РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, имею сие чудо - UNIPUMP LPA. Может кто нибудь объяснить, почему в инструкции написано, что в АВТО-режиме через некоторый промежуток времени насос уйдет в режим сбережения электричества и станет работать не на 100% мощности, а лишь столько на сколько требуется системе, а на деле лопатит уже год на всю катушку? И еще, объясните смысл остальных режимов (ну не считая принудительных 1,2,3). Котел Baxi Slim 30 кВт, дом 2 этажа, закрытая систем. У меня вообще такое ощущение, что в этом насосе все это частотное регулирование - фикция. Собственно, как и частотник Варуна этого же бренда, который имею и которым недоволен.
Стоит такой насос. С режимом "авто" не разобрался. У меня встает на минимуме и так и стоит без изменений. Работает на теплые полы. В остальных режимах корректирует мощность при закрытии контуров. При выключении сохраняет настройки, что удобно при автоматизации.
Стоит давно, только сегодня заметил. В режиме АВТО ориентируется на температуру теплоносителя. Градусов до 45-50С работает в половину мощности. По его показометру 23 вата. При дальнейшем росте температуры до 60С, мощность плавно увеличивается до 45 ват.