1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котельная с феролли hf24

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем vag13, 14.01.20.

  1. vag13
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23

    vag13

    Живу здесь

    vag13

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Краснознаменск
    Котельная с феролли hf24
    Господа, очень нуждаюсь в консультации. Есть феролли hf24, снизу 4 входа/выхода теплоносителя. По схеме в мануале слева направо шаровые краны: 1. Выход теплоносителя в систему отопления, 2. Выход теплоносителя для бойлера косвенника, 3. Вход теплоносителя от косвенника, 4. Вход теплоносителя в котел после системы отопления. Вопрос по крану 3. На нем небольшой краник и в том же мануале написано, что это для подпитки системы. Как правильно реализовать. Если это вход в котел от бойлера, то краник всегда будет открыт? И второй вопрос, котел будет подключен к коллектору, там два цирк. насоса один на радиаторы, второй на теплый пол с узлом подмеса, как лучше настроить их взаимодействие с насосом в котле.
     

    Вложения:

    • IMG_20191213_100843.jpg
    • IMG_20191213_100901.jpg
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582
    Адрес:
    Россия, Москва
    А котлового насоса на радиаторы не хватит? Если оставлять два, то примените гидравлический разделитель.
     
  3. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.177

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Москва
    @vag13, Краны прикручены американкой вниз. Для себя можете ответить для чего это так сделано?
    Я поначалу аналогично сделал, потом поразмыслив переделывал.
    Что чаще будет делать: менять систему отопления или менять котел? От этого зависит где надо оставить теплоноситель.
     
  4. vag13
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23

    vag13

    Живу здесь

    vag13

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Краснознаменск
    По гидрострелке, понял, учту, а по первому вопросу
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.927
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.927
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    А вы не могли бы уточнить, что у вас за котёл, ибо
    нет такого котла.
    Как я понял, вы его приоброели недавно.
    Тогда это или
    Fortuna HF24
    или
    Divatech D
    HF24
    Оба настенные газовые одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания.
    Но если посмотреть на интерфейс котла, то у вас это скорей всего китайская Fortuna HF24.

    Кран подпитки хорошо показан на 9 страницы инструкции на данный котёл.
    74 – Кран для заливки воды в систему отопления.
    К нему подключаются труба ХВС, труба подачи холодной хозяйственной воды.
    У вас к бойлеру будет подведена труба ХВС (№ 9 на рис. 18), вот от неё можно сделать трубу к крану подпитки.
    Но подпитку можно сделать при желании в любом удобном и доступном месте СО,
    тогда этот кран просто будет всегда закрыт.

    Это не вход ОВ в котёл от бойлера, точнее от змеевика (теплообменника) бойлера.
     
    Последнее редактирование: 15.01.20
  6. vag13
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23

    vag13

    Живу здесь

    vag13

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Краснознаменск
    Да, вы абсолютно правы, фортуна. Т. е. обратка от змеевика бойлера и обратка из системы отопления, приходят в самый правый кран, тот, где насос?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.927
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.927
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    :super:
    Ну не в кран, а в патрубок на входе в котёл, а там уж кран может быть, а может и не быть.
    Тройник поставите.
    И не забудьте про косой фильтр-грязевик на обратке. Но учтите, что он вертикально не монтируется, а только горизонтально.
     
  8. vag13
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23

    vag13

    Живу здесь

    vag13

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Краснознаменск
    Похоже на правду?
     

    Вложения:

    • 1579195847702-2143016089.jpg
  9. vag13
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23

    vag13

    Живу здесь

    vag13

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Краснознаменск
    А там где тройник перед котловым насосом, на вводе, обратные клапаны поставить?
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582
    Адрес:
    Россия, Москва
    Грязевик разверните и воду к бойлеру подведите всё-таки. :)
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не надо
     
  12. vag13
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23

    vag13

    Живу здесь

    vag13

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Краснознаменск
    Не стал загромождать и без того корявый рисунок. Спасибо большое.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.927
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.927
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    1579195847702-2143016089.jpg

    На хрена гидрострелка (гидропразделитель) и коллектор в параллель, если есть гидроколлектора.
    У ТП узел подмеса.
    От водопровода подача ХВС на бойлер.
    Про грязевик вам написали. Он у вас и вверх ногами и направление перепутано.

    А зачем мудрить с коллектором с гидроразделителем, ну или с гидроколлектором, если можно от котла на контур радиаторов напрямую, а контур ТП со своим узлом подмеса через тройник.

    Конечно решать надо по месту, зная нюансы и хотелки, то есть индивидуально.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25260980/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25255286/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25255611/
     
    Последнее редактирование: 21.01.20
  14. vag13
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23

    vag13

    Живу здесь

    vag13

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Краснознаменск
    Потеплело и пока карантин, я вернулся в эту котельную. А вопрос такой, сам я на него не отвечу, в котле стоит насос и трехходовой клапан, который переключает поток теплоносителя то на отопление, то на бойлер, куда запитывать насос теплого пола, чтобы он не тарабанил вместе с котловым в то время, как котловой будет гнать теплоноситель в бойлер. Просто хочу понять, как можно реализовать. Спасибо за совет
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582
    Адрес:
    Россия, Москва
    А Вы реализовали свою схему или то, что @Ortodox предлагал?