1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Требуют заделать два окна и прорезать третье - как лучше обойти?

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем stikh2003, 22.01.20.

  1. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24
    Требуют заделать два окна и прорезать третье - как лучше обойти?
    История давняя, начинали родители знакомой в 2016 году, сейчас она хочет закончить.

    Мособлгаз, сделан проект и по факту подведен и подключен газ. Но пускать отказались, потому что надо в помещении, где стоят котел и плита, заделать два окна и прорезать третье. Вот план
    WhatsApp Image 2020-01-22 at 16.34.01.jpeg

    По факту котел стоит в прихожей, которую на схеме "присоединили" к кухне, соответственно, требования к отсутствию двери и тп.

    Насколько понимаю, причина требовани к окнам - "Газовые трубы не должны пересекать ни оконные либо дверные проемы, ни вентиляцию." Плюс где-то видел, что плиту у окна тоже нельзя

    Возникла идея - убрать из проекта (и из разводки труб на месте) плиту (в принципе без нее можно обойтись), заделать одно окно и так попытаться сдать. Вроде в таком случае все нормы соблюдаются.

    К чему могут придраться?

    Идти к газовщикам хочется уже с пониманием ситуации.
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    Опустите трубы под подоконник. Или заведите с улицы по фасаду под окном и в помещение .
     
  3. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24
    Я там еще не был, но как-то сомневаюсь, что они трубы протащили прямо по окнам. Или над, или под (хотя, конечно, может быть все, что угодно).

    Если труба над/под окном - формальные основания для отказа есть?

    И еще, котел/плита может стоять у окна? не нарушается ли какое-нибудь требование изоляции от сгораемых конструкций?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - может.
    - паспорт изделия, СП402
    - у вас другая проблема, пофиг, как проложены трубы, у вас в проекте написано заложить, либо заложите окна или измените проект или откажитесь от него .
     
  5. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    СП 42-102-2004
    5.8 Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения.
    5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м.

    В раньше в проекте окна были?
     
  6. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24
    Окна были по жизни. Когда прокладывали трубы - нарисовали, что их надо заложить. Сейчас хочется понять, что надо/можно изменить в проекте, чтобы минимизировать затраты на доведение до ума. История давняя, человек, который заказывал жто все, к сожалению, уже умер. Пока разговоров с газовщиками по делу не получается.

    по поводу п 5.9 - насколько я понимаю, речь идет о наружных газопроводах - с этим проблем нет,. там все на месте. А вот внутренний газопровод идет под окном.

    собственно, для горизонтальной трубы на стене понятие "Расстояние по горизонтали (в свету)" смысла не имеет
     
  7. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24
    Трубы проложены, я посмотрел на месте, идут под окном. Котел (аогв 11.6) на самом деле стоит примерно в полутора метрах от окна у стены.

    Хочется понять правомерность требования и соответственно этому изменить проект, чтобы минимизировать затраты. Может быть, окажется достаточно отказаться от плиты...

    Местные газовщики (со слов того, кто этим сейчас занимается) совершенно не контактны.

    Там еще развлекуха с вентиляцией, которой нет и которую надо делать - но вроде в вдпо нормальные люди, согласны сказать, как их устроит.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - если так сделано, то проблемы изменить проект я не вижу .
     
  9. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Для начала поймите почему такие требования :)
    Сколько общался с газовщиками - все контактные, может надо самому пообщаться, придти с фотками и рисунками к их главинженеру.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -засветил проект вот и требуют, хотя не имеют право .
     
  11. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24
    Если б я.
    Это было года три-четыре назад, проект сами газовщики нарисовали и даже сделали по нему трубы, но все их требования по переделке помещения объявили "незаконными" и начали переписку (на мой взгляд, не основанную на реальных законах, ибо, например, оспаривалось совершенно правильное требование о вентиляции), но увы, человек, который это делал, умер.
    Так что объект числится конфликтным у газовщиков и как выйти на конструктив, я пока не знаю. Вот и хочу понять, каков минимальный объем переделок, который соответствует правилам, а не хотелкам. Чтобы уже с ними разговаривать подкованным.

    Текущий хозяин пробовал - ответ "делайте, как написано или заказывайте у нас новый проект за стопятьсот тугриков".
     
  12. Garrik
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    371

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Москва
    Ну вот и ответ!
     
  13. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Времена уже не те проект делают в среднем от 36000руб, но у вас реконструкция и вы действующий абонент. Какой филиал ГазМяса у вас? Вы боитесь что Вас отключат если придет газовшик - а вы не устранили нарушения?

    P. S. Если плиту переставит к котлу - окна заделывать не придется. Фото комнаты есть?
     
  14. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24
    Газ еще не пустили, договор не подписан, зависло на приемке
    есть. труба к плите под окном на заднем плане. Но к котлу не переставишь, нет места. Собственно, он плиты как таковой готовы отказаться, если это упростит задачу.
    WhatsApp Image 2020-02-11 at 12.44.09.jpeg
     
  15. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.185

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.185
    Адрес:
    Москва
    Я вот сходу не припомню о запрете такого прохождения труб возле окна.
    По крайней мере на низком давлении и внутреннем газопроводе.