами.
    В комнате радиатор включается через сервопривод на гребенке (через термостат в комнате). Я так понимаю, что котел сам определяет температуру теплоносителя в зависимости от условий (погоды, температуры выставленной для контура в mc310).
    Проблема в том, что у меня до 20 градусов не нагревается комната (держится на 19и).
    Ладно, думаю, видимо по его алгоритму мол так и надо, мол температура теплоносителя выше определенного значения не поднимается, поэтому мало тепла идет ... но я ставлю теперь теперь температуру контура 22 (через MC310). По логике, котел должен увеличить температуру теплоносителя на котле? Верно?
    Но и тут у меня до 20 градусов температура не поднимается. И как тут лучше сделать, чтобы увеличить температуру теплоносителя? (радиаторы на более мощные менять не хочу)
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    тогда остается греться трением... и кстати нет у Будеруса МС310
     
  11. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    ...интересно а как котел должен понять что в комнате 19 а не 20? если датчика нет
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Логично же предположить, что проблема не в котле.
    Да и Будеруса уже по сути нету, так - свет давно погасших звёзд. Поэтому, какая разница - МС или RC? :aga:
     
  13. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    МО
    Подскажите, а может параметр 2.4.Е слетать из-за датчика в БКН? У меня вроде как оригинал стоит, но вдруг. Слетает совершенно непредсказуемо, то раз в три месяца, то раз в неделю.
     
  14. def43
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    11

    def43

    Живу здесь

    def43

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    11
    Опечатался, имел ввиду RC310, конечно же.
     
  15. def43
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    11

    def43

    Живу здесь

    def43

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    11
    я сделал предположение, что по алгоритмам по его кривым? Он же как-то считает, что больше греть не нужно теплоноситель. Или как он работает в случае без датчика внешнего?