1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.

  1. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293
    Пришли холода, наконец то. Сегодня куп был пойман с устоявшимся коп 4.33 при температуре на улице +6.6. Злобная радость от тепла, более дешевого чем от нормативного газа, согрела мое черное сердце:).
    У байкодеда с его уставкой в 18 градусов этот интригующий коп явно перевпливает за 4.5.
    Все скромно, за сутки сьел 12.5квт
    ПОдтверждег косяк ПО - после обрыва питания куп помнит все кроме положения дефлектора потока, как результат непромес всего обьема
     
  2. Baikoded
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    Baikoded

    Живу здесь

    Baikoded

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    подмасквач
    DSCN8315.JPG сегодня на дворе днем 14-15 градусов, купер вот так кушает (минус Вт так 100 на всякую хрень - элементы "умного дома", видеорегистратор и т. п.
    Это суммарное потребление по всем трем фазам. Держит где-то 19,0-19,6 градусов (режим 19 - Турбо)...
     
  3. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293
    У нас +5.6 и потребление 804 вт на пятой:). Коп 3.96, ставил турбо коп подрастал до 4.13
     
  4. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293
    За 14 апреля куп сьел 20 квт. Погода паршивая, среднесуточная 0.8 тепла. Померил коп при +0.6, не поверил, еще раз померил - 3.62.
    Подумал. Откуда сей аппарат берет тепло в такую погоду?
    Надо будет в последствии полностью переводить его на полы, можно будет понизитьь конденсацию на пару тройку градусов, что подтянет коп на 0.3 примерно
     
  5. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293
    Если с делами сложится и я его переделаю на полы в этом году, открою тему про это, мож кому понадобится
     
  6. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    не проще что то альтернативное заюзать на эксперементы, в любом случае тот что есть и в межсезонье поможет и летом охладит
     
  7. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293
    Это обратимые изменения будут. Скину крыльчатку и перенесу датчики. Бюджет все таки не резиновый.
    За прошлый год было семь дней, когда нужно было охлаждение:), можно взять что нибуть копеечное.
     
  8. Baikoded
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    Baikoded

    Живу здесь

    Baikoded

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    подмасквач
    У нас даже при 30 на улице, в цокольном этаже выше 18 градусов не по поднималось еще ни разу.
     
  9. Baikoded
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    Baikoded

    Живу здесь

    Baikoded

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    подмасквач
    Может пока мыслями и прикидками поделиться?
     
  10. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293
    У меня дом на плите, фрикулинга мне не видать.
    Уже писал, что в газовую магистраль врезан самодельный теплообменник(коаксиальный чтоб не боятся заморозки. Через ТО подключены теплые полы и бойлер косвенного нагрева 150 литров с встроеными тенами 3*2квт (как котел резерва в отопительный период)
    К следующему сезону перенесу датчики температуры на водяной теплообменник и сниму крыльчатку вентилятора чтобы не переохлаждать фреон. Пробовал просто закрыть всас, так внутрянка начинала трястись:) из за разряжения, плюнул на это, хотя попробую еще в этом сезоне закрыть и всас и выхлоп в режиме вентиляции.
    Воздушку придется отключить, так как самодельный ТО переразмерен и забирает слишком много тепла работая вместе с воздушным блоком, мозги видят непорядок и уходят в разморозку.
    Бюджет переделки: коаксиальный ТО 8000 вместе с гайками и фитингами, два термистора по 80 руб и работа моя. Теплый пол не считаю так как все равно был.
    Бонус-при работе на ТП почти горячая вода с коп около 3-х попутно, серьезный довесок.
     
  11. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    а если сейчас просто уменьшить проток ? теплосъем будет меньше и воздушке должно достаться больше тепла и она не будет брыкаться, ну или резистор на датчик конденсатора воздушки подняв там температуру на несколько граждусов
     
  12. Baikoded
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    Baikoded

    Живу здесь

    Baikoded

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    подмасквач
    @1crow1, не нашел ваших исходных сообщений о площади теплого пола, количестве, длине веток и параметрах труб ТП, которыми нагрузили купера через теплообменник.
    Коллектор и доп. насос стоят?
    Какова температа теплоносителя на входе-выходе у установившемся режиме?
     
    Последнее редактирование: 16.04.20
  13. DimFF
    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    179

    DimFF

    Живу здесь

    DimFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    Картиночку бы. И примерные оценки его мощности :|: :hndshk:
     
  14. Baikoded
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    Baikoded

    Живу здесь

    Baikoded

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    подмасквач
     
  15. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.293
    150 квадратов теплого пола, 580 метров трубы шесть петель почти равных 16мм трубой(чутка длинноваты)
    Проток только через тп 1100литров в час, через тп и ТО 860 литров в час, в самый раз чтоб доставить пять квт тепла в час. Насос йонос пико 7.5 метров напора, макс. потребление 64 вт, хватило только только.
    На режим не вывести, так как валится конденсация, нужно тушить воздушный блок. Или дождаться -14, тогда не завалится:), но тп хочется в любую погоду:).
    Сейчас нормально работает с протоком 80-100 литров в час, полы этого не замечают, зато бойлер 150л греется до 32-33 градусов, останется догреть воду аж на пять градусов в доп. бойлере. Сладкий вкус условно халявной теплой воды:)]
     
    Последнее редактирование: 16.04.20